Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Один ДИФФАВТОМАТ на ВСЮ квартиру , Компоновка щитка

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.1.2019, 16:02
Сообщение #1





Гости






Всех с наступившем!
Диффавтоматы, которые не нонейм, нынче дороги. Хочу сэкономить на щитке,
и установить одно УЗО (диффавтомат 63Ах30мА) на всю квартиру на ввходе. А после - разводка на 6 групп (3 - розеточные 16А и 2 - свет 10А, еще 4А - на роутер и прочую неотключаемую мелочь),
каждая защищена своим автоматом (они дешевле)

Вопрос: возможны ли ложные срабатывания УЗО? Насколько они вероятны?

Квартира - двушка, советская
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.1.2019, 16:06
Сообщение #2





Гости






Щас у меня на всю квартиру стоит диффавтомат 16Ах30мА, ни разу не срабатывал. С кнопки ТЕСТ - срабатывает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.1.2019, 16:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Алексей_* @ 4.1.2019, 16:02) *
Вопрос: возможны ли ложные срабатывания УЗО? Насколько они вероятны?

Ложные срабатывания зависят от качества автомата. Если суммарный ток утечки всех линий и включенных потребителей будет близок к номинальному (0,5-1,0 Iут) и произойдёт срабатывание дифзащиты, то это не ложное срабатывание, а вполне нормальная работа защиты.
В Вашем случае вероятность срабатывания предсказуема... от 1 до 99%... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 4.1.2019, 17:06
Сообщение #4





Гости






Токи утечки, приводящие к срабатывания дифзащит, возникают в случае, когда ваша проводка - полное дерьмо. После пожара или после прорыва водопровода или канализации. То есть, полной запущенности содержания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Прохожий_*_*
сообщение 4.1.2019, 17:38
Сообщение #5





Гости






Цитата(Посторонним @ 4.1.2019, 17:06) *
Токи утечки, приводящие к срабатывания дифзащит, возникают в случае, когда ваша проводка - полное дерьмо. После пожара или после прорыва водопровода или канализации. То есть, полной запущенности содержания.
А не слишком ли Вы категоричны в своих суждениях? В таком случае, как прикажете понимать п.7.1.83 ПУЭ-7, в котором говорится следующее:
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 4.1.2019, 18:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Гость_Алексей_* @ 4.1.2019, 16:06) *
Щас у меня на всю квартиру стоит диффавтомат 16Ах30мА, ни разу не срабатывал. С кнопки ТЕСТ - срабатывает


Тогда зачем "одно УЗО (диффавтомат 63Ах30мА)" ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторониим_*
сообщение 4.1.2019, 20:09
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость_Прохожий_* @ 4.1.2019, 17:38) *
А не слишком ли Вы категоричны в своих суждениях?

Именно так. Скажите, не было ли начхать строителям на ПУЭ-7 в 1980-м году? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 4.1.2019, 20:14
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



1. УДТ ставит сейчас.
2. Одного УДТ мало. Когда начнутся ложные срабатывания УДТ, это факт получит подтверждение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 4.1.2019, 20:30
Сообщение #9





Гости






Цитата(Y.Kharechko @ 4.1.2019, 20:14) *
1. УДТ ставит сейчас.
2. Одного УДТ мало. Когда начнутся ложные срабатывания УДТ, это факт получит подтверждение.

Вот и расскажите. Например, об избирательности УДТ в условиях городской квартиры. А ещё о том, что такое ложное срабатывание УДТ. И отчего они вдруг внезапно начинаются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.1.2019, 20:31
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



О, великий теоретик снизошел...

ТС, ставьте один диф, не парьтесь. Был у меня в эксплуатации дом с электроплитами, все квартиры, от однушек до трешек под одним дифом, включая электроплиты.

Эксплуатационных проблем не было. Конечно же, от качества проводки зависит. Могут быть неудобства. К примеру, при заливе какой-то части квартиры соседями сверху может оказаться невозможно включить свет во всей остальной, не залитой соседями части квартиры.
Ну, и как рекомендация/совет - на санузел всеж таки поставить отдельный диф, если там будет что-то кроме освещения и вытяжки (стиралка, джакузи и т.д. и т.п.).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.1.2019, 20:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Посторонним @ 4.1.2019, 20:30) *
А ещё о том, что такое ложное срабатывание УДТ.
Угу... хорошо бы со ссылкой на действующие нормативные пункты... "Понятия , определения"

ЗЫ. Ссылки на свои статьи не предлагать. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.1.2019, 20:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17990
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я вообще ничего не понял.. сообщение 8 без ссылок... так не бывает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.1.2019, 21:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Просьба. Не будем отклоняться от темы.

Для жалоб на форуме есть кнопка.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 12:29
Сообщение #14





Гости






Цитата(savelij® @ 4.1.2019, 21:17) *
Просьба. Не будем отклоняться от темы.

Для жалоб на форуме есть кнопка.

Не для всех, заметьте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.1.2019, 15:15
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Гости лишены многих доп. функций. Но это выбор гостей... коль нет желания регистрироваться.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.1.2019, 15:29
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
не было ли начхать строителям на ПУЭ-7 в 1980-м году?
Однозначно было начхать, ибо вступила в силу седьмая редакция в 2003.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 17:58
Сообщение #17





Гости






Цитата(savelij® @ 5.1.2019, 15:15) *
Гости лишены многих доп. функций. Но это выбор гостей... коль нет желания регистрироваться.

Мне не трудно регистрироваться.Я год тут гостем.Просто проверяю реакцию на разных форумах.просто Электрик лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.1.2019, 20:00
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
проверяю реакцию на разных форумах Электрик лучше
Реакцию на что? Да, Электрик лучше, на других уже бы послали.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.1.2019, 21:21
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17990
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Посторонним @ 5.1.2019, 17:58) *
..Я год тут гостем..
Пора бы уже собственное имя заиметь..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 23:27
Сообщение #20





Гости






Цитата(uvk2 @ 5.1.2019, 15:29) *
Однозначно было начхать, ибо вступила в силу седьмая редакция в 2003.

Новые ПУЭ вступают в силу еще до их принятия? Я удивляюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 3:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены