Добрый день. Тема такая: Есть проводка в квартире: розетки-кабель-2.5(по факту 2.0) АВ 25, освещение-кабель-1.5(по факту 1.3) АВ 16. Скрутки в коробках по 7-9 см, на концах сварены. Ремонт уже сделан, то что кабель ТУ(ввг-нг), обнаружилось уже после ремонта. Переделывать ка-то дорого. Подскажите пожалуйста какие меры предпринять что бы все было нормально с проводкой. Стоит ли вообще беспокоиться?
|
|
|
|
28.12.2018, 8:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Меры простые. Поставить на розеточные группы 16А, а на освещение 10А.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
28.12.2018, 8:47
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2018 Пользователь №: 55105 |
|
|
|
28.12.2018, 9:08
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день. Тема такая: Есть проводка в квартире: розетки-кабель-2.5(по факту 2.0) АВ 25, освещение-кабель-1.5(по факту 1.3) АВ 16. Скрутки в коробках по 7-9 см, на концах сварены. Ремонт уже сделан, то что кабель ТУ(ввг-нг), обнаружилось уже после ремонта. Переделывать ка-то дорого. Подскажите пожалуйста какие меры предпринять что бы все было нормально с проводкой. Стоит ли вообще беспокоиться? Для начала все контакты проверить\подтянуть и потестировать ее нагрузкой 5 кВт (на розетках) в течение 30 мин. Если ничего не греется, не воняет плавленной изоляцией, то и менять ничего не нужно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.12.2018, 9:12 |
|
|
|
28.12.2018, 9:40
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Dimka1, А почему 5 кВт?
И почему 30 минут? Если пожечь все надо - то держать пока не сгорит все, а не какие-то 30 минут... И рядом огнетушитель иметь углекислотный!!! |
|
|
28.12.2018, 10:09
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8905 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
а сколько сумарно можно включить в розетки приборов по мощности? Изучите тему "ВТХ автомата". Включить в розетки можно хоть 100 кВт. А включить в работу - сильно зависит от времени включения -------------------- |
|
|
28.12.2018, 10:20
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Dimka1, А почему 5 кВт? И почему 30 минут? Если пожечь все надо - то держать пока не сгорит все, а не какие-то 30 минут... И рядом огнетушитель иметь углекислотный!!! Ну, что Вы, в первый раз "замужем"? Автомат там стоит на 25А, значит мощность 220*25=5500Вт=5.5кВт. Провода по сечению для этой нагрузки подходят и должны длительно ее держать, а по сему включать на 30 сек бессмыслено. Нагреться ничего не успеет, и по запаху "оценить" ничего не получиться. |
|
|
|
28.12.2018, 19:55
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2018 Пользователь №: 55105 |
Ну, что Вы, в первый раз "замужем"? Автомат там стоит на 25А, значит мощность 220*25=5500Вт=5.5кВт. Провода по сечению для этой нагрузки подходят и должны длительно ее держать, а по сему включать на 30 сек бессмыслено. Нагреться ничего не успеет, и по запаху "оценить" ничего не получиться. Да все дело в том, что кабель не 2.5 а 2.0, он выдержит 5.5кВт? |
|
|
28.12.2018, 20:27
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
28.12.2018, 21:41
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3785 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
28.12.2018, 21:51
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Да все дело в том, что кабель не 2.5 а 2.0, он выдержит 5.5кВт? Будет перегружен при таком сечении, но не расплавится. Самый полезный совет в первом же ответе, ставьте хорошие автоматы на 16/10 А, они как раз подходят для защиты указанных сечений. Суммарно напостоянку можно будет включать 3,5 - 5 кВт, зависит от конкретных условий и автомата. Ориентируйтесь на 4 кВт. Сообщение отредактировал Инк - 28.12.2018, 21:56 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
Гость_просто интересно_* |
29.12.2018, 6:25
Сообщение
#12
|
Гости |
Вообще бы не заморачивался бы.. объясните мне, что такого можно включить(из бытовых потребителей), чтобы перегрузить даже ТУшную проводку? подпольный цех по производству алюминия создать в квартире?
врожденное отсутствие мозга - другая тема... |
|
|
29.12.2018, 8:44
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2018 Пользователь №: 55105 |
Будет перегружен при таком сечении, но не расплавится. Самый полезный совет в первом же ответе, ставьте хорошие автоматы на 16/10 А, они как раз подходят для защиты указанных сечений. Суммарно напостоянку можно будет включать 3,5 - 5 кВт, зависит от конкретных условий и автомата. Ориентируйтесь на 4 кВт. Спасибо. Всем спасибо за ответы! |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.1.2019, 10:02
Сообщение
#14
|
Гости |
Спасибо. ... На заборе слово из трёх букв написано! И что будем доверять надписи? Заводская надпись на автомате 16 А абсолютно ничего не значит, здесь идёт речь о выборочной поверке из партии, автомат следует поверить (прогрузить) перед установкой, чтобы знать реальную ВТХ! |
|
|
Гость_Гость_* |
2.1.2019, 17:47
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_ЭТЛ_*_* |
2.1.2019, 18:02
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.1.2019, 18:18
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
2.1.2019, 18:32
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Насчет "нужно" и "следует" господа явно погорячились.
|
|
|