Добрый день. Тема такая: Есть проводка в квартире: розетки-кабель-2.5(по факту 2.0) АВ 25, освещение-кабель-1.5(по факту 1.3) АВ 16. Скрутки в коробках по 7-9 см, на концах сварены. Ремонт уже сделан, то что кабель ТУ(ввг-нг), обнаружилось уже после ремонта. Переделывать ка-то дорого. Подскажите пожалуйста какие меры предпринять что бы все было нормально с проводкой. Стоит ли вообще беспокоиться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.12.2018, 8:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Меры простые. Поставить на розеточные группы 16А, а на освещение 10А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soloman
сообщение 28.12.2018, 8:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.12.2018
Пользователь №: 55105



Цитата(savelij® @ 28.12.2018, 8:38) *
Меры простые. Поставить на розеточные группы 16А, а на освещение 10А.

а сколько сумарно можно включить в розетки приборов по мощности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.12.2018, 9:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Soloman @ 28.12.2018, 8:31) *
Добрый день. Тема такая: Есть проводка в квартире: розетки-кабель-2.5(по факту 2.0) АВ 25, освещение-кабель-1.5(по факту 1.3) АВ 16. Скрутки в коробках по 7-9 см, на концах сварены. Ремонт уже сделан, то что кабель ТУ(ввг-нг), обнаружилось уже после ремонта. Переделывать ка-то дорого. Подскажите пожалуйста какие меры предпринять что бы все было нормально с проводкой. Стоит ли вообще беспокоиться?

Для начала все контакты проверить\подтянуть и потестировать ее нагрузкой 5 кВт (на розетках) в течение 30 мин. Если ничего не греется, не воняет плавленной изоляцией, то и менять ничего не нужно.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.12.2018, 9:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 28.12.2018, 9:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Dimka1, А почему 5 кВт?
И почему 30 минут?
Если пожечь все надо - то держать пока не сгорит все, а не какие-то 30 минут...
И рядом огнетушитель иметь углекислотный!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2018, 10:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8905
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Soloman @ 28.12.2018, 10:47) *
а сколько сумарно можно включить в розетки приборов по мощности?

Изучите тему "ВТХ автомата". Включить в розетки можно хоть 100 кВт. А включить в работу - сильно зависит от времени включения


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.12.2018, 10:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Из России @ 28.12.2018, 9:40) *
Dimka1, А почему 5 кВт?
И почему 30 минут?
Если пожечь все надо - то держать пока не сгорит все, а не какие-то 30 минут...
И рядом огнетушитель иметь углекислотный!!!


Ну, что Вы, в первый раз "замужем"?
Автомат там стоит на 25А, значит мощность 220*25=5500Вт=5.5кВт.
Провода по сечению для этой нагрузки подходят и должны длительно ее держать, а по сему включать на 30 сек бессмыслено. Нагреться ничего не успеет, и по запаху "оценить" ничего не получиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soloman
сообщение 28.12.2018, 19:55
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.12.2018
Пользователь №: 55105



Цитата(Dimka1 @ 28.12.2018, 10:20) *
Ну, что Вы, в первый раз "замужем"?
Автомат там стоит на 25А, значит мощность 220*25=5500Вт=5.5кВт.
Провода по сечению для этой нагрузки подходят и должны длительно ее держать, а по сему включать на 30 сек бессмыслено. Нагреться ничего не успеет, и по запаху "оценить" ничего не получиться.

Да все дело в том, что кабель не 2.5 а 2.0, он выдержит 5.5кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 28.12.2018, 20:27
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Soloman @ 28.12.2018, 19:55) *
Да все дело в том, что кабель не 2.5 а 2.0, он выдержит 5.5кВт?

выдержит ..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.12.2018, 21:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Soloman @ 28.12.2018, 19:55) *
Да все дело в том, что кабель не 2.5 а 2.0, он выдержит 5.5кВт?


Вот и протестируй. Включи и проверяй рукой нагрев. Если длительное время кабель теплый, вони от изоляции нет, то это нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 28.12.2018, 21:51
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Soloman @ 28.12.2018, 18:55) *
Да все дело в том, что кабель не 2.5 а 2.0, он выдержит 5.5кВт?

Будет перегружен при таком сечении, но не расплавится. Самый полезный совет в первом же ответе, ставьте хорошие автоматы на 16/10 А, они как раз подходят для защиты указанных сечений.
Суммарно напостоянку можно будет включать 3,5 - 5 кВт, зависит от конкретных условий и автомата. Ориентируйтесь на 4 кВт.

Сообщение отредактировал Инк - 28.12.2018, 21:56


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 29.12.2018, 6:25
Сообщение #12





Гости






Вообще бы не заморачивался бы.. объясните мне, что такого можно включить(из бытовых потребителей), чтобы перегрузить даже ТУшную проводку? подпольный цех по производству алюминия создать в квартире?
врожденное отсутствие мозга - другая тема...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Soloman
сообщение 29.12.2018, 8:44
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.12.2018
Пользователь №: 55105



Цитата(Инк @ 28.12.2018, 21:51) *
Будет перегружен при таком сечении, но не расплавится. Самый полезный совет в первом же ответе, ставьте хорошие автоматы на 16/10 А, они как раз подходят для защиты указанных сечений.
Суммарно напостоянку можно будет включать 3,5 - 5 кВт, зависит от конкретных условий и автомата. Ориентируйтесь на 4 кВт.

Спасибо.


Всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.1.2019, 10:02
Сообщение #14





Гости






Цитата(Soloman @ 29.12.2018, 8:44) *
Спасибо.
...

На заборе слово из трёх букв написано! И что будем доверять надписи? Заводская надпись на автомате 16 А абсолютно ничего не значит, здесь идёт речь о выборочной поверке из партии, автомат следует поверить (прогрузить) перед установкой, чтобы знать реальную ВТХ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.1.2019, 17:47
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 2.1.2019, 10:02) *
...здесь идёт речь о выборочной поверке из партии, автомат следует поверить (прогрузить) перед установкой...
Прогрузить автомат можно и нужно, и это правильно, но вот как его поверить - ума не приложу? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ЭТЛ_*_*
сообщение 2.1.2019, 18:02
Сообщение #16





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 2.1.2019, 10:02) *
...автомат следует поверить!
Методику поверки автоматов в студию! Мы тоже хотим поверять автоматы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.1.2019, 18:18
Сообщение #17





Гости






Цитата(Гость @ 2.1.2019, 17:47) *
Прогрузить автомат можно и нужно, и это правильно, но вот как его поверить - ума не приложу?

Прошу прощения, не совсем корректно выразился, но для меня понятно, что имел ввиду.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.1.2019, 18:32
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Насчет "нужно" и "следует" господа явно погорячились.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 20:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены