Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются |
| Гость_Гость_* |
26.12.2018, 15:00
Сообщение
#41
|
|
Гости |
Biserovo, Уважаемый я Вам задал простой вроде вопрос, НЕ? Чем отключается Ваши стабилизаторы ?
Я вот что думаю. Этот представитель все списывает на "плохой ноль" (см. выше). На днях ко мне заедет лаборатория и проверит "0", даст протокол замеров. [/quote] Как я понимаю у вас рабочего нуля в доме вообще нет, вместо него вы используете искусственное заземление. Как выше подсказывают, Вам необходимо выполнить повторное заземление нейтрали силового трансформатора и объединить вывод нейтрали с нулевым проводником, идущим в дом. С использованием "земли" вместо нуля вы нормального напряжения не добьетесь! |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
26.12.2018, 15:48
Сообщение
#42
|
|
Гости |
Здравствуйте, профессионалы! Прошу помочь разобраться в проблеме. В своем доме поставил на 3 фазы 3 однофазных стабилизатора Энергия Hybrid 10000. Сразу начались проблемы. ... Будем упражняться в словоблудии до "морковкина заговинья"! Чем вызвана необходимость установки стабилизаторов? Низкое напряжение в сети? В первую очередь "долбите" сетевую! Колбасу тухлую в магазине не покупаете? Точно так и здесь, Вам должны поставить качественный продукт - показатели качества в ГОСТ-е! |
|
|
26.12.2018, 15:58
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Biserovo) Стабилизаторы скорее всего исправны.....попытаюсь ещё раз подробно описать.... Ничего нового и конкретного в Вашем опсании нет.Короче.... В общем смысле все соединения должны быть именно так, как нарисовано. Если по-другому будут включены стабилизаторы, то может быть всё, что угодно. Не удивлюсь, что стабилизаторы были включены в уже проложенные линии с соединёнными нолями. А это делать нельзя! Во поэтому и просил нарисовать и указать реальность. Вот Вам картинка, от которой можно оттолкнуться..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.12.2018, 16:24
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Господа модераторы. Предлагаю тему закрыть до появления у автора понимания, что уточняющие вопросы задаются сообществом не для "чисто позырить", а для того, чтобы дать наиболее правильный ответ
-------------------- |
|
|
|
|
27.12.2018, 1:50
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Biserovo, территориально где находитесь?
А что? А вдруг? |
|
|
27.12.2018, 13:48
Сообщение
#46
|
|||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
...Чем вызвана необходимость установки стабилизаторов?... ...Общая мощность 45 кВт, Рр 19 кВт... Интересные данные и графики. Крайний случай - при однофазной нагрузке в 6квт. после стабилизатора фаза по току нагружена на 100% при перекосе 0 ... |
||
|
|||
27.12.2018, 16:16
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Между фазами в КТП при отключенной нагрузке 365в, между фазами и "0" 212-212-215в, под нагрузкой между фазами 375-373-375в, между фазами и "0" 218-216-216 ...Вот такая загадка. Случайно не генератор ли Капанадзе в КТП установлен (мало ли, решили проверить на отдельном реальном потребителе)? Чем больше нагрузка, тем больше свободной энергии вырабатывает вот и перегружает стабы. -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
|
|
28.12.2018, 21:39
Сообщение
#48
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2018 Пользователь №: 55049 |
Господа специалисты!
Я пригласил своего электрика и мы наконец составим реальную схему подключения дома. Также жду лабораторию, но видимо уже после НГ Как только будут результаты, выложу, а пока всех с наступающим! Спасибо. Тему не закрывайте, я стараюсь ответить на все вопросы- как могу. Biserovo, территориально где находитесь? А что? А вдруг? Московская область, Ногинский р-н, с. Бисерово...
Причина редактирования: адрес то зачем дуплить....
|
|
|
30.12.2018, 6:24
Сообщение
#49
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 |
|
|
|
30.12.2018, 7:47
Сообщение
#50
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Biserovo, Как я понимаю у вас рабочего нуля в доме вообще нет, вместо него вы используете искусственное заземление. Как выше подсказывают, Вам необходимо выполнить повторное заземление нейтрали силового трансформатора и объединить вывод нейтрали с нулевым проводником, идущим в дом. С использованием "земли" вместо нуля вы нормального напряжения не добьетесь! Не ну автор чайник это понятно. А вы то что хрень пишите. Ну неужели трудно сообразить что чайник не может правильно объяснить как у него все там сделано. Ну кто бы ему там тот дом без PEN подключил? Если ему свое КТП поставили значит был проект, значит все ему сделали как в техусловиях и проекте нарисовано. И PEN тот наверняка повторно заземлили, вот чайник вам и пишет НОЛЬ У меня с контура во дворе. Ну что вы заладили ноля в доме нет. Тьфу. |
|
|
|
|
| Гость_*_* |
2.1.2019, 8:59
Сообщение
#51
|
|
Гости |
Ну давайте попросим тогда автора выложить еще свои ТУ, проект и уже обозначенную фактическую схему подключения всех элементов. Мало ли что у него проект был, стабы тоже им были предусмотрены?
|
|
|
2.1.2019, 9:13
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так его об этом просят чуть ли не с первых ответов. Он же в отказе по политическим мотивам
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 0:35 |
|
|
|
|