22.12.2018, 22:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
Вопрос чисто из теории, но есть опред. интерес. По улице идут пять проводов по опорам. На дом отвод два провода, чередуются через дом, еще там наверное фаза идет на уличное освещение. Я так понимаю что фазы чередуют чтоб нагрузка равномерно была. У меня с одной опоры отдельно на дом идет и на гараж. так вот в чем вопрос-если я с гаража замкну фазу на фазу от дома че будет? 380 В?
|
|
|
|
22.12.2018, 23:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
Гость_Посторонним_* |
22.12.2018, 23:42
Сообщение
#3
|
Гости |
Вопрос чисто из теории, но есть опред. интерес. По улице идут пять проводов по опорам. На дом отвод два провода, чередуются через дом, еще там наверное фаза идет на уличное освещение. Я так понимаю что фазы чередуют чтоб нагрузка равномерно была. У меня с одной опоры отдельно на дом идет и на гараж. так вот в чем вопрос-если я с гаража замкну фазу на фазу от дома че будет? 380 В? С самого начало все верно, а потом сбой. Если замкнуть фазу на фазу, будет 0В. Сработает защита. А если не замыкать - между проводами будет 380 В. |
|
|
23.12.2018, 0:37
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
[quote name= Если замкнуть фазу на фазу, будет 0 В. Сработает защита.[/quote]
а какая и где та защита? |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.12.2018, 2:03
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
Гость_Посторонним_* |
23.12.2018, 8:40
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
23.12.2018, 8:51
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Вопрос чисто из теории, но есть опред. интерес. По улице идут пять проводов по опорам. На дом отвод два провода, чередуются через дом, еще там наверное фаза идет на уличное освещение. Я так понимаю что фазы чередуют чтоб нагрузка равномерно была. У меня с одной опоры отдельно на дом идет и на гараж. так вот в чем вопрос-если я с гаража замкну фазу на фазу от дома че будет? 380 В? Если фаза одна и та же, то ничего не будет, если фазы разные, будет межфазное короткое замыкание.. ну а там как повезёт: или предохранители сгорят или гараж с домом, или подстанция... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
23.12.2018, 10:29
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
24.12.2018, 8:38
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
да проблем мне конечно не надо, так, одну задумку хотел реализовать. Фазы конечно же разные (если я чтото понимаю в этом). Провода так точно разные, я ж выше указывал что по опорам пять проводов. Один сверху опоры, и по паре с двух сторон от опоры, только я не знаю где там О и где Фаза и почему пять их вообще. ноль по идее должен быть общим? уличное освещение+две фазы на дома-почему в итоге пять? хотелось бы понять.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.12.2018, 9:38
Сообщение
#10
|
Гости |
да проблем мне конечно не надо, так, одну задумку хотел реализовать. Цитата Провода так точно разные, я ж выше указывал что по опорам пять проводов. Ещё раз уточню, фазы на дом и гараж, разные? О пяти проводах - идёт линия вдоль деревни, три верхних провода, это три фазы. Далее надо смотреть, если от следующего провода (нижнего) от фаз есть отпайки на все дома - это PEN проводник, для "чайников" - ноль. Ну и самый нижний провод смотрите, если к нему подключены светильники уличного освещения, это будет фаза для уличного освещения. |
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
24.12.2018, 14:23
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
24.12.2018, 16:11
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Интересно... Я чего-то думал, что самый верхний - нулевой... не думайте.. иногда это бывает вредно - картина мира рушится в сознании... ну и про индюка, который думал и в суп попал... тоже актуально... по сабжу: с точки зрения грозозащиты, непринципиально где фазный а где нулевой... ибо потенциал молнии несоизмерим с потенциалом лэп... Сообщение отредактировал Ixtim - 30.12.2018, 10:13 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
24.12.2018, 16:44
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
Гость_Посторонним_* |
25.12.2018, 11:12
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
25.12.2018, 12:04
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
25.12.2018, 15:59
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
|
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
25.12.2018, 17:05
Сообщение
#17
|
Гости |
ПУЭ-7, п. 2.4.27.
"На опорах допускается любое расположение изолированных и неизолированных проводов ВЛ независимо от района климатических условий. Нулевой провод ВЛ с неизолированными проводами, как правило, следует располагать ниже фазных проводов. Изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛИ, могут размещаться выше или ниже СИП, а также быть скрученными в жгут СИП. Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ) проводником ВЛ." |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.12.2018, 8:57
Сообщение
#18
|
Гости |
... Неизолированные и изолированные провода наружного освещения, прокладываемые на опорах ВЛ, должны располагаться, как правило, над PEN (РЕ) проводником ВЛ." Всё правильно, но только для ВЛ строящейяся вновь. А вот когда уличное освещение делается по существующей ВЛ. там делают проще - монтируют пятый провод ниже PEN и запитывают им (фаза) уличное освещение, а PEN остаётся общим. |
|
|