Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

"Левый" провод на вводном автомате.

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.12.2018, 20:07
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте.
В электрике ноль. Дело происходит в многоквартирном доме, щиток на лестнице.
Суть проблемы: по вечерам стало выбивать вводный автомат, при этом групповые "молчат".
Сначала просто "поднимал вверх" автомат, потом утомило, решил взять новый автомат.
Стал изучать нынешний автомат и увидел 2 провода сечением 1.5мм: один "пристроился" в фазному контакту автомата(аш прикипел к основному проводу), второй,как я понимаю,нулевой - заземлен под винт.
Решил отключить от фазы этот проводок(именно проводок,тк 1.5мм сечением вроде не серьёзно), безуспешно, прикипевший к основному был. Не стал экспериментировать, тк под напряжением всё, уже решил обрезать проводок и тут соседи по лестничной клетке объявились. Типа что, у вас тоже выбивает. Она вроде как не в курсе. Женщину знаю давно, скорее всего,так и есть. Но с ней живёт молодая пара. В общем, женщина сказала, чтобы электриков вызывали.
Так вот, имеет ли место быть "воровства"? глупо говорить, но я даже не знаю,идёт ли всё через счётчик. Но суть в том, что у каждой квартиры свой вводный автомат, у всех всё как надо,у меня проводок допом идёт. Странно...
Могу прикрепить фото, если помогут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 21.12.2018, 20:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Рисуйте подробную схему со всеми этими проводами, автоматами и счётчиками.
Фоткайте и размещайте на стороннем ресурсе. Сюда ссылку. Будем рассматривать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.12.2018, 22:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Будем рассматривать.
Угу... и погадаем... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 21.12.2018, 22:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну тогда ждём вердикта специалиста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.12.2018, 22:46
Сообщение #5





Гости






Схемы рисовать не умею
прикрепил фото вместо схемы
images.vfl.ru/ii/1545421044/a67c2759/24684826.jpg
вот обозначения:
8-5
9-2
10-1
12-11
3,4- заземление
5,6,7 - думаю, понятно


вот фото проводка:
images.vfl.ru/ii/1545421319/2d8efb81/24684869.jpg
images.vfl.ru/ii/1545421319/b754b8c3/24684870.jpg
images.vfl.ru/ii/1545421319/d3a93097/24684871.jpg

подключен он к цифре 2 и заземлен
посмотрел его путь, идёт прямиком к соседям по лестничной клетке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.12.2018, 22:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ибо предложено было:
" В общем, женщина сказала, чтобы электриков вызывали."


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.12.2018, 22:52
Сообщение #7





Гости






Электриков с любом случае вызову, просто очень интересно
прям "горит")
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.12.2018, 7:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Если "левый" провод на вводном, то он включен до счетчика и на ваши показания не влияет. Другой вопрос - что провода из разнородных металлов и разного сечения посажены под одну клемму. Более тонкий оказался недожат, и приварился из-за плохого контакта. Дождитесь электриков, самовольно там ничего делать нельзя, даже обладая знаниями, это не ваше имущество.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 22.12.2018, 10:12
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Гость_Сергей_* @ 21.12.2018, 21:46) *
подключен он к цифре 2 и заземлен
посмотрел его путь, идёт прямиком к соседям по лестничной клетке

Воруют, значит.
PS А что не воровать при таком соблазне?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2018, 15:01
Сообщение #10





Гости






Цитата(uvk2 @ 22.12.2018, 7:45) *
Если "левый" провод на вводном, то он включен до счетчика и на ваши показания не влияет. ...

В этажных щитках вводные автоматы квартир всегда стоят после счётчика. Перед счётчиком ставится пакетник, или счётчик 9при отсутствии пакетника) потключается непосредственно к стояку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.12.2018, 15:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Сергей_* @ 21.12.2018, 21:07) *
...В электрике ноль...
...В общем, женщина сказала, чтобы электриков вызывали.
с учетом вышесказанного - правильный совет
Цитата(Гость_Сергей_* @ 21.12.2018, 21:07) *
Так вот, имеет ли место быть "воровства"?..
нынче может быть, всё что угодно... к сожалению
Цитата(Гость_Сергей_* @ 21.12.2018, 21:07) *
...Могу прикрепить фото, если помогут
очень сомнительно, что помогут... только флудеров активизируете...
по сабжу: напишите письменное заявление в ЖЭК, УК или кто там у вас занимается эксплуатацией внутридомовой сети, обязательно укажите, что подозреваете хищение электроэнергии, пусть проведут разбирательство и на заявление отвечают письменно. Дальше по обстоятельствам...

Сообщение отредактировал Ixtim - 22.12.2018, 15:07


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 22.12.2018, 17:46
Сообщение #12





Гости






всем спасибо
вызвал электрика, скоро будет всё ясно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.12.2018, 17:53
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Перед счётчиком ставится пакетник,
Давным давно так и ставили. Теперь наверное ставят автоматы.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2018, 18:06
Сообщение #14





Гости






Цитата(uvk2 @ 22.12.2018, 17:53) *
Давным давно так и ставили. Теперь наверное ставят автоматы.

Очевидно Вы давно не сталкивались с этим. Схема проста: Стояк - пакетник - электросчётчик - автомат - квартира. Автоматов может стоять от 1-го до 3-х. Самым оптимальным, на мой вгляд, была установка 3-х автоматов: 10-16-25 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.12.2018, 18:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(uvk2 @ 22.12.2018, 18:53) *
...Теперь наверное ставят автоматы.

А что, пакетники сейчас не в тренде?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2018, 18:09
Сообщение #16





Гости






Цитата(uvk2 @ 22.12.2018, 17:53) *
Давным давно так и ставили. ...

Да, чуть не забыл - на приведённом фото двухполюсный автомат ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 23.12.2018, 20:03
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Схема проста: Стояк - пакетник - электросчётчик - автомат - квартира.
Цитата
А что, пакетники сейчас не в тренде?
Сталкивался, как же. У самого такой щиток был. (Дом построен в семидесятых) И в нем пакетник ПВ-10. И догадываетесь что с ним стало при современных нагрузках. И по закону подлости этот пакетник выгорает в праздник, или накануне. А чтобы заменить его надо гасить стояк. А ВРУ сделано на предохранителях, и вытаскивать их под нагрузкой я лично очкую.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 24.12.2018, 0:07
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Если уж залез в ВРУ то почему не отключить уж тогда все пакетники (или автоматы) в этажных щитах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.12.2018, 0:52
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(uvk2 @ 23.12.2018, 20:03) *
.. А чтобы заменить его надо гасить стояк.
У корня стояка (1 эт., подвал) обычно что-то ставится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.12.2018, 2:06
Сообщение #20





Гости






Цитата(Олега @ 24.12.2018, 0:52) *
У корня стояка (1 эт., подвал) обычно что-то ставится.

В МКД, до 5 этажей включительно, не ставится ничего, свыше - автоматически выключатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 23:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены