23.12.2018, 0:20
Сообщение
#1
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.10.2018 Пользователь №: 54810 |
Уважаемые, профи!
Я дилетант, но очень хочется заменить старую алюминиевую проводку на новую своими руками. Не из экономии, а ради удовольствия. Мне эта работа нравиться. Тем более есть свободное время. Прошу вас проверить мою схему электропроводки 1-комнатной квартиры (бюджетный вариант) и дать свои замечания. Спасибо. |
|
|
||
|
|
23.12.2018, 2:19
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. это не схема электропроводки, это щит
2. в щите кабелю делать нечего (кроме входящих и отходящих линий), там разводка делается одиночным проводом 3. если планируется замена электропроводки, то почему бы не посмотреть на перспективу?... т.е., применить трёхжильный кабель. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
23.12.2018, 8:14
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.10.2018 Пользователь №: 54810 |
Спасибо. Учту.
Хотелось бы получить отзыв про щит. Правильно подключены РН, УЗО и АВ между собой? |
|
|
23.12.2018, 9:09
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну я бы посоветовал сделать хотя бы тогда два УЗО разделив АВ на две группы,а то при сработке будет всю квартиру вырубать ,а свет вообще не вижу смысла ставить под УЗО.
|
|
|
|
|
23.12.2018, 9:58
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3967 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
23.12.2018, 10:17
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.10.2018 Пользователь №: 54810 |
Спасибо за полезные советы.
Но я прошу рассмотреть данный конкретный щит, который я уже собрал, на предмет правильной коммутации автоматов, УЗО, реле напряжения. Спасибо. |
|
|
23.12.2018, 10:21
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Dimka1
Это вообще не вариант!!! Этот вариант еще хуже 2-х жильного. Александр Ь., А нет "уже собранного щита". Есть бумажный вариант. Разместите ФОТО щита. Тогда можно писать про собранный щит. А пока бумагопачкание только. |
|
|
|
|
23.12.2018, 10:42
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Картинка в целом правильная. Но, соглашусь с коллегами - лучше 3 жилы, кабелем нет смысла соединять внутри щита, одно УЗО на всё - плохо. Кроме того, здесь у многих свои предпочтения. Я, например, не люблю "ЦУПы", а люблю минимализм и сократил бы количество модулей в пару раз.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
23.12.2018, 11:06
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.10.2018 Пользователь №: 54810 |
Спасибо за конструктивный ответ.
В нашем многоквартирном доме никогда не будет "земли". К сожалению. Одно УЗО да, плохо, но это бюджетный вариант. Много АВ потому, что розетки будут соединятся "звездой" без распаечных коробок (перерасход кабеля и АВ, но зато надежней). Внутри щита модули соединяю моножилой 6 мм кв. (нет инструмента для опресовки НШВИ). Главное, что "картинка в целом правильная". Спасибо. |
|
|
23.12.2018, 16:02
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Ваш "вводной", скорее всего дублирующий, реальный вводной обычно стоит перед счётчиком. Выглядит архитектурным излишеством.
Можно завести по 2 хвоста на автомат, а автоматы поставить на 20 А (максимальный разрешённый номинал для 2,5 мм кв.). -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
|
23.12.2018, 16:15
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.10.2018 Пользователь №: 54810 |
Ваш "вводной", скорее всего дублирующий, реальный вводной обычно стоит перед счётчиком. Выглядит архитектурным излишеством. Можно завести по 2 хвоста на автомат, а автоматы поставить на 20 А (максимальный разрешённый номинал для 2,5 мм кв.). Спасибо за совет. В моем случае перед счетчиком стоит пакетник. |
|
|
23.12.2018, 17:22
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Если только пакетник, то лучше поставьте свой вводной автомат в этажный щит (или рядом, если там нет места), а то у вас счётчик с вводным кабелем не защищены.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
23.12.2018, 17:53
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.10.2018 Пользователь №: 54810 |
Если только пакетник, то лучше поставьте свой вводной автомат в этажный щит (или рядом, если там нет места), а то у вас счётчик с вводным кабелем не защищены. Спасибо, вводной автомат установлю в этажный щит. Для меня самое важное - быть уверенным, что вводной автомат, реле напряжения и УЗО соединены правильно. |
|
|
23.12.2018, 19:43
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Тоже советую линии освещения не ставить под общее УЗО. Представьте, если оно отрубится, и вы в полной темноте будете искать что случилось. А УЗО не включится, пока вы не найдете и не устраните утечку, а это в ряде случаев бывает сложно сделать. АВ 16 А на розетки нормально, а на освещение излишне много. Я бы больше 4 А не стал ставить.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
23.12.2018, 20:19
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 18.10.2018 Пользователь №: 54810 |
Тоже советую линии освещения не ставить под общее УЗО. Представьте, если оно отрубится, и вы в полной темноте будете искать что случилось. А УЗО не включится, пока вы не найдете и не устраните утечку, а это в ряде случаев бывает сложно сделать. АВ 16 А на розетки нормально, а на освещение излишне много. Я бы больше 4 А не стал ставить. Спасибо за совет. Все правильно. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|