![]() Гибкий провод для Проводки , щоб и подвесить можно было |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Гибкий провод для Проводки , щоб и подвесить можно было |
Гость_Ашукино_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравия всем
Кто может подсказать гибкий Негорючий провод/шнур/кабель, который разрешено официально класть по деревянным стенам. И при этом что-бы им можно было-бы подключать висящие на крюках светильники СпасиБОГ за советы |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Кто может подсказать гибкий Негорючий провод/шнур/кабель, который разрешено официально класть по деревянным стенам. ... Непосредственно по дереву, скорее всего, не найдёте такого провода. А вот на изоляторах (роликах) - можно использовать ВВГнг или NYM. А чем Вас прельщает именно гибкий провод? Монтаж электропроводки с моножилой (сплошной) не сложнее монтажа гибкого провода, а надёжность будет выше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А ПРКС 3*1,5? Кремнийорганика, не распространяет горение в пучках... да ваааще не горит...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А ПРКС 3*1,5? Кремнийорганика, не распространяет горение в пучках... да ваааще не горит... Так-то оно так, только не нашёл нигде, что допускается его непосредственная прокладка по горючим основаниям. Это первое, второе, что нашёл конкретно: "Расшифровка провода ПРКС: П - Провод. РК - Изоляциея из кремний-органической резины. С - Соединительный. ... При одиночной прокладке не поддерживает горение Провод ПРКС 3х1,5 кв.мм-0,38 термостойкий ГОСТ («Новомосковский кабельный завод») Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины. Предназначен для использования в качестве выводных концов электрических машин, для применения в тепловых приборах, в осветительных приборах повышенной мощности. Номинальное переменное напряжение: 380 В. Температура эксплуатации: от -50° до +180° С. Изготовитель: «Новомосковский кабельный завод». |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так-то оно так, только не нашёл нигде, что допускается его непосредственная прокладка по горючим основаниям... Первое (вольное изложение или просто имхо). Допускается прокладка по горючим основаниям (Г2 или Г3) одиночным кабелем или проводом, не распространяющими горение, с медными жилами сечением не более 6 мм2 без подкладки... (почти дословно... ![]() Есть в СП31-110-2003, есть в СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Можно и по-проще с нг и нгls найти - КГВВ и ПВС кольчугинские.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
... Допускается прокладка по горючим основаниям (Г2 или Г3) одиночным кабелем или проводом, не распространяющими горение, с медными жилами сечением не более 6 мм2 без подкладки ... Здесь я в курсе, но копаясь в сети наткнулся вот на это: "Древесина и строительные конструкции на ее основе, без огнезащиты имеют следующие показатели пожарной опасности: — группа горючести Г4, сильногорючие; — группа воспламеняемости В3, легковоспламеняемые;" Почему и отписался так. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравия всем Кто может подсказать гибкий Негорючий провод/шнур/кабель, который разрешено официально класть по деревянным стенам. И при этом что-бы им можно было-бы подключать висящие на крюках светильники СпасиБОГ за советы Церкву электрофицируете? Автомат поставьте правильный, тогда и любой провод на стенке гореть не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
, Смотрите провода/кабеля с индексом - FR.
Самое то для вашего случая!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Здесь я в курсе, но копаясь в сети наткнулся .. Набирая в поисковике требуемое, добавляйте "ГОСТ", "СП", "СНиП".. Иначе всяческая хрень повылезет.В названном СП256 посмотрите табл.15.2, последнюю строку. И сомнения в законности способа прокладки по деревянным конструкциям пропадут. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 1:13 |
|
![]() |