Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Гибкий провод для Проводки , щоб и подвесить можно было

Гость_Ашукино_*
сообщение 22.12.2018, 18:08
Сообщение #1





Гости






Здравия всем

Кто может подсказать гибкий Негорючий провод/шнур/кабель, который разрешено официально класть по деревянным стенам. И при этом что-бы им можно было-бы подключать висящие на крюках светильники

СпасиБОГ за советы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2018, 20:19
Сообщение #2





Гости






Цитата(Ашукино @ 22.12.2018, 18:08) *
...
Кто может подсказать гибкий Негорючий провод/шнур/кабель, который разрешено официально класть по деревянным стенам.
...

Непосредственно по дереву, скорее всего, не найдёте такого провода. А вот на изоляторах (роликах) - можно использовать ВВГнг или NYM. А чем Вас прельщает именно гибкий провод? Монтаж электропроводки с моножилой (сплошной) не сложнее монтажа гибкого провода, а надёжность будет выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.12.2018, 22:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А ПРКС 3*1,5? Кремнийорганика, не распространяет горение в пучках... да ваааще не горит... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.12.2018, 23:45
Сообщение #4





Гости






Цитата(savelij® @ 22.12.2018, 22:53) *
А ПРКС 3*1,5? Кремнийорганика, не распространяет горение в пучках... да ваааще не горит...

Так-то оно так, только не нашёл нигде, что допускается его непосредственная прокладка по горючим основаниям. Это первое, второе, что нашёл конкретно: "Расшифровка провода ПРКС:
П - Провод.
РК - Изоляциея из кремний-органической резины.
С - Соединительный.
...
При одиночной прокладке не поддерживает горение
Провод ПРКС 3х1,5 кв.мм-0,38 термостойкий ГОСТ («Новомосковский кабельный завод»)
Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины. Предназначен для использования в качестве выводных концов электрических машин, для применения в тепловых приборах, в осветительных приборах повышенной мощности. Номинальное переменное напряжение: 380 В. Температура эксплуатации: от -50° до +180° С.
Изготовитель: «Новомосковский кабельный завод».

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.12.2018, 2:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.12.2018, 23:45) *
Так-то оно так, только не нашёл нигде, что допускается его непосредственная прокладка по горючим основаниям...

Первое (вольное изложение или просто имхо). Допускается прокладка по горючим основаниям (Г2 или Г3) одиночным кабелем или проводом, не распространяющими горение, с медными жилами сечением не более 6 мм2 без подкладки... (почти дословно... icon_wink.gif )
Есть в СП31-110-2003, есть в СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2018, 3:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Можно и по-проще с нг и нгls найти - КГВВ и ПВС кольчугинские.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.12.2018, 4:56
Сообщение #7





Гости






Цитата(savelij® @ 23.12.2018, 2:15) *
...
Допускается прокладка по горючим основаниям (Г2 или Г3) одиночным кабелем или проводом, не распространяющими горение, с медными жилами сечением не более 6 мм2 без подкладки
...

Здесь я в курсе, но копаясь в сети наткнулся вот на это: "Древесина и строительные конструкции на ее основе, без огнезащиты имеют
следующие показатели пожарной опасности:

— группа горючести Г4, сильногорючие;

— группа воспламеняемости В3, легковоспламеняемые;"
Почему и отписался так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.12.2018, 9:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ашукино @ 22.12.2018, 18:08) *
Здравия всем

Кто может подсказать гибкий Негорючий провод/шнур/кабель, который разрешено официально класть по деревянным стенам. И при этом что-бы им можно было-бы подключать висящие на крюках светильники

СпасиБОГ за советы

Церкву электрофицируете? Автомат поставьте правильный, тогда и любой провод на стенке гореть не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 23.12.2018, 10:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



, Смотрите провода/кабеля с индексом - FR.
Самое то для вашего случая!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2018, 11:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.12.2018, 4:56) *
Здесь я в курсе, но копаясь в сети наткнулся ..
Набирая в поисковике требуемое, добавляйте "ГОСТ", "СП", "СНиП".. Иначе всяческая хрень повылезет.
В названном СП256 посмотрите табл.15.2, последнюю строку. И сомнения в законности способа прокладки по деревянным конструкциям пропадут.
Вернуться в начало страницы