![]() отклонение частоты , по ГОСТ 32144―2013 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() отклонение частоты , по ГОСТ 32144―2013 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата 4.2.1 Отклонение частоты Показателем КЭ, относящимся к частоте, является отклонение значения основной частоты напряжения электропитания от номинального значения, Df, Гц ∆f =fm− fnom , (1) где fm — значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале времени 10 с в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.1; fnom — номинальное значение частоты напряжения электропитания, Гц. Номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно 50 Гц. Для указанного показателя КЭ установлены следующие нормы: - отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ± 0,2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0,4 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю ну и собственно никак не пойму что значит 95% времени может быть отклонение 0,2% а постоянно может быть и 0,4% ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Что, в это никто даже не вникал?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ± 0, 2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0, 4 Гц в течение 100 % времени интервала в одну неделю;
Ключевое слово не должно превышать. 100% в неделю, это ни разу.(ни в коем случае) ![]() Т.Э с 0.2 гц не может 95% а может 5% ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 25.2.2019, 7:50 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |