Alexiy
сообщение 19.12.2018, 4:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2018
Пользователь №: 55063



Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. Ситуация такова. Есть гирлянда, предназначенная для использования в США. На ней такая налпись: Electrical rating 120v, 0.4 Amps, 48 Watts. Можно соединять в цепь до 9 гирлянд такого же точно типа (между собой). Попробовали использовать через конвертор Mastak AC-AC, гирлянда работала, но судя по всему, сгорел сам конвертер. Видимо, не хватило мощности. На конвертере указаны такие параметры:
Input 230v~50Hz
Cos=0.2 (no load)
Output: AC 110v 30VA
<=20VA Long time working mode
>=20VA-30VA: Short time working mode not more than 1 hour

Модель конвертера MW-1122C30
Подскажите, пожалуйста, что сделали не так? Слабый конвертер? Гирлянды подключили в цепь 2 штуки одновременно одинаковых

Спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.12.2018, 4:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Alexiy @ 19.12.2018, 8:25) *
Есть гирлянда, 120v, 0.4 Amps, 48 Watts.

Цитата(Alexiy @ 19.12.2018, 8:25) *
На конвертере указаны такие параметры:
Input 230v~50Hz
Cos=0.2 (no load)
Output: AC 110v 30VA
<=20VA Long time working mode
>=20VA-30VA: Short time working mode not more than 1 hour

Мощности подчёркнуты. Выводы сами сделаете?
Причём при подключенной мощности более 20-30 Ватт к конвертеру, его время работы не более 1 часа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 19.12.2018, 7:08
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Подключить последовательно две гирлянды,они должны будут поделить напряжение меж собой.Как вариант.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.12.2018, 12:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Фадик, если гирлянды с переменным режимом работы, то не проканает такой вариант... умрут они... как и АС/АС преобразователь недостаточной мощности.
Автору. Если гирлянда одна и не планируется докупать ещё штук восемь, то достаточно приобрести АС/АС преобразователь (или просто трансформатор) достаточной мощности, то есть, не менее 50Вт, лучше +20% (имхо, не обсуждаю)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexiy
сообщение 19.12.2018, 14:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2018
Пользователь №: 55063



Гирлянды 2 шт всего одинаковых, больше не планируется

Если одна тянет мощность 48 ватт, значит конвертер должен быть под 100 ватт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 19.12.2018, 20:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Alexiy, ваш конвертор - это трансформатор 220/110В мощностью не ниже суммарной мощности всех подключенных к нему гирлянд. если гирлянды без контроллеров и подобной электроники, т.е. только лампы, можно включить в сеть 220 через диод, но это менее предпочтительнее, при выходе диода из строя гирлянды отправятся на ним..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.12.2018, 23:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Alexiy @ 19.12.2018, 14:50) *
Если одна тянет мощность 48 ватт, значит конвертер должен быть под 100 ватт?

Правильнее сказать - "не менее 100 Вт"


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 21.12.2018, 16:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(Volt380 @ 19.12.2018, 22:10) *
если гирлянды без контроллеров и подобной электроники, т.е. только лампы, можно включить в сеть 220 через диод, но это менее предпочтительнее, при выходе диода из строя гирлянды отправятся на ним..
Если диод выбран пусть с небольшим запасом по прямому току и обратному напряжению, то с какого перепугу ему сгорать?
Но дело не в этом, диод хоть и срежет пол периода, но эти самые полпериода будут от сети 220В. Учитывая малую тепловую инерционность спиралей лампочек гирлянды ей быстро придет кирдык. Проверено на практике.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2018, 18:44
Сообщение #9





Гости






Цитата(Marten @ 21.12.2018, 16:12) *
... Учитывая малую тепловую инерционность спиралей лампочек гирлянды ей быстро придет кирдык. Проверено на практике.

В качестве фантазии - в гирлянде точно лампочки? Не могут быть светодиоды? Чтобы гирлянда просто светилась без всяких эффектов, это как-то не по фэншую для нынешних времён.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 21.12.2018, 19:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Да какая разница - лампочки, светодиоды, мигают, или нет...
Правильный ответ коллеги дали несколько постов ранее. Включить через трансформатор 220\110 соответствующей мощности.


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2018, 19:57
Сообщение #11





Гости






Цитата(Marten @ 21.12.2018, 19:12) *
...

Цитата
Да какая разница - лампочки, светодиоды,

Цитата
Учитывая малую тепловую инерционность спиралей лампочек гирлянды ей быстро придет кирдык. ...