Конденсаторная установка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Конденсаторная установка |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
14.12.2018, 21:13
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться. На производство купили и поставили конденсаторную установку 350квар (25+25+25+25+25+25+50+50+50+50), проблема такая начали вздуваться и выходить из строя конденсаторы. За 3 месяца только 2 живых осталось. Заменили все и в первый же день один из них разорвало и выбило вводной автомат по междуфазному кз. На заводе производителе утверждают что причиной могли стать высшие гармоники по напряжению у нас они около 1% при допустимых 4%. Есть еще высшие гармоники по току 5-6% но они говорят что это допустимое значение в чем может быть причина?
|
|
|
Гость_Иван_* Конденсаторная установка 14.12.2018, 21:13
Слава Какие точно конденсаторы? - маркировку пожалуйста... 15.12.2018, 1:08
sewe Как вариант - смещение нейтрали (плохой контакт (о... 15.12.2018, 1:29
Гость_Иван_* Да КУ-0,4, конденсаторы сначала стояли LAST ONE HY... 15.12.2018, 1:59
razread Цитата(Гость_Иван_* @ 14.12.2018, 22:13) ... 15.12.2018, 2:00
Посторонним Цитата(Гость_Иван_* @ 14.12.2018, 21:13) ... 15.12.2018, 5:55
Гость_Иван_* Все данные взяты с панели управления КУ, раньше ст... 15.12.2018, 10:49
Посторонним Цитата(Гость_Иван_* @ 15.12.2018, 10:49) ... 15.12.2018, 12:51
Посторонним И никакого пофазного включения в ККУ не было. Папу... 15.12.2018, 12:58![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 9:11 |
|
|
|
|