Проседает напряжение

Электрик Сан
сообщение 13.12.2018, 6:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 33613



Доброго времени суток. Имею следующие "чудеса": с щитовой приходит питание на склад 380в - линейное, 200 - 220 - 190 - фазное. В щитовой на автомате таких "чудес" не наблюдается. Подозрение есть на возможную некачественную "скрутку" вдоль трассы от щитовой, (к складу прикручен еще один потребитель), плохой контакт в автомате, ноль, проседание на тп отпадает, проверял. В чем еще может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 13.12.2018, 6:47
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Желательно бы замерить ещё нагрузку по фазам, не перегружена ли она, думаете в правильном направлении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 13.12.2018, 12:11
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



А проседает по всем фазам? Если проблема с нулём, то обычно напряжение падает на загруженной фазе, а на менее загруженной растёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электрик Сан
сообщение 13.12.2018, 12:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 33613



Проседает на А и С, на Б все нормально


Сообщение отредактировал Электрик Сан - 13.12.2018, 12:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 13.12.2018, 19:06
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



В таком случае у вас длинная линия. Профилактику скруток можно сделать, но скорее всего не в них проблема. Какая длина линии, сечение, ваша нагрузка, мощность трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электрик Сан
сообщение 13.12.2018, 19:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 33613



Да, линия длинновата (метров 200), к тому же алюминий и не хило нагрета (рука терпит). По трансу не скажу, он в тп, но проблем с другими потребителями (склады) нет. По сечению ближе к 25 (ток не мерил, нечем))). По нагрузке - проблема пришла разумеется с приходом зимы и различных нагревателей. На вводе в склад автомат100 А.

Сообщение отредактировал Электрик Сан - 13.12.2018, 19:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 13.12.2018, 20:54
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Ну что можно сказать, только увеличение сечения линии вам поможет, ну или если есть возможность снижение нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 13.12.2018, 21:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Электрик Сан @ 13.12.2018, 6:25) *
.... 200 - 220 - 190 - фазное.
А Вас не устраивает сама цифра или проблемы с оборудованием?


Цитата(Электрик Сан @ 13.12.2018, 19:23) *
Да, линия длинновата (метров 200), к тому же алюминий и не хило нагрета (рука терпит). ... По сечению ближе к 25 (ток не мерил, нечем))). По нагрузке - проблема пришла разумеется с приходом зимы и различных нагревателей. На вводе в склад автомат100 А.
Рука терпит градусов до 50-60. Посмотрите ночью на скрутки, может они светятся красным свечением? Или почернели давно? Ну так то 230-220 +-5% это нормально, до 200В еще терпимо. Попробуйте обогреватели по фазам перераспределить и подравнять нагрузку. лучше конечно провести замеры нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электрик Сан
сообщение 14.12.2018, 5:00
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 33613



Цитата
А Вас не устраивает сама цифра или проблемы с оборудованием?


Иногда лампы гаснут (мгл), в основном срабатывают бесперебойники в офисе.

Сообщение отредактировал Электрик Сан - 14.12.2018, 5:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kornet-liberia
сообщение 14.12.2018, 8:26
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 22.4.2018
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049



К сожалению, как правильно заметили выше, у вас потери по проводнику большие, допустим, при токе близком к 90 А они у вас составят около 30 вольт и выше при тех параметрах которые вы написали. Измерьте нагрузку для полноты картины.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электрик Сан
сообщение 14.12.2018, 10:37
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 33613



В общем решил не морочиться, складам лет 50, кабелям и "скруткам" тоже (их по ходу не мало и еще хрен найдешь). Брошу с соседнего шкафа 50 метров меди 16кв. Других вариантов на таких базах нет)). Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 14.12.2018, 13:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Электрик Сан @ 13.12.2018, 19:23) *
... метров 200 ... алюминий.... По сечению ближе к 25.... автомат100 А.

Цитата(Электрик Сан @ 14.12.2018, 10:37) *
Брошу с соседнего шкафа 50 метров меди 16кв.

25мм2 по ал практически равно 16мм2 по меди, вы выигрываете в расстоянии , но если до соседнего шкафа 150 метров от общего щитка и нагрузка на соседнем шкафу тоже на пределе пропускания кабеля, то ..... сами прикиньте, что будет если вы на соседнию линию( 150 метров) в том же ал, накините еще нагрузку вашего склада. Выиграете только "устранив" возможно плохие(подозрительные) скрутки, но возможно(почти с гарантией) перегрузите кабель на соседний склад, если он на 25мм2 по ал. Тут без замеров тока не обойтись., но попробовать можно если остальные варианты совсем никак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения