Напряжение на проводе заземления , Напряжение на проводе заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение на проводе заземления , Напряжение на проводе заземления |
10.12.2018, 23:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2018 Пользователь №: 55028 |
Добрый вечер.
Сегодня решая одну проблему, столкнулся с другой. Обнаружил, что индикаторная отвертка горит при контакте с заземлением. Кухня после ремонта с новой проводкой, вся "земля" собрана на шине в щитке, но само заземление отсутствует. Методом исключения, определил, что это провод посудомоечной машины. Проверил, на корпусе - индикатор также светится. Прибор на фаза+земля и ноль+земля показывает 1-2В, фаза+ноль 230В. Посудомойка подключена не через розетку, а распаяна. Работу делал электрик, все прозванивал перед пайкой, как положено. По работе машины вопросов нет, током не бьет. Но индикатор немного озадачил и обеспокоил. Подскажите, стоит ли беспокоиться? |
|
|
maliy Напряжение на проводе заземления 10.12.2018, 23:22
savelij® Цитата(maliy @ 10.12.2018, 23:22) Подскаж... 10.12.2018, 23:34
maliy Цитата(savelij® @ 11.12.2018, 0:34) Пробо... 11.12.2018, 0:32
ЛЕША Цитата(maliy @ 11.12.2018, 4:32) почему т... 11.12.2018, 2:47
slavapril Там средний вывод сетевого фильтра идет на корпус.... 10.12.2018, 23:42
maliy Особо смотреть нечего, ибо он пока пуст, фотографи... 11.12.2018, 9:45
rosck Цитата(maliy @ 11.12.2018, 0:22) но само ... 11.12.2018, 14:48
maliy Попросил товарища, который рекомендовал покупку ис... 12.12.2018, 17:27
Посторонним Цитата(maliy @ 12.12.2018, 17:27) А как н... 13.12.2018, 12:16
zendo057 У вас ввод 2на 16,делайте контур и соединяйте с ши... 13.12.2018, 16:03![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 2:37 |
|
|
|
|