Добрый вечер.
Сегодня решая одну проблему, столкнулся с другой. Обнаружил, что индикаторная отвертка горит при контакте с заземлением. Кухня после ремонта с новой проводкой, вся "земля" собрана на шине в щитке, но само заземление отсутствует. Методом исключения, определил, что это провод посудомоечной машины. Проверил, на корпусе - индикатор также светится. Прибор на фаза+земля и ноль+земля показывает 1-2В, фаза+ноль 230В. Посудомойка подключена не через розетку, а распаяна. Работу делал электрик, все прозванивал перед пайкой, как положено. По работе машины вопросов нет, током не бьет. Но индикатор немного озадачил и обеспокоил. Подскажите, стоит ли беспокоиться? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Подскажите, стоит ли беспокоиться? Стоит несомненно, ибо...Цитата вся "земля" собрана на шине в щитке, но само заземление отсутствует. Пробой изоляции (фаза на корпус) любого прибора - фаза на всех корпусах приборов... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 554 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Там средний вывод сетевого фильтра идет на корпус...отсюда и потенциал
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2018 Пользователь №: 55028 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
почему тогда напряжение столь мало? Потому что пробоя ещё не произошло. то есть это нормально? Это нормально для фильтра, но не для человека. Ибо пробой может возникнуть в любой момент. Есть смысл при отсутствии заземления отсоединить с шины в щитке все желто-зеленые провода и заизолировать их. По крайней мере, в случае пробоя, не произойдёт выноса потенциала на все незаземлённые приборы. Кстати, фото щитков и нового и того, откуда питание приходит, не помешало бы. А вдруг... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2018 Пользователь №: 55028 ![]() |
Особо смотреть нечего, ибо он пока пуст, фотографию позже выложу.
Со столба на счетчик и от счетчика в дом (щиток) идет новый СИП 2х16. В щитке на двух нулевых шинах в разных углах запитаны потребители, 2 контура дома (старая проводка), времянка и кухня: - группа розеток 2 шт; - вар. поверхность; - дух. шкаф; - посудомойка. Провод заземления запитал на стационарной шине щитка от всех новых потребителей. Посудомойку отсоединил, как только заметил проблему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
но само заземление отсутствует. Это первое что нужно сделать. А только потом подключать защитные проводники . Такой недоделанный вариант только повышает опасность. Но для начала нужно разобраться какую систему заземления можно использовать. Если у вас частный дом, можно запросто реализовать систему TN C S. Сообщение отредактировал rosck - 12.12.2018, 19:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2018 Пользователь №: 55028 ![]() |
Попросил товарища, который рекомендовал покупку искомого аппарата, проверить свою машину. Результат аналогичный. Дополнительно проверил свою стиральную машину, земля которой в щиток не заведена, а ждет попутного кабеля на чердаке - индикатор горит.
Соответственно никакого пробоя нет, это норма жизни для современных приборов. А вот заземлением на ближайших выходных придется заняться. Если у вас частный дом, можно запросто реализовать систему TN C S. А как насчет TN S? Или в этом варианте PE должен заходить извне от трансформатора? |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
У вас ввод 2на 16,делайте контур и соединяйте с шиной заземления.Не мудрите ни чего другого.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |