Пожар! Перепутали ноль-фазу |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Пожар! Перепутали ноль-фазу |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
5.12.2018, 14:19
Сообщение
#21
|
|
Гости |
Стоп, стоп. Вроде коммутационные аппараты в цепи защитного проводника явно запрещены? Если двухполюсным автоматом (а не двумя отдельными однополюсными), то можно: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ и PENпроводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов,питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN проводника на РЕ и N проводникидолжно быть выполнено до вводного защитнокоммутационного аппарата. Вот РЕ после разделения - уже нельзя. ИМХО. |
|
|
|
|
5.12.2018, 19:16
Сообщение
#22
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вот эти последние обсуждения сильно автору помогут...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
5.12.2018, 20:06
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
У нас подобные случаи были, и частники выигрывали суды.
Только в прокуратуру идти бессмысленно. Идите к адвокату, делайте экспертизу - и в суд! |
|
|
5.12.2018, 21:31
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
S-cream, читаем внимательнее:
Цитата ... приехали электрики и повесили на столбе счетчик наружный, видимо подозрения на воровство и далее про весь город.У вас тоже по этому контракту во всём городе рядом с каждым домом на "столбах" счётчики вешают? Слава, а прокуратура то здесь каким боком? |
|
|
|
|
7.12.2018, 0:08
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лишнее удалено
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.12.2018, 7:41
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вот и правильно, а то не остановить этих спорщиков, даже на предупреждения модераторов не реагируют.
Хотя и автор чёт зашухерился ... |
|
|
7.12.2018, 16:52
Сообщение
#27
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2018 Из: Москва Пользователь №: 54982 |
Если бумажек нет - ничего не докажите, увы
|
|
|
|
|
7.12.2018, 18:56
Сообщение
#28
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Если бумажек нет - ничего не докажите, увы А вот в этом случае как раз наоборот. Манипуляции со вводом потребителя "без бумажек" - работают за потерпевшего потребителя. ЭСО может заявить, что потребитель 3 категории, когда хочу тогда и отключаю. Но это для нештатных ситуаций. Здесь имеет место выполнение ПЛАНОВЫХ работ по установке контрольных счетчиков. И потребитель должен быть об этом уведомлен, и после ознакомлен с выполненными работами, с проверкой нормального электроснабжения. От чего и в каком месте загорелась проводка в доме - это следствие, а не причина. Причина - в ненадлежащем исполнении работы по монтажу контрольного счетчика. |
|
|
7.12.2018, 21:35
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Денис, вами упомянутый оратор тихо и упорно подбирается к своей цели - определённому количеству сообщений, а вы думаете что он сказал что то по делу.
|
|
|
7.12.2018, 22:08
Сообщение
#30
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
вами упомянутый оратор тихо и упорно подбирается к своей цели... К бану он подбирается... Не переживайте. Главное штоб... Если когда... И пусть они... Но мы всегда... © Добронравов (Сваты) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
| Гость_Посторонним_* |
8.12.2018, 7:54
Сообщение
#31
|
|
Гости |
Загорелось-то от чего? По старым правилам можно было на ноль заземлять. А эти упыри начитались новых правил и думали (а скорее всего, вообще не думали), что так не бывает. Короче, их вина.
|
|
|
8.12.2018, 10:06
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Кто мешает при однофазном подключении ставить сдвоенный АВ, а при трехфазном 4 полюсный. Делить PEN на PE и N уже после АВ и "домашнИЙ" контур цеплять после АВ, тогда при протекании тока через "0" АВ отработает. А вы попробуйте так сделать.. и нам расскажете -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
8.12.2018, 10:28
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
АВТОРУ темы не стоит лежать на диване, и читать что думают электрики на своем форуме. Нужно вставать с дивана и искать хорошего адвоката. И только адвокат возможно ему поможет, через суд. Реально это или нет, не знаю, я не адвокат. Все остальное есть пустая болтовня и не более того.
|
|
|
8.12.2018, 11:42
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и после ознакомлен с выполненными работами что то новое, не подскажете на основании чего? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.12.2018, 11:47
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
А вы попробуйте так сделать.. и нам расскажете Сделал на хозпостройке, ситуацию с заменой "0" на фазу" не моделировал. Рассказывать пока не очем, Но когда не пользуюсь отключаю PEN и фазу и спокоен, РЕ в моей электроустановке остается подключенным к моему контуру повторного заземления. И нечего в этом страшного не вижу. Все провода идущие от СО защищены одним АВ многополюсным, при протекании тока через любой из них(провод) выше допустимого, отключит ввод целиком, останется только мой контур.PS Это сообщение к теме ТС не очень относится, если почистят снова, не обижусь. |
|
|
8.12.2018, 17:42
Сообщение
#36
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
что то новое, не подскажете на основании чего? Абоненту отключили электричество, смонтировали что-то на вводе, снова включили.... И ни одной бумажки? пусть юристы разбираются. Так не бывает. Установка контрольного счетчика без Акта - не имеет смысла. Нужно фиксировать начальные показания контрольного и текущие расчетного в момент включения контрольного. без Акта потребитель может расстреливать из воздушки контрольный счетчик на опоре каждый месяц, и ничего ему за это не будет. (с Актом тоже можно, но сложнее |
|
|
13.6.2019, 13:39
Сообщение
#37
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2018 Пользователь №: 54993 |
Идут суды, пока всё в нашу пользу складывается, отпишусь потом по результатам.
|
|
|
13.6.2019, 19:43
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Абоненту отключили электричество, смонтировали что-то на вводе, снова включили.... максимум что ему могут сказать - какие работы проводились что то вроде - капитальный ремонт ВЛ и всё -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.6.2019, 1:43
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 3:58 |
|
|
|
|