Помогите решить задачи , Диагностика судового электрооборудования

Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 5.12.2018, 1:30
Сообщение #1





Гости






Добрый день!!!возникли трудности в решении задач, материала лекционного нет, а контрольную сдавать уже 10.12, помогите пожалуйста)

Задача 1. Для асинхронного электродвигателя с Iр=150 А был установлен амперметр на 300А с ТТ 300/5. Так как амперметр был поврежден, временно установили прибор со шкалой 200 А. На каком делении шкалы должна быть отметка о номинальном токе двигателя?

Задача 2. На электродвигателе при работе грузового лифта наблюдается сильный нагрев катушки электромагнитного тормоза, которая имеет следующие размеры Dнар=190 mm, Dвн=150 mm, h=45 mm и параметры U= 380 В, количество витков w=1700 провода ПЭЛ d=0,8 мм. Необходимо проверить ПВ катушки тормоза. Расчетный режим ПВ=40.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.12.2018, 7:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Тут принято не решать за Вас, но помогать.
Выкладывайте свои мысли-решения, проверим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 5.12.2018, 13:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



По моему(личному)мнению показания будут прежними 150А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.12.2018, 15:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(zendo057 @ 5.12.2018, 17:06) *
По моему(личному)мнению показания будут прежними 150А

А как же КТ? То при 5А 300 показывает, а то при 5 200... А тут 150... 2,5А...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 5.12.2018, 21:03
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Я считаю по другому.При 300а=5а,при 150а-2,5а.При 200а=5а,при 100а=2,5а,следователльно при150а=3,75а.стрелка на приборе покажет 150а
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 5.12.2018, 21:38
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(zendo057 @ 5.12.2018, 21:03) *
Я считаю по другому.При 300а=5а,при 150а-2,5а.При 200а=5а,при 100а=2,5а,следователльно при150а=3,75а.стрелка на приборе покажет 150а

И это печально. Все таки ток преобразует тр-ров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Кирилл_*
сообщение 5.12.2018, 23:47
Сообщение #7





Гости






по формуле вычисляем на каком делении Iн=It2*200A/Ip у меня получается цена деления 3,75 соответствует номинальному двигателя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.12.2018, 1:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(zendo057 @ 6.12.2018, 1:03) *
Я считаю по другому.При 300а=5а,при 150а-2,5а.При 200а=5а,при 100а=2,5а,следователльно при150а=3,75а.стрелка на приборе покажет 150а

Трансформатор-то тока остался 300/5. И при прохождении по первичке 150А на вторичке 2,5А. Амперметр 200А при 5А вторички.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 6.12.2018, 2:20
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Как шкалу прибора не рисуй, а стрелка будет посередине прибора(шкалы, головки) если вся шкала на 5А, а ток с ТТ 2,5А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.12.2018, 21:55
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(ЛЕША @ 6.12.2018, 0:29) *
Трансформатор-то тока остался 300/5. И при прохождении по первичке 150А на вторичке 2,5А. Амперметр 200А при 5А вторички.




Все осознал трансформатор тока остался ведь прежний, соответственно показания на втором приборе будет 100А.

Сообщение отредактировал zendo057 - 6.12.2018, 21:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 6.12.2018, 21:57
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(zendo057 @ 6.12.2018, 21:45) *
Я считаю по другому.... 200а=5а,при 100а=2,5а,следователльно при150а=3,75а.стрелка на приборе покажет 150а
Что я здесь не так сказал?

На мой взгляд это. Сами то подумайте, ТТ не менялись.

И хорошо , что осознали и я внесу исправления.

Сообщение отредактировал Сергей ДД - 6.12.2018, 21:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения