Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2018 Пользователь №: 54993 ![]() |
Добрый вечер всем, ребята беда случилась, подскажите как быть.
Сегодня приехали электрики и повесили на столбе счетчик наружный, видимо подозрения на воровство электроэнергии или что я не знаю, всем в городе начали вешать его и перепутали фазу и ноль, дом сгорел изнутри весь, пожар начался от электроплиты. Проблема в том, что хозяйка дома, моя тёща, после того как потушили, пустила этих электриков и они там всё сделали как положено в щитке и на столбе. Первый вопрос как можно было избежать такого? какая есть защита от таких горе-электриков? Второй вопрос как реально сейчас доказать вину, если они там уже исправили всё, у меня есть только видео щитка до того как они устранили косяки (там видно сплавленный и обгоревший провод который идет на колодку с землёй, и есть запись разговора в котором монтажник говорит что они накосячили, но говорят что вроде как видео в суде к делу не пришьешь, а там на 1,5млн ущерба как минимум. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
1. Есть. Реле напряжения, УЗМ и пр.
Например УЗМ 51. 2. Это в полицию или к юристам-адвокатам. Надо смотреть и видео и реально что есть. Экспертизу надо заказывать. Чтобы с подписями и печатями была. Для суда. А остальное - болтовня... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Так тут вроде всё просто - во сколько времени проводились эл.монтажные работы и во сколько начался пожар. Запись лишь как косвенное подтверждение. Но всё равно надо идти к юристам.
Это реле надо было "до" ставить, а сейчас то что об нём вспоминать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2018 Пользователь №: 54993 ![]() |
Ну узнаю я для того что сейчас повсеместно они начали вешать эти счетчики и как бы хочется хотя бы свой дом от этих дебилов обезопасить, проблема в том, что они вешают пока все на работе потихой, без спроса, без входа в дом и ни одной бумаги на руках о том что они там повесили что то
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
В суд для начала потребуется акт установки контрольного счетчика, с указанием его показаний, ттакже показаний "подозреваемого" счетчика № пломб, и т.д. и т.п., с подписью производителя работ и Вашей тещи или кого-то еще от потребителя.
И если его нет(должно быть 2 экз, у сетей и потребителя) - самовольное проведение работ со всеми вытекающими для их выполнивших. Еще со стороны электросетей должен появится (а он точно появится) наряд-допуск на проведение работ по установке контрольного счетчика, там пусть юристы копают с о своим буквоедством. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
и как бы хочется хотя бы свой дом от этих дебилов обезопасить, Хотели как лучше (понаставили в щите защит), а получилось как всегда. Не делать эти новомодные штучки TN-C-S c разделением N, PE, а делать по простому, как раньше в ссср делали TN-C, - фаза, ноль и на них два автомата, ну может быть дополнить УЗО. При изменение местами фазы и нуля ничего не будет. А во время работ перепутали фазу с нулем и, видимо, фазу подали на нулевой и расщепленный в щите PE проводник, к которому был, скорее всего, присоединен хорошо зануленный еще где-то прибор (может где-то какие-то трубы) и получили "коротышку", т.к. автоматы на N и PE не ставят, то все загорелось. Реле напряжения Вам здесь не поможет. Можете заяву в прокуратуру написать и упирать на возникновении пожара в доме во время проведения работ на столбе, но ситуация пока не в вашу пользу. В таких случаях страховка дома обычно помогает возместить ущерб, но была ли она у Вас оформлена??? Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.12.2018, 22:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Вместо ноля подали фазу.
Коллега, не вводите потерпевшего в заблуждение - у него все козыри. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... - у него все козыри. ... причём без документального подтверждения...Однозначно, к юристам. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_просто интересно_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
...после того как потушили, пустила этих электриков и они там всё сделали как положено в щитке и на столбе. правильно, так всегда нужно делать.(сарказм)Второй вопрос как реально сейчас доказать вину... Скорее всего, никак. Понять и простить. Видеозапись - слабый аргумент для суда. Но с юристами все же посоветуйтесь, чем черт не шутит. Наши суды славятся на весь мир своей непредсказуемостью..п.с. Если бы электропроводка была сделана правильно, перепутка ноля и фазы не привела бы к столь печальным последствиям. Всё сказанное - имхо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ещё один ...
Скорее всего не перепутали, а вместо ноля подали ещё одну фазу (!!!). Сколько получаем в итоге? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Этим летом было.
Частный дом, индукционный счетчик, ноль кинут на землю в целях "экономии", и слава богу, что на "левом" отводе стоял свой автомат. Так же приехали монтажники из сетей. Просто меняли линию на СИП. Ноль и фазу на отпайке в сторону дома перепутали. Дома всё работает, вот только автомат на "экономическом отводе" вырубило, и он не взводится. А если бы автомата не стояло, сгорели бы к чертям собачьим. Объяснил, что жизнь дороже, "экономию" прекратил с помощью бокорезов. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Возможно и здесь подобная бодяга. Ибо:
Цитата ... видимо подозрения на воровство электроэнергии или что я не знаю, всем в городе начали вешать его А чтобы вешали всему городу (всех подозревают?) эт чтот не реальное. Возможно хотели попугать (думали ну мож холодильник с телевизором сгорят и ладно), а тут такой поворот. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В СССР не было ни секасу, ни TN-C. Как считаете, сдвоенный автомат было бы правильней ? А что это даст? Автоматы то после точки расщепления PEN стаят. Если в доме PE соединен с какой нить хорошо заземленной\зануленной батареей\трубой без изолирующей вставки, при ошибочной "перефазировке" на вводе будет КЗ и пожар. Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.12.2018, 9:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
... как реально сейчас доказать вину, если они там уже исправили всё, у меня есть только видео щитка до того как они устранили косяки (там видно сплавленный и обгоревший провод который идет на колодку с землёй, и есть запись разговора в котором монтажник говорит что они накосячили, но говорят что вроде как видео в суде к делу не пришьешь, а там на 1,5млн ущерба как минимум. Что написано в акте пожарных о причине пожара? |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Что произошло, понятно. Ноль где-то в доме имел соединение с землей (газовая плита, водопровод, бойлер). При подаче фазы на нулевой проводник, в котором нет никакой защиты, произошло однофазное замыкание на землю, что привело к опасному перегреву проводки с пожаром. Если бы на вводе до счетчика был бы двухполюсный автомат, он бы сработал. Если был бы диф или узо, они бы сработали.
А еще все эти "домашние" земли могут оказаться причиной пожара, когда при обрыве нуля от ТП, рабочий ток пойдет по вашему нулевому проводнику. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Вот по этому в однофазной сети частного дома только ТТ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Не делать эти новомодные штучки TN-C-S c разделением N, PE, а делать по простому, как раньше в ссср делали TN-C, - фаза, ноль и на них два автомата, ну может быть дополнить УЗО. Кто мешает при однофазном подключении ставить сдвоенный АВ, а при трехфазном 4 полюсный. Делить PEN на PE и N уже после АВ и "домашнИЙ" контур цеплять после АВ, тогда при протекании тока через "0" АВ отработает. |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()