Транзитный кабель через ванную , как обмануть ПУЭ

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.9.2018, 13:20
Сообщение #21





Гости






Цитата(Олега @ 29.9.2018, 0:00) *
...
Просто у меня осталась толика сомнений в верности вашей точки зрения.
...

Поскольку в ПУЭ нет чёткого определения "Транзитный кабель", позволю себе привести вот такую аналогию: " Ответ на этот вопрос нашли судьи при рассмотрении дела № А40-219862/2015 в Письме Ростехнадзора от 24.08.2012 № 10-00-12/2677: по отношению к зданию транзитный тепловой трубопровод – это трубопровод, проходящий через здание, теплоустановки которого не производят и не потребляют транспортируемый теплоноситель.
Таким образом, трубопроводы, проходящие через здание и не имеющие ответвлений к тепловым установкам здания, являются транзитными по отношению к данному зданию. Цена вопроса – почти миллион рублей ущерба, причиненного прорывом трубопровода имуществу владельца помещения в доме, который должна возместить УК. Определением ВС РФ от 09.01.2017 № 305-ЭС16-18333 было отказано в передаче кассационной жалобы УК на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам.".
Т.е., ориентируясь на этот документ, и несколько редактируя его без искажения сути смысла, получаю понятие "Транзитный кабель": "Таким образом, кабели трубопроводы, проходящие через здание и не имеющие ответвлений к электрическим тепловым установкам здания, являются транзитными по отношению к данному зданию."
Теперь смотрим что имеет ПУЭ в отношении транзитных кабелей:
"7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.
7.1.43. Открытая прокладка транзитных кабелей и проводов через кладовые и складские помещения не допускается."
Идём далее, вопрос ТС стоял так:
Цитата
Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке ...

Какое отношение имеет ванная комната к транзитным кабелям? О проводке в ванной я уже приводил пункт ПУЭ в Сообщение #3.
Цитата
1. Кладовые и подсобные помещения квартир относятся к пожароопасным помещениям ? Да или Нет ?
2. Относится ли к таким помещениям п.7.1.43 о транзитных кабелях и проводах ? Да или Нет ?

Зачем здесь рассматривать эти вопросы? Нет у нас здесь пожароопасного помещения, есть ванная комната. Если всё-таки есть желание их рассмотреть, давайте создадим отдельную тему. Лично для себя вопрос ТС считаю закрытым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.9.2018, 14:05
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2018, 13:20) *
Лично для себя вопрос ТС считаю закрытым.
Решение вопроса для ТС сомнений не вызывает - прокладывать можно, в соотв. с нормами. Сомнения лишь в вашем обосновании решения. Заводить новую тему - нет резона.


Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2018, 13:20) *
Зачем здесь рассматривать эти вопросы?
Это очевидно - именно здесь ТС задал свой вопрос, и здесь же должен получить адекватный ответ.
Вопросы, предложенные вам, помогут быстро и однозначно рассеять заблуждение. Потому ещё раз прошу вас на них ответить. Да или Нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.9.2018, 15:46
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2018, 13:20) *
..ориентируясь на этот документ, и несколько редактируя его без искажения сути смысла, получаю понятие "Транзитный кабель": "Таким образом, кабели трубопроводы, проходящие через здание и не имеющие ответвлений к электрическим тепловым установкам здания, являются транзитными по отношению к данному зданию."
Здесь рассмотрен частный случай транзита и об этом дополнительно указано:"по отношению к данному зданию". Все верно, однако нет повода думать, что "транзит кабеля - прокладка оного исключительно через здание".


Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2018, 13:20) *
Какое отношение имеет ванная комната к транзитным кабелям? О проводке в ванной я уже приводил пункт ПУЭ в Сообщение #3.
Как оборудование ванной не имеет отношения к транзитным кабелям, так и наоборот. Отсутствие отношения к оборудованию помещения (не только подвальног), через которое проложен, и делает кабель транзитным.
А п.7.1.40 из #3 к вопросу транзита не относится. Там лишь указание о способе прокладки кабеля в пределах данного помещения.


Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2018, 13:20) *
Поскольку в ПУЭ нет чёткого определения "Транзитный кабель"
Зато есть четкий "транзит кабеля через помещение", которое вполне законно находится в квартире (и не только). А это противоречит вашему утверждению. Потому вам и на вопросы не хочется ответить. ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.9.2018, 20:39
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Используем результат вашего труда:
"Таким образом, кабели трубопроводы, проходящие через здание и не имеющие ответвлений к электрическим тепловым установкам здания, являются транзитными по отношению к данному зданию."
Теперь смотрим, что получим в ПУЭ, если не упускать важное обстоятельство из текста решения - "по отношению к данному зданию":
7.1.42. ... Указанные кабели не рассматриваются как транзитные по отношению к данному зданию, прокладка транзитных по отношению к данному зданию кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.
А по отношению к подвалу эти же кабели несомненно транзитные, если не питают что-либо в подвале.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Energo73_*
сообщение 5.12.2018, 11:41
Сообщение #25





Гости






Приветствую коллеги! Похожий вопрос, но касается не ванной комнаты, а здания в целом. От многих жилых многоквартирных домов в России подключены киоски, павильоны и т.п. Раньше это было модно делать, дешевле обходилось, чем тащить кабель в ТП. Прокладка данного кабеля произведена через тех.подполья и подвалы до ВРУ жилого дома. Согласно ПУЭ я согласен, данная прокладка запрещена, но есть ли другой документ, выше ПУЭ? Например, акт об технологическом присоединении, тогда я так понимаю, вступает в силу ФЗ "Об энергетике" и отключить данный кабель уже не получится. Кто сталкивался с этим или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.12.2018, 12:15
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. ПУЭ не распространяется на проложенные КЛ
2. при новом ТП сомневаюсь что СО напишет в ТУ точку присоединения ВРУ дома


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Energo73_*
сообщение 6.12.2018, 9:11
Сообщение #27





Гости






Цитата(с2н5он @ 5.12.2018, 12:15) *
1. ПУЭ не распространяется на проложенные КЛ
2. при новом ТП сомневаюсь что СО напишет в ТУ точку присоединения ВРУ дома


Это почему ПУЭ не распространяется на проложенные КЛ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.12.2018, 11:57
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



потому что они не новые и не реконструируемые


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Energo73_*
сообщение 6.12.2018, 12:24
Сообщение #29





Гости






Цитата(с2н5он @ 6.12.2018, 11:57) *
потому что они не новые и не реконструируемые


Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.12.2018, 12:41
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Energo73 @ 6.12.2018, 12:24) *
..рекомендуется... если это повышает надежность электроустановки
А что, кабель от ГРЩ (который вовсе и не транзитный) снижает надежность?


Рекомендация - не обязалово.
Вернуться в начало страницы