Чем заменить ВА 52-39 не прошедший испытания по току КЗ срабатывания расцепителя.
Автомат ВА 52-39-341850-20УХЛ3, 400А ном ток, расцепитель ОВВ МД-10. Установлен на КТП 2Х630 на линию освещения здания. КЛ-0,4кВ 120м АВБбШв 2(3х95+1х35).
По протоколу замеров петли "фаза-ноль" расчетные токи КЗ 1420 1710 1690А
Что делать, в КТП другой типоразмер автомата не поставишь. Какие есть решения? Не только же у нас такие автоматы не проходят проверку ЭТЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.12.2018, 9:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Zev @ 4.12.2018, 11:47) *
Чем заменить ВА 52-39 не прошедший испытания по току КЗ срабатывания расцепителя.

Цитата(Zev @ 4.12.2018, 11:47) *
По протоколу замеров петли "фаза-ноль" расчетные токи КЗ 1420 1710 1690А

Дык, это у Вас не автомат, а сопротивление петли (ПФН) не прошло.
Вот если бы кабельная линия была 2х(4х95), то, вполне вероятно, петля бы соответствовала.
Да и сечение по ДДТ чего-то маловато....
Цитата(Zev @ 4.12.2018, 11:47) *
Что делать, в КТП другой типоразмер автомата не поставишь.

Почему? Тот же ВА57-39 имеет такие же габариты, и можно приобрести с уставкой ЭМР 1000А
А какое время срабатывания указали лаборанты?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zev
сообщение 4.12.2018, 10:48
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 53982



Если честно, у нас все протоколы разгромные. По протоколу ПФН все 11 фидеров не соответствуют. По всем фидерам измеренный (расчетный) ток КЗ низкий, а по факту автоматы с допустимым значением тока КЗ в 2-5 раз выше.
Соответственно и при испытаниях АВ все "не соотв".
Для примера вводной ВА 55-41 1000А ном, расцепители: ОВВ-ток перегрузки 2550А, МД-6- ток КЗ 6000А. Проверка расцепителя: током 2550А- измеренное время срабатывания 10,18,11 сек.Ток КЗ на 0,1 сек 4800А -не сработал, током 7200А -не сработал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.12.2018, 11:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Согласно ПУЭ ОВВ не испытывается. Испытывается ЭМР. Но это к делу не относится.
Варианта два - ставить АВ с меньшим током ЭМР или договариваться с ЭТЛ...
Дык какое время указано в протоколе? По идее д.б. не более 5с. Потом смотрим ВТХ....




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zev
сообщение 4.12.2018, 11:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 53982



В протоколе ПФН время срабатывания допустимое 5с, по время-токовой характеристике <5 c

Договориться с ЭТЛ нормальный такой путь решения) Вот к этому вся суматоха плавно и съедет)

Только на случай реального короткого будем спокойно так гореть до победного...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 16:30
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены