![]() ВА 52-39 не прошел испытания по току КЗ срабатывания расцепителя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ВА 52-39 не прошел испытания по току КЗ срабатывания расцепителя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.4.2018 Пользователь №: 53982 ![]() |
Чем заменить ВА 52-39 не прошедший испытания по току КЗ срабатывания расцепителя.
Автомат ВА 52-39-341850-20УХЛ3, 400А ном ток, расцепитель ОВВ МД-10. Установлен на КТП 2Х630 на линию освещения здания. КЛ-0,4кВ 120м АВБбШв 2(3х95+1х35). По протоколу замеров петли "фаза-ноль" расчетные токи КЗ 1420 1710 1690А Что делать, в КТП другой типоразмер автомата не поставишь. Какие есть решения? Не только же у нас такие автоматы не проходят проверку ЭТЛ. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Чем заменить ВА 52-39 не прошедший испытания по току КЗ срабатывания расцепителя. По протоколу замеров петли "фаза-ноль" расчетные токи КЗ 1420 1710 1690А Дык, это у Вас не автомат, а сопротивление петли (ПФН) не прошло. Вот если бы кабельная линия была 2х(4х95), то, вполне вероятно, петля бы соответствовала. Да и сечение по ДДТ чего-то маловато.... Что делать, в КТП другой типоразмер автомата не поставишь. Почему? Тот же ВА57-39 имеет такие же габариты, и можно приобрести с уставкой ЭМР 1000А А какое время срабатывания указали лаборанты? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.4.2018 Пользователь №: 53982 ![]() |
Если честно, у нас все протоколы разгромные. По протоколу ПФН все 11 фидеров не соответствуют. По всем фидерам измеренный (расчетный) ток КЗ низкий, а по факту автоматы с допустимым значением тока КЗ в 2-5 раз выше.
Соответственно и при испытаниях АВ все "не соотв". Для примера вводной ВА 55-41 1000А ном, расцепители: ОВВ-ток перегрузки 2550А, МД-6- ток КЗ 6000А. Проверка расцепителя: током 2550А- измеренное время срабатывания 10,18,11 сек.Ток КЗ на 0,1 сек 4800А -не сработал, током 7200А -не сработал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Согласно ПУЭ ОВВ не испытывается. Испытывается ЭМР. Но это к делу не относится.
Варианта два - ставить АВ с меньшим током ЭМР или договариваться с ЭТЛ... Дык какое время указано в протоколе? По идее д.б. не более 5с. Потом смотрим ВТХ.... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.4.2018 Пользователь №: 53982 ![]() |
В протоколе ПФН время срабатывания допустимое 5с, по время-токовой характеристике <5 c
Договориться с ЭТЛ нормальный такой путь решения) Вот к этому вся суматоха плавно и съедет) Только на случай реального короткого будем спокойно так гореть до победного... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |