Высоковольтный СИП. | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Высоковольтный СИП. | 
	 
	 
			
			  10.11.2014, 8:07
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216  | 
       
			
			 
				Здраквствуйте! 
			
			Подрядчик сдает объект воздушно-кабельную линию 6 кВ. Часть этой трассы идет СИПом. Подскажите знающие люди, каким приемо-сдаточным испытаниям (в каком объеме) должен подвергаться СИП напряжением выше 1 кВ. Нужны ли высоковольтные испытаниядля него? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  10.11.2014, 8:15
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511  | 
       
			
			 
				Здравствуйте. Заземляющие устройства проверить, разрядники по указаниям производителя, так же и СИП по указаниям производителя. 
			
			
					
		Как правило, требуется в качестве испытаний , поставить под рабочее напряжение на 24 часа. При этом "сети" не включают без протоколов. Тогда подаю рабочее напряжение от испытательной установки и пишу протокол на ВВ испытания с соответствующими числами. Если позволяет мощность испытательной установки.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  28.11.2018, 10:03
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216  | 
       
			
			 
				На правах автора, немного сменю цель созданной темы! Коллеги может быть кто-то сможет скинуть ссылочку на паспорт (от изготовителя) высоковольтного (6-10 кВ) СИПа
				
				
				
			 
			
			-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.11.2018, 8:35
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592  | 
       
			
			 
				Паспорт на провод? Ни разу не встречал... Хотя может вас устроит это: Ссылка
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  30.11.2018, 12:55
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | 
       
			
			 ...может быть кто-то сможет скинуть ссылочку на паспорт (от изготовителя) высоковольтного (6-10 кВ) СИПа Уважаемый dpm! Возможно Вы ищете не то и не там, Вам нужно вот это! Посмотрите, пожалуйста, там этого добра как грязи... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.11.2018, 12:56 -------------------- Забанен навечно! 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  30.11.2018, 17:00
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				Ваня, сертификат и паспорт это две большие разницы
				
				
				
			 
			
			-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  30.11.2018, 17:53
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219  | 
       
			
			 Ваня, сертификат и паспорт это две большие разницы Вот поэтому я и сказал, что ТС ищет "не то"... -------------------- Забанен навечно! 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  1.12.2018, 10:42
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
       
			
			 
				А где в ссылке сертификат на антифриз для СИПа?
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  3.12.2018, 15:28
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216  | 
       
			
			 Уважаемый dpm! Возможно Вы ищете не то и не там, Вам нужно вот это! Посмотрите, пожалуйста, там этого добра как грязи...  Очень полезная информация, благодарю. -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 11:01 | 
| 
 | 
	
| 
 |