Бесконтактный барьерный датчик , Не могу подключить датчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Бесконтактный барьерный датчик , Не могу подключить датчик |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
28.11.2018, 23:17
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как подключить магнитный пускатель и какой нужен,чтобы подключить к нему датчик AR-G18-3C5PC?
|
|
|
|
|
29.11.2018, 9:42
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Нет разниы какой пускатель,важно что бы напряжение катушки и род тока соответствовали.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
29.11.2018, 10:38
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Как подключить магнитный пускатель и какой нужен,чтобы подключить к нему датчик AR-G18-3C5PC? А что, трудно было посмотреть выходные характеристики датчика, чтобы определиться с пускателем? Вот они: Цитата Рабочее напряжение 6-36VDC Максимальный ток нагрузки 300 mA Тип выхода транзистор PNP (трехпроводное подключение) Значит Вам нужен магнитный пускатель с катушкой, имеющей такие характеристики. Не найдёте - значит надо думать о промежуточном реле. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|