Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Бесконтактный барьерный датчик , Не могу подключить датчик

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 28.11.2018, 23:17
Сообщение #1





Гости






Как подключить магнитный пускатель и какой нужен,чтобы подключить к нему датчик AR-G18-3C5PC?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 29.11.2018, 9:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Нет разниы какой пускатель,важно что бы напряжение катушки и род тока соответствовали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.11.2018, 10:38
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 28.11.2018, 23:17) *
Как подключить магнитный пускатель и какой нужен,чтобы подключить к нему датчик AR-G18-3C5PC?

А что, трудно было посмотреть выходные характеристики датчика, чтобы определиться с пускателем? Вот они:
Цитата
Рабочее напряжение 6-36VDC
Максимальный ток нагрузки 300 mA
Тип выхода транзистор PNP (трехпроводное подключение)

Значит Вам нужен магнитный пускатель с катушкой, имеющей такие характеристики. Не найдёте - значит надо думать о промежуточном реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены