Здраквствуйте!
Подрядчик сдает объект воздушно-кабельную линию 6 кВ. Часть этой трассы идет СИПом. Подскажите знающие люди, каким приемо-сдаточным испытаниям (в каком объеме) должен подвергаться СИП напряжением выше 1 кВ. Нужны ли высоковольтные испытаниядля него? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
|
10.11.2014, 8:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Здравствуйте. Заземляющие устройства проверить, разрядники по указаниям производителя, так же и СИП по указаниям производителя.
Как правило, требуется в качестве испытаний , поставить под рабочее напряжение на 24 часа. При этом "сети" не включают без протоколов. Тогда подаю рабочее напряжение от испытательной установки и пишу протокол на ВВ испытания с соответствующими числами. Если позволяет мощность испытательной установки. |
|
|
28.11.2018, 10:03
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
На правах автора, немного сменю цель созданной темы! Коллеги может быть кто-то сможет скинуть ссылочку на паспорт (от изготовителя) высоковольтного (6-10 кВ) СИПа
-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
29.11.2018, 8:35
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 676 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Паспорт на провод? Ни разу не встречал... Хотя может вас устроит это: Ссылка
|
|
|
|
30.11.2018, 12:55
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...может быть кто-то сможет скинуть ссылочку на паспорт (от изготовителя) высоковольтного (6-10 кВ) СИПа Уважаемый dpm! Возможно Вы ищете не то и не там, Вам нужно вот это! Посмотрите, пожалуйста, там этого добра как грязи...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 30.11.2018, 12:56 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
30.11.2018, 17:00
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ваня, сертификат и паспорт это две большие разницы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.11.2018, 17:53
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Ваня, сертификат и паспорт это две большие разницы Вот поэтому я и сказал, что ТС ищет "не то"... -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
1.12.2018, 10:42
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8894 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А где в ссылке сертификат на антифриз для СИПа?
-------------------- |
|
|
3.12.2018, 15:28
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Уважаемый dpm! Возможно Вы ищете не то и не там, Вам нужно вот это! Посмотрите, пожалуйста, там этого добра как грязи... Очень полезная информация, благодарю. В одном из сетификатов упоминается протокол испытаний продукции из испытательного центра изготовителя. Может на такой документ у кого нибудь ссылочка найдется? -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 5:24 |
|