Двигатель 11 кВт асинхронный на шильдике 380 треугольник 600 звезда. На прямую 380 -по схеме звезда вал крутится, в треугольнике 380 - нет ( двигатель только гудит). Собрал схему запуска с тремя магнитными пускателями и приставкой времени по запуску звезда - треугольник. Запуск - движок начинает работать, через две секунды переключение в треугольник - останавливается и гудит. В чём может быть причина? Кто с этим сталкивался?
|
|
|
|
27.11.2018, 21:03
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Напряжение измеряли в сети?
|
|
|
27.11.2018, 21:13
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Не верно собрана схема треугольника.
|
|
|
27.11.2018, 22:32
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.11.2018 Пользователь №: 54969 |
Напряжение в каждой фазе по 400. Уже раз 10 проверил подключение в треугольник u1 c w2, v1 c u2 и w1 c v2. После звезды - сразу резкая остановка. Менял местами ввод- вал крутится в обратную сторону. Пришла мысль, может идет противоход, завтра буду пробовать u1 c v2 и т. д.
|
|
|
|
28.11.2018, 0:09
Сообщение
#5
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3254 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Собрал схему запуска ...переключение в треугольник - останавливается и гудит. В чём может быть причина? Кто с этим сталкивался? Уважаемый Вест! Наверное каждый электрик хотя бы раз в жизни наступал на эти грабли! Причин может быть несколько: 1) Неправильно собрана схема переключения со звезды на треугольник; 2) Неправильно обозначены начала и концы обмоток АД; 3) Неисправность одного из полюсов пускателя (плохой контакт или вообще нет контакта); 4) Неисправность одной или нескольких обмоток АД (это не Ваш случай); 5) Различные сочетания первых четырёх причин. Всего существует 6 (шесть) вариантов правильного соединения обмоток трёхфазного АД в треугольник (три варианта для вращения ротора вправо и три варианта для вращения ротора влево): Попробуйте проверить и Вашу версию - это вполне возможно (причина №1 в приведённом выше перечне, о чём Вам уже говорил коллега zendo057). -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
||
29.11.2018, 0:04
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.11.2018 Пользователь №: 54969 |
Спасибо всем! Причина нашлась. Если бы я был электриком, мне надо было поставить двойку. Я проверял фазу после счетчика и успокоился, а оказалось на входе в АД одна клемма выдавала 127 в, причина - не затянут один разъём на пускателе. Попробовал соединять в разных комбинациях ( по посту выше), АД работает прекрасно...
|
|
|
29.11.2018, 9:36
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вест, Вам на будующее,в трехфазной сети напряжение надо мерить линейное а не фазное,иначе через обмотку будет не верное показание.