Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Ваня Иванов
сообщение 25.11.2018, 3:03
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) *
...реальная нагрузка 10-11МВт.
4 ввода по 500. Про 11км повторюсь, это данность...

Уважаемый Ant29! А какое сечение и материал Ваших кабельных линий? Прикиньте хотя бы грубо потери напряжения в КЛ при максимальной нагрузке и Вам сразу всё станет ясно - на ТЭЦ в голове Ваших КЛ всё может быть и нормально, а вот в конце этих КЛ напряженьице днём при увеличении нагрузки, естественно будет ниже, чем ночью при снижении нагрузки. В любом случае нужно увеличивать сечение КЛ путём добавления параллельных линий! Переходить на более высокий класс напряжения, как Вам советуют здесь некоторые горячие головы (не буду называть кто), т.е. ставить повышающие трансформаторы на 35 кВ, строить ВЛ-35 кВ длиной 11 км, снова понижать напряжение с 35 кВ до 10 кВ.... - не слишком ли дорого обойдётся эта затея? Однако существует и третий вариант - поставить регулируемые вольтодобавочные трансформаторы для потребителей, критичных к снижению напряжения. Для Ваших потребителей подойдут трёхфазные высоковольтные дискретные трансформатор-стабилизаторы напряжения ВДТ-СН-3-870-50-10-У1. Посмотреть их можно по этой ссылке (нажать)


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 25.11.2018, 9:43
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Как -то разнятся в разных местах величины активного и реактивного сопротивлений
Эскизы прикрепленных изображений
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 91%
Прикрепленное изображение
1079 x 231 (221.44 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 25.11.2018, 10:03
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 23:13) *
Ну во первых это вторая категория.
Во вторых реальная нагрузка 10-11МВт.
4 ввода по 500

Про 11км повторюсь, это данность.
Там огромная ТЭЦ

Перераспределяйте мощность у себя на РП, добиваясь равномерной загрузки и выделяйте требовательных потребителей отдельно, если это возможно. На большой ТЭЦ все нормально должно быть с напряжением на секции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.11.2018, 14:49
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Ant29 @ 25.11.2018, 9:43) *
Как-то разнятся в разных местах величины активного и реактивного сопротивлений

Уважаемый Ant29! Это обычное явление для кабельных линий, состоящих из трёх одножильных кабелей, тем более такой длины как Ваши. Примите это явление как неприятный, но неизбежный факт и больше "не парьтесь" по данному вопросу, а также по вопросу компенсации реактивной мощности...
Лучше займитесь поиском и приобретением трёхфазных высоковольтных дискретных трансформатор-стабилизаторов напряжения и проектом реконструкции Вашего непростого, но не самого ужасного электрохозяйства! Были бы деньги, а потратить их впустую - большого ума не надо...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 25.11.2018, 15:12
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Ваня Иванов @ 25.11.2018, 4:03) *
ставить повышающие трансформаторы на 35 кВ, строить ВЛ-35 кВ длиной 11 км, снова понижать напряжение с 35 кВ до 10 кВ.... - не слишком ли дорого обойдётся эта затея?



Цитата(Ваня Иванов @ 25.11.2018, 15:49) *
Лучше займитесь поиском и приобретением трёхфазных высоковольтных дискретных трансформатор-стабилизаторов напряжения и проектом реконструкции Вашего непростого, но не самого ужасного электрохозяйства! Были бы деньги, а потратить их впустую - большого ума не надо...

Ну да изменить напряжение питания и забыть о проблеме на всегда, это дорого и непрактично( хотя я этого не советовал , я просто отметил что на таких мощностях должно быть как минимум 35кВ), а искать какие то стабилизаторы фиг знает каких огроменных мощностей, придумать как их вообще подключить в работу с такими мощностями, и стоящие тоже кучу денег, и получить в итоге стабильное напряжение на некоторой нагрузке, без перспективы расширения, и получить в добавок геморрой с обслуживанием, ненадёжностью и большими потерями это конечно хороший вариант)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.11.2018, 17:38
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(razread @ 25.11.2018, 15:12) *
...получить в итоге стабильное напряжение на некоторой нагрузке, без перспективы расширения, и получить в добавок геморрой с обслуживанием, ненадёжностью и большими потерями это конечно хороший вариант)))

Уважаемый razread! Ваше мнение по данному вопросу мы услышали. Теперь хотелось бы услышать Ваши конструктивные и обоснованные предложения, а не досужие домыслы и пустословие по принципу лишь бы ляпнуть, а там ТС пусть сам разбирается...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 25.11.2018, 17:58
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Уважаемый Иван если в ваших сообщениях много обоснованности и конструктивизма, то киньте в меня камень icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 26.11.2018, 19:19
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Все предложения имеют место, вот только цена вопроса? ТС сам решит , что ему лучше. Ему уже прикинули установленную мощность в 31 МВт, потребляемая 10-10 МВт со слов ТС, сколько договорная еще не раскрыто. 2 РП есть, а там за ними еще несколько сот квадратных метров( а может и больше) производственных( а может торговых) площадей доставшиеся от рухнувшего советского производства, мы не знаем схемы и кого снабжаем. И наши советы, как советы и не больше. ТС спросил про опыт эксплуатации стабилизатора на 700 кВа, судя по ответам, такого опыта пока никто не назвал. То, что подобная схема с питанием по 10 кВ досталась по наследству, то же понятно. А тут начинается:
Цитата
... Теперь хотелось бы услышать Ваши конструктивные и обоснованные предложения, ....
Не может быть с такой инфой, конструктивных предложений, только общие фразы. А в ответ:
Цитата
... киньте в меня камень icon_wink.gif
Давайте не бить мониторы камнями. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 26.11.2018, 21:46
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Народ, не надо ругаться. Мнение я услышал. Спасибо за отклик. Теперь думать, считать надо, да к начальству идти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fasser
сообщение 3.4.2019, 20:55
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.4.2019
Пользователь №: 55520



Сейчас не древний век, самое главное понимать, какой стабилизатор подойдет вам по параметрам. У меня товарищ недавно делал ремонт, менял всю проводку, в квартиру устанавливал трехфазный на щиток сразу. Мониторили поставщиков вместе, по отзывам и доступности проблем не составило выйти на крупный магазин /удалено/

Сообщение отредактировал savelij® - 3.4.2019, 22:36
Причина редактирования: удалена реклама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vepr
сообщение 13.4.2019, 11:27
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.1.2008
Пользователь №: 10165



Цитата(Ant29 @ 24.11.2018, 11:50) *
Беда наблюдается летом, когда работают чиллеры.

А как подключены эти самые чиллеры? Какой мощности? Одной группой или несколькими? И как на линии - магистрально или радиально?
Поставить непосредственно у точки подключения конденсаторную батарею для генерации реактивной мощности. Причем, здесь не только будет эффект уменьшения падения напряжения в элементах системы, но при избытке реактивной мощности, будет подъем напряжения. Начать с самого проблемного или ответственного подключения.
Конечно, нужно будет ставить батарею с контроллером управления, чтобы не было перенапряжения.
Кроме того, согласовать это с энергоснабжающей организацией, им ведь требуется, чтобы cos f был не выше определенного уровня.
Конечно - это если нет возможности в регулировании напряжения со стороны энергоснабжающей сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 13.4.2019, 14:02
Сообщение #32


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Шесть чиллеров. По 610кВт. Все на разных трансах.
Сейчас крм закупаем.
Вернуться в начало страницы