Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2018 Из: Швеция Пользователь №: 54958 ![]() |
От щита на вводе в дом проложен кабель до гаража. Кабель 5-ти жильный медный сечением 1,5 мм, длина 30м. Лежит все это дело в пластиковой гофре под землей. В щите автомат трехфазный 16А. В гараже автоматы на каждую фазу 10А.
В планах приобретение сварочного аппарата, и у меня есть опасения, что этот кабель не выдержит нагрузки. Теперь , собственно, сам вопрос. Запустить в гофру 5-ти жильный кабель побольше сечением невозможно, не позволяет диаметр. Есть мнение проложить 5-ть отдельных жил сечением 2,5 мм, но вот надежно ли это? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Надежно.
Если руками делать. Проложите сразу сечением 4 мм.кв. Ну, а запас? и на всякий случай... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Лежит все это дело в пластиковой гофре под землей Это вот зачем? Ладно ещё в помещении, под штукатурку, но в грунт лучше бы в ПНД, мне кажется.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
если не нужно в гараже 3 фазы, то можно обьединить по две жилы в паралель. Будем тогда иметь фазу 3 мм.кв.. рабочий ноль 3 мм.кв., а заземление 1,5 мм.кв. Для сварки вполне хватит.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Поддерживаю. Только автомат поменять на 16А, а то десятошный скорее всего не выдержит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2018 Из: Швеция Пользователь №: 54958 ![]() |
Надежно. Если руками делать. Проложите сразу сечением 4 мм.кв. Ну, а запас? и на всякий случай... Делать буду конечно руками. 4 мм.кв. боюсь не войдет. Диаметр гофры всего 16 мм. А копать траншею 25 метров ой как не хочется... ![]() ![]() Это вот зачем? Ладно ещё в помещении, под штукатурку, но в грунт лучше бы в ПНД, мне кажется. Прокладывал не я, все это досталось "в наследство" от предыдущего хозяина. если не нужно в гараже 3 фазы, то можно обьединить по две жилы в паралель. В гараже есть трех-фазная розетка (не знаю как она правильно называется), к тому же от этой линии еще и сарай и мастерская запитаны. Боюсь, многовато нагрузки на одну фазу будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата А копать траншею 25 метров ой как не хочется.. А придётся, если по взрослому... Ибо в закопанную гофру d16 25м с большим трудом пролезет даже 3*2,5, если не шибко "тэушный"
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... пластиковой гофре под землей Очень сомневаюсь, что у вас получится просто вытащить обратно ваш кабель, а не то что протащить новый на такое расстояние.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2018 Из: Швеция Пользователь №: 54958 ![]() |
Очень сомневаюсь, что у вас получится просто вытащить обратно ваш кабель, а не то что протащить новый на такое расстояние. Да вытащить то я его вытащу, а протаскивать я думаю не кабель, а отдельные жилы, просто сечением 2,5 мм.кв. В итоге будет выглядеть вот так. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Если хотите, чтобы все было сделано "по букварю",-не ленитесь, копайте траншею... Не понимаю людей, которые сначала "наколхозят", а потом удивляются (возмущаются) почему так получилось.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Искра, это всё от кроилова
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Костян челябинский, ну надо же как-то форум поддерживать!
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.11.2018 Из: Швеция Пользователь №: 54958 ![]() |
Почитал, подумал и решил: пойду копать траншею. Спасибо всем за советы.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_сострадающий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
...в ПНД трубе диаметром 50 - 60 мм и самое главное - заполнить трубу антифризом! ![]() Это сейчас Ваня придёт и расскажет про антифриз -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Это сейчас Ваня придёт и расскажет про антифриз А чем Вам антифриз не нравится? Очень правильный совет: во-первых, кабель или провода не будут перегреваться; во-вторых, зимой не примёрзнет (если срочно потребуется вдруг заменить); в-третьих, а кому я всё это десятый раз рассказываю? Не нравится - не пей (не лей!) -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Там ракеты в космос запускают, а мы тут кабели антифризом заливаем...мда... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
А чем Вам антифриз не нравится? ... Вань, а ничего, что ты предлагаешь горючую жидкость заливать в трубу с кабелем? Как это будет выглядеть в плане пожарной безопасности? А что произойдёт, если кабель (провод) "стрельнёт" в трубе с горючкой? Если думаешь, что антифриз не горит. так вот результаты испытаний на горючесть: Цитата Ю.Н. Елисеев, И.Д. Чешко (ИЦЭП СПб университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербург) Пожароопасные свойства охлаждающих жидкостей автомобиля ... В результате проведенныхиспытанийпоГОСТ12.1.044-89 ... было установлено, что все указанные выше охлаждающие жидкости являются горючими с примерно одинаковыми температурами вспышки и воспламенения ... По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: Охлаждающие жидкости (тосолы и антифризы) используемые на современных транспортных средствах являются горючими жидкостями ... Весь документ не привожу ввиду большого объёма, а ссылку форум не принимает ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В планах приобретение сварочного аппарата, и у меня есть опасения, что этот кабель не выдержит нагрузки. ...Почитал, подумал и решил: пойду копать траншею. Вот купи, попробуй, пороверь нагрев кабеля (ты же не целый день будешь варить непрерывно) и после этого прими решение менять кабель или нет. Кратковременные перегрузки кабель выдерживает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.11.2018, 21:30 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |