Коллеги, доброе утро! Есть ли у кого опыт применения стабилизаторов напряжения большой мощности?
Единичная мощность порядка 700кВА, поднять надо с 360В до 400В линейного. Плюсы, минусы, порядок стоимости, опыт работы с конкретным оборудованием. Это лишь размышления, параллельно рою в сторону более "правильных" решений проблемы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Опыта применения нету. Но однажды встречался со стабилизатором на 100 кВА. Вызвали на объект разобраться с большими счетами на оплату за электроэнергии. Выяснили что стоит стабилизатор, который в принципе хозяину не нужен был, он остался от предыдущего владельца, а ток на холостом ходу был около 15А, с его КПД где то 95%(точно не помню). Короче выяснили что этот стаб нехило так накручивал счета, и отключили его)))
Более правильное решение в вашем случае скорее всего увеличение напряжения на ТП. У вас же своя ТП наверное с такой мощностью? Сообщение отредактировал razread - 23.11.2018, 11:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. Электроснабжение от ТЭЦ. 4 КЛ 10кВ длинной 11км. Беда наблюдается летом, когда работают чиллеры. Собственно они и встают по низкому напряжению. Днём 360В, ночью за 420В. Та что анцапфу крутить не вариант
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Да у вас там не маленькое хозяйство с одним двумя трансами. Вашу проблему нужно решать, рассматривая схему целиком, с нагрузками и т.д.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Единичная мощность порядка 700кВА, поднять надо с 360В до 400В линейного... При такой мощности не грех напрячь энергоснажающую организацию на предмет обеспечения качества электроснабжения... стабилизаторы - это "штаны через голову"... имхо Сообщение отредактировал Ixtim - 24.11.2018, 7:51 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Сомневаюсь, что на шинах ТЭЦ некачественное напряжение. А 4 КЛ 10 кВ в 11 км, наверняка на стороне потребителя. Да, у ТСа там, похоже, не малое электрохозяйство... Для "посоветовать" недостаточно исходных данных... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Сомневаюсь, что на шинах ТЭЦ некачественное напряжение. А 4 КЛ 10 кВ в 11 км, наверняка на стороне потребителя. Именно так. Про стабилизаторы написал же, что хочу услышать про практисеский опыт. Прекрасно понимаю, что это не решение. Объект достался недавно. Много чего вылезает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Один из возможных вариантов решения - Трансформаторы с переключением ответвлений под нагрузкой (РПН) на стороне ВН
РПН, чем вам не стабилизатор. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Сергей ДД - 24.11.2018, 11:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Тогда АРПН 🤣
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Конечно с автоматикой, ну или в ручную дежурный персонал корректирует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
ТП то своя. Вернее две РТП с 18 трансформаторами. Электроснабжение от ТЭЦ. 4 КЛ 10кВ длинной 11км. Беда наблюдается летом, когда работают чиллеры. Собственно они и встают по низкому напряжению. Днём 360В, ночью за 420В. Та что анцапфу крутить не вариант Странно всё это))) 700кВА это же мощный трансформатор наверное на 1000кВА, сомневаюсь что на его выводах так сильно скачет напряжение в зависимости от нагрузки. Получается грубые просчёты при проектировании. Трансформаторные подстанции всегда монтируются как можно ближе к центру нагрузок. А у вас наверное далеко, плюс сечение линии не большое. Ну или как вариант проблемы на ТЭЦ. Вариант со стабилизатором скорее всего дорогой, и не очень практичный. Вы хоть интересовались бывают стабы на 700кВА? На вашем месте я бы обратил внимание на компенсацию реактивной мощности с регулировкой по напряжению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Странно всё это))). Вы хоть интересовались бывают стабы на 700кВА? На вашем месте я бы обратил внимание на компенсацию реактивной мощности с регулировкой по напряжению. Странно не то слово. 12 тр-ров по 1600. 6 по 2000. На мой взгляд очень длинные КЛ 10кВ. Стабилизаторы таких мощностей бывают. Но мне сама идея не нравится. Компенсацию реактива (которой нет по проекту????) сейчас считаю основной идеей. Пытаюсь просчитать эффект. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Единичная мощность порядка 700кВА, Странно не то слово. 12 тр-ров по 1600. 6 по 2000. Компенсацию реактива (которой нет по проекту????) сейчас считаю основной идеей. Пытаюсь просчитать эффект. Очень мало инфы. Характер нагрузки, загрузка трансов, и почему только 700 кВа, на остальной нагрузке проблем нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Характер нагрузки активный сейчас.
Загрузка трансов в районе 40-50% сейчас, напряжение под нагрузкой в районе 380В. По ночам 415-421В. Проблемы летом когда, к нынешней нагрузке добавляется работа чиллеров. Примерно 700кВа установленной на каждый, всего 6шт. Одновременно работают до 4шт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Беда наблюдается летом, когда работают чиллеры. Собственно они и встают по низкому напряжению. Днём 360В, ночью за 420В. 1 Вариант с компенсацией реактивки, при активной нагрузке сами то подумайте, если только ваши чиллеры( в месте питания) компенсировать. 2 Попытаться согласовать график напряжений с ТЭЦ чуть выше днем и ниже ночью( возможно достаточно только в летний период), затея сомнительная, но а вдруг ( зато никаких ваших затрат). А вы в свою очередь ПБВ подкрутите. Пожалуйтесь системному оператору, что маловато днем и многовато ночью. 3. Попробовать выделить чиллеры на отдельный транс (секцию), ну это от схемы вашей зависит. Напряжения по стороне 10 кВ вы контролируете у себя? Они сильно отличаются, 10,0-10,2 днем есть? За 11 кВ вылезает ночью. Про системного оператора, я конечно погорячился ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
На чиллерах и думал компенсировать реактив. На стороне 10кВ оперативно не отслеживают. На 0.4 есть диспетчеризация
Про ТЭЦ понятно, но сами понимаете. Хотя попытаться надо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Хотя попытаться надо Начните с информации о напряжении на секции ТЭЦ, поинтересуйтесь сколько у них согласно графика+- и как реально. Может дадут суточный график снятый по ТИ на ОИК. Это не секретная информация для потребителя, если конечно из рамок не выбиваются. Его сравните со своими замерами.По ночам вообще проблема с напряжением(большое). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Странно не то слово. 12 тр-ров по 1600. 6 по 2000. На мой взгляд очень длинные КЛ 10кВ. Ооогого)) Около 31,2 МВт. Так на сколько там у вас ТЭЦ? Он на вас только работает?)) 11 км с напряжение 10кВ на такие мощности это капец какой то. Хоть сколько кабелей? На мой взгляд у вас там как минимум должно приходить питание на 35 кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Ну во первых это вторая категория.
Во вторых реальная нагрузка 10-11МВт. 4 ввода по 500 Про 11км повторюсь, это данность. Там огромная ТЭЦ Сообщение отредактировал Ant29 - 24.11.2018, 23:14 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |