Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54910 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А какой автоматический выключатель установлен в РУ-0,4кВ? 25А?
Если сфотографировали бирку трансформатора, то и автомат сфотографировать можно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Обсуждался такой вопрос.http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t49809.html
Должно хватить.http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=39350 Сообщение отредактировал Null - 15.11.2018, 8:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54910 ![]() |
Автоматический выключатель не знаю какой там установлен, но если на станции 23,1 А, то наверное 25 не может там стоять...правильно я понимаю? Не разбираюсь в этих делах, поэтому и спрашиваю знающих...а то мне говорят, что пусковой ток в 7 раз больше номинального, т.е. 15*7 будет 135 А, нужно какой-то плавный пуск, х.з. что это
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Corser, ваш трансформатор может выдать и больший ток, чем вы подсчитали, но недолго (например, при коротком замыкании). Падение напряжения в кабеле сечением 6 кв.мм длиной 40 метров, при токе который вы подсчитали, будет 15 Вольт. При таком падении напряжения, двигатель запустится без проблем. Если увеличить сечение кабеля, падение напряжения будет еще меньше. Так же и на трансформаторе есть возможность увеличить напряжение на 5% (только не самостоятельно, это смертельно опасно).
Сообщение отредактировал Null - 16.11.2018, 20:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Даже если запустится, то работать будет не долго. Либо двигатель сдохнет либо транс ИМХО. Двигатель от постоянного падения напряжения, а транс от ударных пусковых, от заклинивания пилы, а пару КЗ при вынужденной грубой защите добьют. Вы хоть просчитали какое напряжение будет в конце линии, какой кабель нужен, и хватит ли величины напряжения чтоб запустить двигатель?
Падение напряжения в кабеле сечением 6 кв.мм длиной 40 метров, при токе который вы подсчитали, будет 15 Вольт. При таком падении напряжения, двигатель запустится без проблем. Без проблем? А сопротивление обмотки транса вы брали в расчёт? Там вообще наверное не рально высокая величина, у меня даже в таблице нет такого. Где откопали транс на 16 кВА |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Есть пилорама с электродвигателем 7.5 кВт и трансформаторная подстанция на 16 ква. Будет ли она работать? Расстояние от подстанции до двигателя 40 м. Хватит ли пускового тока? Поставьте частотник, будет и плавный пуск и защиты. Если ЭД 660/380 Вольт , пуск (без нагрузки) на звезде, потом переключение на треугольник и работайте. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.11.2018 Пользователь №: 54910 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
К сожалению обмотки вашего АД переключать не получиться.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Есть пилорама с электродвигателем 7.5 кВт и трансформаторная подстанция на 16 ква. Будет ли она работать? У меня на прежней работе была дробилка с двигателем 50кВт запускалась от ТП 100кВА. У вас примерно такое соотношение. Запуск прямой, не совсем лёгкий, 6секунд. Правда для облегчения запуска стояла центробежная муфта. Подстанция успешно отработала пару десятков лет. Выдержав не одну тысячу запусков и несколько аварий двигателей. Где то видел рекомендацию, что в случаи когда для питания двигателя используется отдельный трансформатор, то для его питания достаточно мощности трансформаторы всего на 20% больше потребляемой номинальной мощности двигателя. Масляный трансформатор в течении 10 минут способен выдержать двух кратную перегрузку. В течении 2-15 секунд ещё больше. Сообщение отредактировал rosck - 19.11.2018, 19:16 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Не факт. Интересно, это как ? Масляный трансформатор в течении 10 минут способен выдержать двух кратную перегрузку. В течении 2-15 секунд ещё больше. Только с защитами будет не все так просто. Запуск АД от источника соизмеримой мощности производят через автотрансформатор или реактор (достаточно подробно освещено в тех.литературе), но вряд ли ТС с этим разберется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Есть пилорама с электродвигателем 7.5 кВт и трансформаторная подстанция на 16 ква. Будет ли она работать? Расстояние от подстанции до двигателя 40 м. Хватит ли пускового тока? Работать будет, куда он денется, НО… тут надо понимать что чисто для вашего двигателя мощности транса вам конечно хватит легко при условии что больше никто к этому трансу не подключен. А то может кроме вас там еще кто-то циркулярку свою подключил. Так же надо понимать что пусковой ток явление слишком быстрое, и его не учитывают в качестве нагрузки. Плевать хотел этот транс на пусковой ток Вашего двигателя, так что не переживайте а автомата вам хватит даже С 16, Циркулярка это все же запуск без нагрузки. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Если удастся рассоединить обмотки по отдельности, а такое часто возможно без особых усилий, то легко можно реализовать схему запуска звезда/треугольник. У ТС обмотка АД Звезда на 380 Вольт, и питание у него 380 Вольт, вы предлагаете переключить обмотку АД на треугольник т.е. на 220 Вольт и подать на нее 380 Вольт ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Нет, конечно. Просто показалось, что двигатель подключен по схеме треугольника.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |