![]() треск ибп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() треск ибп |
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем здравствуйте! Такой вопрос? не пойму почему трещит ибп даже выключенный только по ночам,днем треска нет работает бесшумно..Но стоит включить в розетку(проверял во всех в доме) хоть выкл.хоть вкл.начинает трещать..
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
В качестве предположения: ночью, как правило, напряжение в сети возрастает и начинает пробивать конденсатор фильтра на входе ИБП. Вот эти разряды (пробои) и создают треск. Из приведённой информации могу только это предположить
|
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В качестве предположения: ночью, как правило, напряжение в сети возрастает и начинает пробивать конденсатор фильтра на входе ИБП. Вот эти разряды (пробои) и создают треск. Из приведённой информации могу только это предположить А можно узнать как избавиться от этого..Ставить стабилизатор на весь дом это дорого может есть какие нибудь решения?? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Какой тип ибп? Инструкция на него есть?
Похоже, ночью у Вас возрастает напряжение (или наоборот, резко падает оттого, что у всех двузонные счетчики и все резко начинают ночью греть бойлеры, стиралки и т.п.). Если есть возможность, померяйте напряжение в розетке когда "трещит", а когда нет. "Треск" - это скорее всего внутренние реле переключают обмотки автотрансформатора, при выходе (колебаниях) за установленные пределы напряжения питающей сети. Если бы треск имел разрядную природу, он бы скоро прекратился по тем или иным причинам (или последствиям). В любом случае читаем инструкцию и смотрим, какие цифири там стоят в качестве рабочих диапазонов, и можно ли их как-то настроить под себя. И ещё можно провести эксперимент. Во вермя треска включите в соседнюю с ибп розетку мощную нагрузку (утюг). Если треск изменился или пропал - причина в напряжении сети. |
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Да ночью завышено когда то мерил мультиметром показывало до 260в..У меня просто вопрос что мне нужно предпринять что бы от этого избавиться???
|
![]() |
|
Гость_Гость_Basill_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Ещё раз: читаем инструкцию к конкретному типу ибп. Иначе это всё гадание на кофейной гуще.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Basill_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вы ИБП со стабилизатором не попутали? Погуглите фразу "Линейно-интерактивный ИБП". Не уверен, что у автора темы именно такого типа, но у меня дома такой, и на работе в офисе все такой топологии, кроме производственных АСУТП, там только с двойным преобразованием. Короче, мяч на стороне автора темы, чего зря вилами по воде... |
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Погуглите фразу "Линейно-интерактивный ИБП". Не уверен, что у автора темы именно такого типа, но у меня дома такой, и на работе в офисе все такой топологии, кроме производственных АСУТП, там только с двойным преобразованием. Короче, мяч на стороне автора темы, чего зря вилами по воде... Да ибп с функцией AVR входящее напряжение 220-240..исходящее 220-240 написано на нем... |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Погуглите фразу "Линейно-интерактивный ИБП". ... Честно говоря не ожидал применения таких ИБП в домашних условиях. Основным посылом в моих рассуждениях послужила вот эта фраза ТС: Цитата ... не пойму почему трещит ибп даже выключенный только по ночам ... . А в выключенном собственным выключателем ИБП под напряжением остаётся только фильтр ( в некоторых схемах ИБП, с которыми сталкиваться довелось)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Не мешайте технике работать! Легкое потрескивание в процессе работы может издавать всё что угодно, фильтры дросселя трансформаторы.. и это нормально. А вот напряжение 260 В это уже ненормально, и от него может реально треснуть любая техника у вас в доме. Так что обращайтесь в ЖЭК или энергоснабжающую организацию с претензией на качество электроэнергии, пусть приходят замеряют устраняют..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Да ночью завышено когда то мерил мультиметром показывало до 260в..У меня просто вопрос что мне нужно предпринять что бы от этого избавиться??? Такое напряжение в домашней сети не является допустимым ни с точки зрения бытовых приборов, включая ИБП и стабилизаторы, ни с точки зрения стандарта на параметры бытовой электросети, которые должна обеспечить электроснабжающая организация. У Вас есть договор на поставку электроэнергии для дома? В любом случае, этот вопрос нужно задать той конторе, куда Вы платите по счетам за свет. Многие бытовые стабилизаторы не могут работать при напряжении выше 260 Вольт, и попросту отключают себя и нагрузку. ИБП в таких случаях переключаются на батареи, и после их разрядки выключаются вместе с защищаемой нагрузкой, если сеть на пришла в норму. А что у Вас защищает выключенный ночью ИБП? Если хотите только избавиться от ночного "треска", то выдёргивайте его из сети на ночь, или запитайте через суточный таймер, который это будет делать за Вас. Но, как говорил мне автослесарь на СТО: "Хороший стук себя покажет!" ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Такое напряжение в домашней сети не является допустимым ни с точки зрения бытовых приборов, включая ИБП и стабилизаторы, ни с точки зрения стандарта на параметры бытовой электросети, которые должна обеспечить электроснабжающая организация. У Вас есть договор на поставку электроэнергии для дома? В любом случае, этот вопрос нужно задать той конторе, куда Вы платите по счетам за свет. Многие бытовые стабилизаторы не могут работать при напряжении выше 260 Вольт, и попросту отключают себя и нагрузку. ИБП в таких случаях переключаются на батареи, и после их разрядки выключаются вместе с защищаемой нагрузкой, если сеть на пришла в норму. А что у Вас защищает выключенный ночью ИБП? Если хотите только избавиться от ночного "треска", то выдёргивайте его из сети на ночь, или запитайте через суточный таймер, который это будет делать за Вас. Но, как говорил мне автослесарь на СТО: "Хороший стук себя покажет!" ![]() Да тут уже дело не только в ибп.Его то можно выключить а остальные бытовые приборы они то питаются от этого напряжения..Тут вопрос как это побороть? И почему только ночью повышается..Оно же и ночью должно быть в рамках правил ведь так?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Да тут уже дело не только в ибп.Его то можно выключить а остальные бытовые приборы они то питаются от этого напряжения..Тут вопрос как это побороть? И почему только ночью повышается..Оно же и ночью должно быть в рамках правил ведь так?? Тема плавно ушла от ИБП (с ним всё в порядке) к повышенному напряжению в розетках ночью. Согласно действующих стандартов качества электроэнергии (у нас в Украине это ГОСТ 13109-97 и ДСТУ EN 50160:2014, в России думаю аналогичные) при номинальном напряжении в однофазной сети Uн=220 В, нормально допустимым считается отклонение ±5%, а гранично допустимым ±10% от номинала. При этом есть утвержденная методика установления факта некачественности электроэнергии.... в частности, если за период измерений в 24 часа с интервалом 1 минуту хотя бы один раз было зафиксировано напряжение менее 198 или более 242 Вольт. Хоть ночью, хоть днём. Это всё в теории, конечно... официальная комиссия... поверенные приборы..., но именно на эти нормативные документы надо ссылаться, составляя жалобу в энергоснабжающую организацию (форму-бланк можно скачать на сайте поставщика ЭЭ, у нас так, ко крайней мере). Я не электрик-профи, так что лучше поспрашивать тех, у кого это входит в круг профессиональных интересов. Если не хочется идти правильным путём, долбя поставщика, а что-то приколхозить у себя дома для снижения напряжения (если оно всегда только повышенное или нормальное, пониженного не бывает), то тут есть простые решения на базе (авто)трансформаторов. Но давать такие рекомендации я не буду, не имея полной картины Ваших потребителей (Вы очень лаконичны, как я заметил). И потом, таких советов полно даже на этом сайте, чего повторяться? Но лучше начать с поставщика ЭЭ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 13:40 |
|
![]() |