![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 ![]() |
Доброго дня. Имеется подземная линия 300м бронированным кабелем 4х50(наружное освещение). На линии установлено 8 соединительных муфт(устранение повреждений). Получено предписание заменить линию со ссылкой на ПУЭ 2.3.70.
"2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: - для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм 4 шт.; - для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм 5 шт.; -для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; -для одножильных кабелей 2 шт. Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается." но здесь про низковольтный кабель не сказано. Может кто встречал, где нормируется количество муфт? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Они пытаются применить строительные нормы (ПУЭ) к эксплуатируемой линии? Это называется "натянуть сову на глобус". Читаем п. 1.1 ПУЭ.
А если же Вы пытаетесь сдать в эксплуатацию "колбасу", то, как говорил Давид Маркович Гоцман, "хлебайте это ситечком". Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2018, 20:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 ![]() |
Да линия как раз новая, они только сдали ее, а дорожники начали бить отбойник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11190 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да линия как раз новая, они только сдали ее, а дорожники начали бить отбойник... Видите ли, сдали. И кто-то там принял. Как бы это выразиться? Теперь это ваша корова! Предположим, отбойник и освещение были в рамках одного проекта. В нормальных случаях иметь полагается ГИПа, или того кто согласовывал. А так - через суд. Делать суду нечего, как неграмотных дурней по углам разгонять. Бумаги - на стол! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Доброго дня. Имеется подземная линия 300м бронированным кабелем 4х50(наружное освещение). На линии установлено 8 соединительных муфт(устранение повреждений). ... Уточните, пожалуйста, 300 м это длина линии до первого светильника или общая длина линии наружного освещения? Повреждения где, между опорами освещения или на линии питания, т.е. до первой опоры? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.3.2008 Из: Донецк Пользователь №: 10721 ![]() |
Это промежуточный участок. Общая длина - несколько километров, от общей линии есть отпайка (ответвительной муфтой) метров 500 и в начале этих 500м наш участок. на этом участке проектом было предусмотрено 2 муфты (демонтаж 2-х опор), остальное добавили наши дорожники. Схема линии - от опоры к опоре, в каждой опоре концевые муфты и клеммное соединение.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |