Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Допустимое количество муфт на линии 0,4кВ

Victorr
сообщение 20.11.2018, 20:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.3.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 10721



Доброго дня. Имеется подземная линия 300м бронированным кабелем 4х50(наружное освещение). На линии установлено 8 соединительных муфт(устранение повреждений). Получено предписание заменить линию со ссылкой на ПУЭ 2.3.70.

"2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм 4 шт.;
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм 5 шт.;
-для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.;
-для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается."


но здесь про низковольтный кабель не сказано. Может кто встречал, где нормируется количество муфт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.11.2018, 20:53
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Они пытаются применить строительные нормы (ПУЭ) к эксплуатируемой линии? Это называется "натянуть сову на глобус". Читаем п. 1.1 ПУЭ.
А если же Вы пытаетесь сдать в эксплуатацию "колбасу", то, как говорил Давид Маркович Гоцман, "хлебайте это ситечком".

Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2018, 20:57


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victorr
сообщение 20.11.2018, 20:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.3.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 10721



Да линия как раз новая, они только сдали ее, а дорожники начали бить отбойник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.11.2018, 21:48
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Victorr @ 20.11.2018, 19:59) *
Да линия как раз новая, они только сдали ее, а дорожники начали бить отбойник...

Видите ли, сдали. И кто-то там принял.
Как бы это выразиться? Теперь это ваша корова!

Предположим, отбойник и освещение были в рамках одного проекта. В нормальных случаях иметь полагается ГИПа, или того кто согласовывал.

А так - через суд. Делать суду нечего, как неграмотных дурней по углам разгонять. Бумаги - на стол!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2018, 21:59
Сообщение #5





Гости






Цитата(Victorr @ 20.11.2018, 20:44) *
Доброго дня. Имеется подземная линия 300м бронированным кабелем 4х50(наружное освещение). На линии установлено 8 соединительных муфт(устранение повреждений). ...

Уточните, пожалуйста, 300 м это длина линии до первого светильника или общая длина линии наружного освещения? Повреждения где, между опорами освещения или на линии питания, т.е. до первой опоры?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victorr
сообщение 21.11.2018, 6:33
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.3.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 10721



Это промежуточный участок. Общая длина - несколько километров, от общей линии есть отпайка (ответвительной муфтой) метров 500 и в начале этих 500м наш участок. на этом участке проектом было предусмотрено 2 муфты (демонтаж 2-х опор), остальное добавили наши дорожники. Схема линии - от опоры к опоре, в каждой опоре концевые муфты и клеммное соединение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 8:32