Каким эл.кабелем запитать ДРЛ светильники в цеху |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Каким эл.кабелем запитать ДРЛ светильники в цеху |
15.11.2018, 0:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
В цеху есть трос на высоте 9 м, на этот трос будем вешать 3 + 3шт светильника ДРЛ 400Вт с непонятным пусковым током (по тех.характеристикам пусковой ток 7А, но при замерах тестером 2А). Группа из 3шт светильников включается одним автоматом, 2-я группа другим автоматом (так требует инженер здания). От самой дальней точки до эл.щитка 380В - 50 метров.
Какой эл.кабель лучше использовать? Не хочется видеть на тонком тросу мотню из 2х гофрошлангов. Сообщение отредактировал uhti3 - 15.11.2018, 0:34 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.11.2018, 4:36
Сообщение
#2
|
Гости |
В цеху есть трос на высоте 9 м, на этот трос будем вешать 3 + 3шт светильника ДРЛ 400Вт ... Цитата ... по тех.характеристикам пусковой ток 7А, но при замерах тестером 2А Интересно, как это Вы тестером измерили пусковой ток? Цитата ... Группа из 3шт светильников включается одним автоматом, 2-я группа другим автоматом ... Исходя из собственной практики сделал бы иначе: у Вас 6 светильников, прямо напрашивается разделить их на три фазы по 2 светильника и чередовать их через один - A-B-C; A-B-C! Цитата /// Какой эл.кабель лучше использовать? Не хочется видеть на тонком тросу мотню из 2х гофрошлангов. Взял бы кабель ВВГнг 5х2,5, запитал всё это дело через магнитный пускатель, и всё. На такой высоте механической защиты не требуется, зачем Вам нужна гофра? |
|
|
15.11.2018, 9:22
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
Исходя из собственной практики сделал бы иначе: у Вас 6 светильников, прямо напрашивается разделить их на три фазы по 2 светильника и чередовать их через один - A-B-C; A-B-C!
Так легче было бы, но через одну не пойдет.. нужно отдельными зонами по 3 светильника, т.е. включать те участки где работают люди.. Инженер здания так приказал (для экономии электроэнергии) Сообщение отредактировал uhti3 - 15.11.2018, 9:26 |
|
|
15.11.2018, 9:26
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Автоматом включать конечно это самое простое, но не по электрическому фен-шую. Предложите руководству поставить пускатель и даже с новомодным импульсным реле (т.е. включается/выключается не обычным выключателем, а простой кнопкой). Начальство возможно и не пойдёт на такое зато вы будете в авторитете.
Про гофру согласен - у нас в подобном цеху её нет. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.11.2018, 10:23
Сообщение
#5
|
Гости |
... Так легче было бы, но через одну не пойдет.. нужно отдельными зонами по 3 светильника, т.е. включать те участки где работают люди.. Инженер здания так приказал (для экономии электроэнергии) Тупой у вас инженер. кроме экономии электроэнергии существует охрана труда - будут люди работать в дальнем конце цеха, а ходить туда по темноте? |
|
|
15.11.2018, 12:45
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
А для экономии вместо дрл светодиодные почему не хотите?
Три дрл 1200Вт, 50м. Можно с запасом взять ввг 3×2,5мм². |
|
|
15.11.2018, 14:47
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
|
|
|
|
15.11.2018, 23:46
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
|
|
|
16.11.2018, 7:07
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Это пускатель с кнопками. Смотрите во всех ... электротоварах ... страны.
|
|
|
16.11.2018, 7:31
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8894 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
что это за выключатели? модель артикул можете подсказать? Я понимаю, что здесь вопросы чайников. Но чайник чайнику рознь. И я иногда пишу вопросы здесь. Так вот. Если у вас возникли вопросы такого рода, то монтаж освещения поручите более грамотному человеку -------------------- |
|
|
|
16.11.2018, 8:19
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
|
|
|
16.11.2018, 10:42
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8894 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
просто Гоша, только вот сомневаюсь, что автор знает что делать с твоими фотографиями
-------------------- |
|
|
16.11.2018, 19:49
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Не хочется видеть на тонком тросу А тонкий трос выдержит вес ваших шести светильников? Если они с электромагнитным балластом...Цитата А для экономии вместо дрл светодиодные почему не хотите? Светодиодные насколько дороже будут? А у них главная задача Цитата (для экономии электроэнергии) Всё остальное, в том числе и безопасность людей побоку.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
16.11.2018, 23:35
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 53943 |
Крыша нормальная? влаги не будет повышенной?
|
|
|
17.11.2018, 1:00
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
просто Гоша, только вот сомневаюсь, что автор знает что делать с твоими фотографиями закажем по артикулу и провод и вот эти выключатели.. просто хотим для нашей ситауции собрать в одном счете все позиции, среди нас же нет академиков по электрике? мы нуждаемся в простых практичных советах, но и конечно в рамках ПУЭ просто Гоша, только вот сомневаюсь, что автор знает что делать с твоими фотографиями разберемся артикул ж есть, можем вас вас подучить в каких теориях.. выбирайте где у вас провалА тонкий трос выдержит вес ваших шести светильников? Если они с электромагнитным балластом...Светодиодные насколько дороже будут? А у них главная задача Всё остальное, в том числе и безопасность людей побоку. выдержит, диаметр 7мм.Светодиодные насколько дороже будут? А у них главная задача Всё остальное, в том числе и безопасность людей побоку. в в 30 раз дороже -не вариант светодиодные. ДРЛ уже куплены по 600р.. поищите за эту цену -не найдете)Крыша нормальная? влаги не будет повышенной? сухо , влаги не будет.. вы имеете в виду без гофры можно или нет?
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.11.2018, 6:59
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
17.11.2018, 7:30
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата куплены по 600р.. поищите за эту цену -не найдете И почему ДРЛ, а не ДРВ к примеру? Сообщение отредактировал uvk2 - 17.11.2018, 7:34 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
17.11.2018, 11:06
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
ДРВ отказать безоговорочно. Сравните хотя бы по сроку службы. "Ходют" и того меньше.
Да и к чему подобные советы? Написали же: светильники куплены и вопрос совсем не про них. |
|
|
17.11.2018, 13:11
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
ДРВ отказать безоговорочно. Сравните хотя бы по сроку службы. "Ходют" и того меньше. Да и к чему подобные советы? Написали же: светильники куплены и вопрос совсем не про них. в эти светильники потом можно вкрутить МГЛ -они получше будут чем ДРЛ И почему ДРЛ, а не ДРВ к примеру? светильник с лампой осрам -600р все вместе, такой новый стоит 20тр! |
|
|
21.1.2019, 22:06
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2018 Пользователь №: 54867 |
Разрешили нам упростить схему: будет группа из 6шт светильников. Как подсказывал 'Гость сочувствующий' нужно:
Исходя из собственной практики сделал бы иначе: у Вас 6 светильников, прямо напрашивается разделить их на три фазы по 2 светильника и чередовать их через один - A-B-C; A-B-C! Взял бы кабель ВВГнг 5х2,5, запитал всё это дело через магнитный пускатель, и всё..... Вопрос: как в распаячной коробке ответвлять выводы на непосредственно светильник? Какими клеммами лучше чтобы не резать кабель кусками между распайками? Коробки планирую побольше размером взять 125х125мм https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_...plastikovaya-s/ Сообщение отредактировал uhti3 - 21.1.2019, 23:21 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:48 |
|