![]() Заземление в частном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление в частном доме |
![]()
Сообщение
#81
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Логику вижу только в том что бы отвадить "чайников" от устройства электроустановки... Если вы не относитесь к чайникам, то присоветую посмотреть, что есть "Зона нулевого потенциала" ("относительная земля"), и что есть "Локальная земля"По поводу " подтягивания потенциала земли" звучит круто, но надеюсь что земля останется землёй)) Думаю, не лишним будет просмотр книги: Долин П.А., Медведев В.Т., Корочков В.В. и др. - Электробезопасность. Теория и практика - 2012 .. Если на опоре ВЛ с которой планируется ввод в ЭУ имеется повторное ЗУ ВЛ то ещё одно рядом я бы скорее всего не делал. После просмотра книжки на предмет эффективности зоны растекания ЗУ опоры, сообщите, не изменилось ли мнение. ))Нет не понятна.. В КЛ тоже есть вероятность ... где же она логика??? А я не знаю, где вы её (логику) потеряли, совсем недавно была на месте: ... чем отличается КЛ от ВЛ? Тем что на ВЛ есть высокая вероятность обрыва нулевого провода, с негативными последствиями, даже есть опасность его падения на фазный провод( про грозозащиту не буду говорить дабы не усложнять). Может сравним выделенное у автора обоих изречений ?И зазря "не буду говорить" про молниезащиту. Вероятность стала бы очень высокой. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Так и всё же почему на ВЛ нормируется а на КЛ нет?))) Как говорится либо и там и там либо нигде)))
И ещё вопрос. А как быть если у меня питание кабелем с воздушной прокладкой)))? Сообщение отредактировал razread - 15.11.2018, 17:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
В любом случае должно нормироваться и делать r земли по возможности поменьше. Это не по правилам, а по общим соображениям.
Вы можете пользоваться обоими пунктами, но до поры до времени. Если из-за отсутствия заземления на ВЛ, КЛ и и прочих Л (даже если есть ошибки в правилах) кого нить массово прибьет, и Вы в этом процессе "замешаны" окажитесь, тогда Вас просто посадят (непредвидел, не предусмотрител). Поэтому в первую очередь руководствуемся здравым смыслом, потом правилами. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2018, 18:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так и всё же почему ... на КЛ нет?))) Лично меня ответы в "НЭ" не убеждают, те же вопросы сам задавал (давно), но до сих пор достойный ответ не найден.Постоянно мучает вопрос: могу ли использовать крючок (купленный в магазине) для подвеса домашней люстры с внешним диаметром полукольца 31 мм из стали d5мм ? На нервной почве уже весь чешусь ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Если вы не относитесь к чайникам, то присоветую посмотреть, что есть "Зона нулевого потенциала" ("относительная земля"), и что есть "Локальная земля" Думаю, не лишним будет просмотр книги: Долин П.А., Медведев В.Т., Корочков В.В. и др. - Электробезопасность. Теория и практика - 2012 После просмотра книжки на предмет эффективности зоны растекания ЗУ опоры, сообщите, не изменилось ли мнение. ) "Притягивание потенциала земли к потенциалу фазного провода попавшего на нулевой..."-Ваши слова, Олега. Вы сами почитать ПУЭ и то что мне порекомендовали,)) и поймёте что наоборот, при появлении опасного потенциала- ЕГО стараются снизить притянуть к потенциалу земли . А то что нулевой потенциал - это земля за зоной растекания потенциала, т.е.безопасная для шагового напряжения, не понял причём здесь? Разве что- что ЗУ нельзя устанавливать перед крыльцом и в песочнице?) Кстати прочитал Казанцеву, на которую кто то ссылался- как я выше и предполагал она обосновывает ненормированное R повт ЗУ на КЛ в итоге, совокупностью и количеством естественных заземлителей, которые разрешено использовать, но трудно точно замерить А насчет "чайников"- когда то нашёл этот сайт после подключения в области РЩ смонтированных залов супермаркета (свет и розетки холодильники) к имеющемуся вводному РЩ запитанному от СИП. -Хорошо что проверил - на PEN болте щита оказалась фаза, а на одном полюсе 3п АВ - ноль. И главно с виду- заземленн... Хотел поделиться но увидел много подобного😁 Не в обиду чайникам но не зря же существуют допуски по эб. Я то же кое в чём чайник- в высоковольтном оборудовании например. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Так как скорее всего всё дело в "переводе игры слов" предполагаю Олега, что "подтягивание потенциала земли к потенциалу фазного провода попавшего на нулевой" подразумевает обеспечение регламентируемого сопротивления заземления PEN, соответствующего напряжению в кабеле?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Чем можно обосновать явное нежелание некоторых товарищей устроить годное заземление на вводе в здание?
![]() Если не понимают - они плохие электрики. Если понимаем, но желаем заработать на чужой безопасности... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
))) Роман, а кого Вы имеете ввиду? Вроде никто так не заявлял.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
))) Роман, а кого Вы имеете ввиду? Вроде никто так не заявлял. Стало быть, возражать против требований и рекомендаций ПУЭ (являющейся компиляцией кучи гостов и норм) и другой НТД относительно устройства заземления на вводе здание пока никто не решился. Просто любая истина, введённая в абсолют, превращается в абсурд. А иначе "не нормируется" превращается в "стремится к бесконечности". Ляпнули отцы ПУЭ7, не подумавши. В конституцию СГА (это по-вассермановски) поправки тоже вроде вносились. Быстро. Сразу первых десять - два года беспредела прошло. Ничего. И до ПУЭ доберёмся. Сообщение отредактировал Roman D - 15.11.2018, 23:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
что нулевой потенциал - это земля за зоной растекания потенциала, т.е.безопасная для шагового напряжения, не понял причём здесь? Наверное и не поняли, потому что не прочли рекомендованное.Вы сами почитать ПУЭ и то что мне порекомендовали,)) и поймёте что наоборот, при появлении опасного потенциала- ЕГО стараются снизить притянуть к потенциалу земли . Давайте я приведу страничку для примера, коль вам лениво читать (или искать)Как видите потенциал земли в точке заземления равен тому, что достался заземлителю. Т.е. земля подтянула свой потенциал до уровня фи з, а не потенциал на корпусах упал до нуля. Для более удаленного от опоры в этом случае большее напр.прикосновения. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Наверное и не поняли, потому что не прочли рекомендованное. Про шаговое напряжение. Длина шага нормируется? Возьмём с потолка 0,5м. Давайте, пошагаем. Бахнуло на землю 220. Прямо тут. Фаза. Заземление - штырь. 30 Ом (никому не обидно). Удельное сопротивление грунта (ро греческое) = 1000 ом на метр. Через полметра от точки заземления будет 66 вольт на поверхности грунта. Это шаговое - при металлических башмаках на жертве. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Про шаговое напряжение. Длина шага нормируется? Возьмём с потолка 0,5м. В данном случае я о нем не говорил, если что ))С потолка не надо. 1.7.25. Напряжение шага - напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Наверное и не поняли, потому что не прочли рекомендованное. Давайте я приведу страничку для примера, коль вам лениво читать (или искать) Как видите потенциал земли в точке заземления равен тому, что достался заземлителю. Т.е. земля подтянула свой потенциал до уровня фи з, а не потенциал на корпусах упал до нуля. Для более удаленного от опоры в этом случае большее напр.прикосновения. "Не, на это я пойтить не могу", 25 лет уже в таком количестве учебников, в тч ЭПУ не читал)))... Да понятен этот момент, но сформулирован ли он так как у Вас , в указанной литературе? ... И если "подтянуть" к имеющейся ситуации- вряд ли у автора будут стоять станки на участке. Зато рщ на столбе- да, открытая токопроводящая поверхность, логично PE поближе. Газонокосилки и т.п. надеюсь будут через узо. Зато шаговое напряжение - при контуре вблизи дома- реальный момент. Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 16.11.2018, 12:59 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..25 лет уже в таком количестве учебников, в тч ЭПУ не читал.. Типа хвалимся ? ..Да понятен этот момент.. Это сегодня понятен, а вчера было "наоборот"... но сформулирован ли он так как у Вас , в указанной литературе? Как понимаю, если бы было к чему зацепиться, то уже непременно это было бы озвучено. Желание-то налицо ![]() Зато рщ на столбе.. Не надо придумывать, ответвление на опоре (СИПом) было, а РЩ - это показалось... И если "подтянуть" к имеющейся ситуации- вряд ли у автора будут стоять станки на участке. Хилые подтяжки.. Можно подумать, что к эл.оборудованию 1 класса только станки относятся (да и почему бы частнику токарный станочек под матрешки не завести, точилку, дровишки циркуляркой не пильнуть...)Газонокосилки и т.п. надеюсь будут через узо. Для защиты при повреждении с использованием автом.откл.питания необходимо использовать уравнивание потенциалов. А узо - доп.защита... шаговое напряжение - при контуре вблизи дома- реальный момент. А посчитайте, сколько у вас получается ? именно в случае контура ![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.11.2018, 13:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Ух -скоко!
1. Нет не хвалимся. Говорю что начитался уже, и сам прибалдел как давно это было, вначале даже ошибся в сроке... 2. Вчера сделал акцент на звучании формулировки, хотя знаю что есть такой " закон относительности", по которому не ток ударяет нас, а мы удаляем его. ( Только нам от этого не легче))) 3. Ой, вот кто бы говорил... Кстати - есть зацепка!... Хотя нет- а то "эта музыка будет вечной". И так - ящик включишь- дебаты об одном и том же, и здесь...)) 4. Вот периодически мысль о дисбаланс теории с практикой... Просто сейчас везде требуют тотже счётчик на столб ( лучше на h стремянки) для доступа ЖЭС, и для Вашего общего примера я привел общий случай. 5.)))) матрёшек он уже циркулярной пилит, читая топик. 6. Узо для уличной розетке обязательно, и по факту только оно может спасти человека. 7. Считать не буду. Даже добавил бы- что при применении для молниезащиты разрядников- всеё это лучше у столба, а при молниеотводе ситуация меняется... С Вами хорошо но надо и меру знать))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ух -скоко! 1. Нет не хвалимся. Говорю что начитался уже, и сам прибалдел как давно это было, вначале даже ошибся в сроке... 2. Вчера сделал акцент на звучании формулировки, хотя знаю что есть такой " закон относительности", по которому не ток ударяет нас, а мы удаляем его. ( Только нам от этого не легче))) 3. Ой, вот кто бы говорил... Кстати - есть зацепка!... Хотя нет- а то "эта музыка будет вечной". И так - ящик включишь- дебаты об одном и том же, и здесь...)) 4. Вот периодически мысль о дисбаланс теории с практикой... Просто сейчас везде требуют тотже счётчик на столб ( лучше на h стремянки) для доступа ЖЭС, и для Вашего общего примера я привел общий случай. 5.)))) матрёшек он уже циркулярной пилит, читая топик. 6. Узо для уличной розетке обязательно, и по факту только оно может спасти человека. 7. Считать не буду. Даже добавил бы- что при применении для молниезащиты разрядников- всеё это лучше у столба, а при молниеотводе ситуация меняется... С Вами хорошо но надо и меру знать))) 1. Считаем - не в тему. 2. Акцент-то сделан, а что конкретно в формулировке не так (кроме "наоборот") ? 3. Считаем - зацепок нет. 4. В каждом конкретном случае могут быть конкретные решения. 5. Станок иметь не запрещено Законом. 6. Да, как доп.мера по условиям. При этом уравнивания (в том числе с землей) ни кто не отменял 7. Без подсчета нет смысла заводить разговор про напряжение шага. Из приведенной картинки напр.прикосновения у домика 220. Для молниезащиты здания иметь заземлитель лишь у опоры за пределами участка - это весьма забавно. Без ЗУ у домика все шаговые сложатся, как и для 220 ![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.11.2018, 15:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот-вот. Про шаговые 220 по сравнению с 10 МВ говорить как-то смешно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Олега и Роман...- я и сказал, что- в этом последнем ппункте не спорю- что ситуации бывают разные, и привёл пример когда ЗУ делается у дома (и соответственно расщепление и гзш)... Хороших всем выходных.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
7. .. при применении для молниезащиты разрядников- всеё это лучше у столба, а при молниеотводе ситуация меняется... Именно на это вам было сказано, что без ЗУ у домика все шаговые сложатся, как и для 220. Т.е. ситуация гораздо хуже, чем при наличии ЗУ у домика.Удачи! Сообщение отредактировал Олега - 16.11.2018, 23:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Aleksandrspb) .....при применении для молниезащиты разрядников- всеё это лучше у столба, а при молниеотводе ситуация меняется... "Переведите" или разъясните! ![]() Разве молниетвод не входит в систему молниезащиты? Да и если уж говорить о молниезащите, то разрядники/УЗИПы должны быть всё же ближе к домику, а не столбу на расстоянии от домика. Вообще-то это дело (в случае СМЗ) должно рассматриваться только комплексно.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 3:22 |
|
![]() |