УЗО , отличить визуально узо от дифавтомата

Kum_15
сообщение 15.11.2018, 11:21
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 54732



Раз уж тема про узо и дифы, то спрошу здесь.
Хочу добавить в схему дифавтоматы, вместо узо. Как я понимаю ДА полноценно заменяет простой автомат? т.е. к примеру если стоит автомат на розетки комнаты, то я смело могу поменять автомат на дифавтомат? Диф. так же как и узо можно на группу кинуть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 15.11.2018, 11:26
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Да можно менять автомат на диф автомат. Разница только в том что после УЗО можно подключить группу из автоматов и в случае срабатывания можно отключать каждый автомат отдельно и выявить повреждённую группу. А на диф автомат вы сразу подключите все нужные группы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kum_15
сообщение 15.11.2018, 11:33
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 54732



Цитата(razread @ 15.11.2018, 15:26) *
Да можно менять автомат на диф автомат. Разница только в том что после УЗО можно подключить группу из автоматов и в случае срабатывания можно отключать каждый автомат отдельно и выявить повреждённую группу. А на диф автомат вы сразу подключите все нужные группы.

а номинал дифов выбрать таким же? если на розетки стоят на С16А, то и диф стоит брать такой же, на 16А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.11.2018, 11:42
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Kum_15 @ 15.11.2018, 11:21) *
Хочу добавить в схему дифавтоматы, вместо узо.


Сработал дифавтомат. Как будете определять утечка это или КЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kum_15
сообщение 15.11.2018, 11:51
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 54732



Цитата(Dimka1 @ 15.11.2018, 15:42) *
Сработал дифавтомат. Как будете определять утечка это или КЗ?

Вопрос хороший, но все упирается в деньги. Хотя ДФ и дороже, однако поставить УЗО без заземления проблемно, в моем случае. ОПять же будет ли работать и диф без земли?

А вообще бегло изучая вопрос по дифам, наткнулся на такой вариант от шнайдер. Вроде как если КЗ, то срабатывает оранжевый флажок, если утечка то белый. Но могу и ошибаться.

https://schneider-pro.ru/avtomatika/differe...tric-11473.html

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 15.11.2018, 11:53
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Не ошибаетесь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.11.2018, 12:20
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Kum_15 @ 15.11.2018, 11:51) *
Вопрос хороший, но все упирается в деньги.

Ясен пень. Умерьте аппетиты.
Простой автомат С16 стоит 100..120р и простое узо 500..700р
Итого 600..820р
А ваш "навороченный" д.автомат (УЗО и автомат в одном корпусе) под 3000р тянет.


Цитата(Kum_15 @ 15.11.2018, 11:51) *
Вопрос хороший, но все упирается в деньги. Хотя ДФ и дороже, однако поставить УЗО без заземления проблемно, в моем случае. ОПять же будет ли работать и диф без земли?

оба будут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kum_15
сообщение 15.11.2018, 12:26
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 54732



Цитата(Dimka1 @ 15.11.2018, 16:20) *
Ясен пень. Умерьте аппетиты.

Аппетиты вполне мои скромные по меркам того, что люди ставят у себя. А защитить мне бы хотелось только ванную комнату. Тут и так экономия, да и место в щите с каждым мои посещением форума не прибавляется)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.11.2018, 12:43
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Ставят потому, что пока кошелек большой, потому, что так модно, потому, что набитый автоматами щиток с лампочками и, аккуратно уложенными пуками проводов, доставляет некоторым оргазмическое удовольствие. Вот только реального толку то от этого никакого.
В щите объедините группы комнат на один автомат и освободите место, иначе это все перерастет в синдром накопительства.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2018, 12:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kum_15
сообщение 15.11.2018, 13:48
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 40
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 54732



Цитата(Dimka1 @ 15.11.2018, 16:43) *
Ставят потому, что пока кошелек большой, потому, что так модно, потому, что набитый автоматами щиток с лампочками и, аккуратно уложенными пуками проводов, доставляет некоторым оргазмическое удовольствие. Вот только реального толку то от этого никакого.
В щите объедините группы комнат на один автомат и освободите место, иначе это все перерастет в синдром накопительства.

Но если так рассуждать, то раньше и с одним автоматом жили на всю квартиру. Однако, время не стоит на месте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 15.11.2018, 14:41
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Жили с одним и ничего не мешало. Время конечно не стоит, нагрузк в 2-3 раза возрасла и можно уже 2..4 автомата поставить, разделив нагрузку, но когда я вижу 20-30 автоматов в щите для 2-3 комнатной квартиры, то это уже явная "патология".

Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.11.2018, 14:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 15.11.2018, 18:40
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Dimka1 @ 15.11.2018, 14:41) *
когда я вижу 20-30 автоматов в щите для 2-3 комнатной квартиры, то это уже явная "патология".


На вкус и цвет...
Есть трешки за 100 кв.м. без газа. Там щит на 48 модулей - маловат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 15.11.2018, 18:45
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Dimka1 @ 15.11.2018, 14:41) *
Жили с одним и ничего не мешало. Время конечно не стоит, нагрузк в 2-3 раза возрасла и можно уже 2..4 автомата поставить, разделив нагрузку, но когда я вижу 20-30 автоматов в щите для 2-3 комнатной квартиры, то это уже явная "патология".

А как же автоматизация, датчики протечек, борода из доп. клемм на нижней DIN рейке, контакторы на выкл. всего/выкл не всего/выкл только вот того,...кудаж сейчас без этого
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения