Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление в частном доме

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.11.2018, 9:43
Сообщение #21





Гости






Цитата(Энерго сбыт @ 12.11.2018, 8:10) *
Использование свайного фундамента в качестве заземления насколько безопасно для его основного предназначения?

Для этого надо знать конструкцию свай:
ПУЭ,"1.7.110. ... Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, ..."
Забивные сваи производятся на заводах железобетонных изделий в двух типовых модификациях:
1) предварительно напряженные сваи с поперечным армированием, а также без него
2) сваи с продольной арматурой, а также с поперечным армированием и с продольной ненапрягаемой арматурой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 12.11.2018, 10:13
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 9:43) *
Для этого надо знать конструкцию свай:
ПУЭ,"1.7.110. ... Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, ..."
Забивные сваи производятся на заводах железобетонных изделий в двух типовых модификациях:
1) предварительно напряженные сваи с поперечным армированием, а также без него
2) сваи с продольной арматурой, а также с поперечным армированием и с продольной ненапрягаемой арматурой.

Популярные винтовые.


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.11.2018, 14:11
Сообщение #23





Гости






Цитата(Энерго сбыт @ 12.11.2018, 10:13) *
Популярные винтовые.

Т.е. металлические? Если так, то не вижу никаких проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 12.11.2018, 16:31
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Вогнал я в грунт уголки, сварил ох между собой, вывел полосу, соединил её со щитком. Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.11.2018, 16:32
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(karcus @ 12.11.2018, 16:31) *
Вогнал я в грунт уголки, сварил ох между собой, вывел полосу, соединил её со щитком.


Забыл проверить качество работы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_2_*
сообщение 12.11.2018, 16:37
Сообщение #26





Гости






Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 16:32) *
Забыл проверить качество работы.

И обмыть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 12.11.2018, 17:04
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 15:32) *
Забыл проверить качество работы.

Каким образом? Проверить сопротивление ЗУ, которое не нормируется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.11.2018, 17:08
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:04) *
Каким образом? Проверить сопротивление ЗУ, которое не нормируется?


Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.11.2018, 17:09
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:31) *
...Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ?

TN-S это не система заземления, так что мимо... icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.11.2018, 17:12
Сообщение #30





Гости






Цитата(karcus @ 12.11.2018, 16:31) *
... Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ?

Нет, для того, чтобы получить TN-S нужно со столба тянуть пятижилку. У Вас будет TN-C-S (если захотите), сделанное Вами заземление к этому отношения не имеет, у Вас "повторное заземление на вводе в здание". Проводник PEN (который приходит со столба) делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка. Ну и проводка в доме должна быть трёхпроводной для однофазных потребителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 12.11.2018, 17:37
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 16:08) *
Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром

Диф. сработает

Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 16:12) *
Проводник PEN делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка.

N заходит в сетчик, который опломбирован. Или не обязательно разделять PEN до счетчика? Можно после?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 12.11.2018, 18:45
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 17:12) *
Нет, для того, чтобы получить TN-S нужно со столба тянуть пятижилку. У Вас будет TN-C-S (если захотите), сделанное Вами заземление к этому отношения не имеет, у Вас "повторное заземление на вводе в здание". Проводник PEN (который приходит со столба) делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка. Ну и проводка в доме должна быть трёхпроводной для однофазных потребителей.

TN-S подсистема заземления TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделенны НА ВСЁМ протяжении.. Пятижилку пришлось бы тянуть от ТП.
Если бы к столбу подходило 5 жил, кроме 5 жил от него и нельзя бы было вести.
Частный дом (скорее всего деревянный) это не многоквартирный. Повторное заземление PEN ВЛ лучше не у стены дома а в вводной рщ на столбе, где и расщепить на PE и N.

Цитата(Ixtim @ 12.11.2018, 17:09) *
TN-S это не система заземления, так что мимо... icon_wink.gif

Да ладно?) А ВИП- это Выпил И Прилёг?)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.11.2018, 19:06
Сообщение #33





Гости






Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:37) *
...
N заходит в сетчик, который опломбирован. Или не обязательно разделять PEN до счетчика? Можно после?

Лучше, в данном случае, было бы поставить до счётчика четырёхполюсный автомат с возможностью опломбирования, далее счётчик. Тогда можно было разделить PEN на нижней клемме автомата. Имея автомат до счётчика удобнее снимать счётчик, допустим на поверку. Выключив данный автомат полностью обесточиваете весь дом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.11.2018, 19:07
Сообщение #34


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Только не читайте статью про все эти системы в википедии. Больно там вольно со словами обращаются.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 12.11.2018, 19:22
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 19:06) *
Лучше, в данном случае, было бы поставить до счётчика четырёхполюсный автомат с возможностью опломбирования, далее счётчик. Тогда можно было разделить PEN на нижней клемме автомата. Имея автомат до счётчика удобнее снимать счётчик, допустим на поверку. Выключив данный автомат полностью обесточиваете весь дом.

ПУЭ не допускает такого деления, как впрочем и коммутацию PEN. В садоводствах чаще сразу заводят на счётчики после чего фазы на АВ а PEN на корпус рщ, но лучше на шину, на которую приходит повторное заземление и уходят N и PE и реРЩ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.11.2018, 19:49
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:37) *
Диф. сработает


Ну возьми фазу до него. Все равно ведь земляную шину к щиту потянешь, там и временно подцепи.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.11.2018, 20:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 12.11.2018, 20:13
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(karcus @ 12.11.2018, 17:37) *
. Или не обязательно разделять PEN до счетчика? Можно после?

Да, можно и после счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.11.2018, 20:43
Сообщение #38





Гости






Цитата(Aleksandrspb @ 12.11.2018, 19:22) *
ПУЭ не допускает такого деления, как впрочем и коммутацию PEN. ...

ПУЭ, 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети ...
Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.11.2018, 20:55
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.11.2018, 20:43) *
... при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
Ну так про PEN то тут не сказано, аднакама.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 12.11.2018, 21:38
Сообщение #40





Гости






Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 17:08) *
Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось

Автор темы! Никогда не испытывайте заземляющий контур таким способом! Существует прямая угроза поражения шаговым напряжением! Это как раз тот случай, когда чтение интернета не только вредно, но и опасно для жизни... Страна советов, блин...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 18:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены