Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 7:51) *
Пусть ищет у себя большие емкости и отключает их.



Туева хуча неработающих люминесцентных светильников, например.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.11.2018, 15:28
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 9:51) *
...Длина 50Гц синусоидальной волны составляет 6км...

это просто писец какой-то... icon_cry.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.11.2018, 15:53
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



6 Мм

Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.11.2018, 16:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.11.2018, 16:43
Сообщение #24





Гости






Собственно не длина линии на 0,4кВ имеет критическое значение, а её физическое исполнение. Фазы отдельным кабелем с емкостью примерно 0,9мКф на 1км и ноль отдельным кабелем. Нарисуйте схему замещения с емкостями и индуктивностями. В ней нет LC контуров?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.11.2018, 19:31
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 12.11.2018, 15:43) *
Фазы отдельным кабелем с емкостью примерно 0,9мКф на 1км и ноль отдельным кабелем.

В люминесцентном светильнике 4х18 установлен косинусный конденсатор 9 мкФ, который при сгоревших лампах оказывается просто подключен к сети и не компенсируется дросселями.
Представьте зал или цех с несколькими десятками перегоревших ламп.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 12.11.2018, 22:23
Сообщение #26


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Гость @ 12.11.2018, 17:43) *
Собственно не длина линии на 0,4кВ имеет критическое значение, а её физическое исполнение. Фазы отдельным кабелем с емкостью примерно 0,9мКф на 1км и ноль отдельным кабелем.

Странно, ещё с физики помню что чем меньше расстояние между обкладками кондёра тем выше его ёмкость, а вы говорите что отдельный ноль хуже.
Вот я согласен что индуктивность отдельных жил и нуля свёрнутых в бублик выше при отдельной прокладке чем при монтаже одним кабелем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 19:47
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены