![]() Напряжение у Абонента выше чем на ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Напряжение у Абонента выше чем на ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2018 Пользователь №: 54883 ![]() |
Всем добра.
Столкнулся по работе с нестандартной проблемой. Имеется ТП с ТМГ-400/10 Имеется Абонент со своим ВРУ От ТП до ВРУ проложены 2 высоковольтных (!) кабеля АСБ 3х240 со свинцовой оболочкой (Да, абонент запитан по 380 В. Да, кабели 6 кВ. Проложили то, что выдал заказчик Бог знает когда (лет 5-6-7 назад) По одному кабелю пущены 3 фазы, по второму кабелю пущен ноль. Стала поступать жалоба на повышенное напряжение. По результатам замеров на ТП уходит 225-227 фазное, у абонента приходит 235-237. Длина линии 150 метров. Что можно предпринять в данной ситуации? P.S. Бала подобная ситуация, когда к Абоненту на один Автомат шло 4 НВ КЛ 4х240, по одной КЛ - фаза А, по другой - фаза В, по другой - фаза С, по другой - Ноль. Проблема была решена изменением схемы подключения кабелей: на каждом кабеле сделали А,В,С, N и все нормализовалось. А тут кабель 3х жильный. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Все замеры выложите между всеми фазами. И линейное напряжение как отличается на ТП и ВРУ?
И то что просто изменение подключения кабеля нормализовало напряжение как то непонятно. Скорее всего контакты были так себе и при изменении схемы контакты улучшились. И чтобы при нормальном нулевом проводе напряжение у абонента было выше чем на ТП что то нереальное, ну разве только при использовании конденсаторных установок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2018 Пользователь №: 54883 ![]() |
Все замеры выложите между всеми фазами. И линейное напряжение как отличается на ТП и ВРУ? И то что просто изменение подключения кабеля нормализовало напряжение как то непонятно. Скорее всего контакты были так себе и при изменении схемы контакты улучшились. И чтобы при нормальном нулевом проводе напряжение у абонента было выше чем на ТП что то нереальное, ну разве только при использовании конденсаторных установок. ТП: Ua=225 Ub=224 Uc=225 Uab=390 Ubc=388 Uca=390 Абонент: Ua=235 Ub=234 Uc=235 Uab=410 Ubc=408 Uca=408 Ps Ток по нулю есть, контур у абонента есть. Вот и у меня подозрение, что абонент реактивку выдаёт, но проверить нет возможности. Pps. кабели те еле открутили) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата ну разве только при использовании конденсаторных установок извиняюсь за свою необразованость (век живи век учись), на каким образом конденсаторные батареи могут повышать напряжение у потребителя? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вполне вероятна "перекомпенсация"
Еще вопрос - в каком месте схемы потребителя производились замеры. Обычно проводятся замеры на вводе у потребителя. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Ещё дополнительно к перекомпенсации вероятно индуктивное сопротивление PEN проводника даёт "болтанку" фазных напряжений.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 ![]() |
Поменяйте названия - тп и абонент, и всё встанет на свои места ...)
Хороший свинец- автотрансформатор из кл получился) А токи по линиям на вх и вых не сравнивали? Влияет ли подключение - отключение нагрузки. И если одну фазу перекинуть на кабель с N ? А "болтанку" можно осцилографом глянуть. Сообщение отредактировал Aleksandrspb - 9.11.2018, 13:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
а есть возможность отключить всех потребителей и измерить просто напряжение на конце линии без нагрузки?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
извиняюсь за свою необразованость (век живи век учись), на каким образом конденсаторные батареи могут повышать напряжение у потребителя? Тоже не могу похвастаться тем что полностью понимаю суть процесса, но там что то связанно со способностью конденсатора накапливать и выдавать энергию. Физику самого процесса описать не могу, нужно читать. Могу сказать только что компенсация реактивной мощности есть по времени, по реактивной нагрузке и по напряжению. ТП: Ua=225 Ub=224 Uc=225 Uab=390 Ubc=388 Uca=390 Абонент: Ua=235 Ub=234 Uc=235 Uab=410 Ubc=408 Uca=408 Удивительные показатели)) Тут три варианта в голову лезут: 1. Перекомпенсация. 2. Разные ТП. 3. Вы на пороге нового открытия. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Неплохо бы true RMS приборчик взять.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Первый 3-х проводный кабель обеспечивает эквивалентный конденсатор относительно земли с R кабеля (распределённая RC цепь). Второй кабель - эквивалент индуктивности. При этом резонанс похоже наблюдается только для тока в нулевом проводе, симметричные же фазные токи здесь роли не играют.
Получается последовательное соединение RC цепи и индуктивности, т.е. колебательный контур, который может резонировать, а на нагрузке появится более высокое напряжение. В нашем случае для режима малых токов в нулевом проводе (повышенном вносимом в контур сопротивлении), но ассиметричной нагрузке перенапряжение должно ещё больше подняться. Скомпенсировать резонансные параметры системы можно, думаю, включив компенсирующие конденсаторы в ВРУ, что равносильно уменьшению индуктивности PEN проводника. Сообщение отредактировал -Mike- - 9.11.2018, 20:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
замеры проводились одновременно?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Получается последовательное соединение RC цепи и индуктивности, т.е. колебательный контур, который может резонировать, а на нагрузке появится более высокое напряжение. В нашем случае для режима малых токов в нулевом проводе, но ассиметричной нагрузке перенапряжение должно ещё больше подняться. Ничего себе у вас теория. Обычно сталкиваюсь с проблемой низкого напряжения у потребителей из-за длинной линии. Это получается, согласно вашей теории если провести расчёты и включать резонатор в сеть потребителя, то можно поднять напряжение? Согласен что РЕN проводник из-за того что он в отдельном кабеле может представлять из себя индуктивность, особенно если учесть что кабель имеет компенсатор сложенный в бублик, но всё же это индуктивное сопротивление не должно же быть высоким, учитывая что частота 50Гц и напряжение 220В. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
замеры проводились одновременно? с некоторой задержкой: Время=расстояние между тп и потребителем (150м)/скорость електрика (допустим, поллитра в час) - ясный фаллос неодновременно. А вот кто-то прикидывал, сколько кваров даст 150 метров такого кабелю? Сдаётся, можно списать в погрешности. Сообщение отредактировал Roman D - 9.11.2018, 18:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1067 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Это получается, согласно вашей теории если провести расчёты и включать резонатор в сеть потребителя, то можно поднять напряжение? Как я знаю, обычно компенсация - включение ёмкостей около потребителя для поднятия у него напряжения из-за реактивных (индуктивных) потерь на линии. Если подключить через чур много конденсаторов, то наблюдается перекомпенсация и напряжение у потребителя может даже превысить напряжение источника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
-Mike-, был у мну движок на 640 квт по 0,4.
Так мы для его запуска путём подключения доп. банок на КУ поднимали напругу до 245. При запуске садилась напруга до 200. Потом отключали банки, когда двиг в режим выходил. Вот я и спрашиваю у ТСа, где замеры проводились, в каком месте сети потребителя. Молчит, как рыба об угол. Или 360 квт двиг был. Точно не помню. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
По итогу выяснится, что ТС проводил измерения разными приборами, с разной погрешностью... А местные мудрецы тут рады стараться, бисер метать...
![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Компенсация бывает продольная и поперечная по способу включения конденсаторов в сеть. Продольную компенсацию часто применяли для повышения напряжения в конце линии. Но схему с последовательным включением конденсаторов нужно использовать при постоянной нагрузке(токе), иначе эффект не тот. В нашем случае вполне возможно наличие резонансного контура. И при неблагоприятном совпадении параметров напряжение легко может выйдти за допустимые пределы. Кто считал в институте длинные высоковольтные линии наверняка обращал внимание на повышение напряжения в конце линии. Там эффект ярко выражен и учитывается при проектировании. А тут неправильное исполнение КЛЭП и вот оно непонятное - резонанс.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Кто считал в институте длинные высоковольтные линии наверняка обращал внимание на повышение напряжения в конце линии. .. Да какие тут длинные линии? Длина 50Гц синусоидальной волны составляет 6 Мм. Линия будет длинной, если ее длинна будет выше 6 Мм, а тут длина участка линии всего 150м. Отключить потребителя, измерить напряжение на конце. Если оно нормализуется, а при повторном включении снова возрастет, то послать абонента на х..й. Пусть ищет у себя большие емкости и отключает их. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.11.2018, 15:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Тут даже не столько длина линии имеет значение, а напряжение. На сколько я помню при расчётах токов КЗ на 0,4 не учитывается индуктивное сопротивление линии из-за своих минимальных значений, а на 6-10кВ уже учитывается, так как там индуктивность уже влияет на токи КЗ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 23:25 |
|
![]() |