Нужен совет по сборке электрощита

vicin
сообщение 4.11.2018, 22:21
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



Rezo,
Спасибо, подобные мысли были, но хотел УЗО оставить везде, а тогда естественно не помещалось все в 36 модулей, а так естественно влезает все, я подумаю.
Так может тогда спринты все просто не делать отдельно, просто к розетками завести, ещё три модуля освободится, или лучше не нужно, что скажете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2018, 22:22
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Может дешевле измеритель и УЗМ перед рубильником поставить ? (без дополнительного УЗМ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.11.2018, 22:34
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Олега, вероятно, цель была в установке УЗМ с выдержкой 6 мин на холодильник, а на остальных потребителей УЗМ с задержкой включения 10 сек.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.11.2018, 22:46
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



По поводу наблюдения за вольтами и амперами. Если и ставить в щиток такой прибор то только на дверку ибо лазить за показаниями каждый раз открывая её надоест уже на 5-ый раз (проверено). Но ежели счётчик будет стоять, например, электронный Меркурий то смысл такого показометра теряется полностью т.к. вольтаж в квартирах почти всегда одинаков, а мгновенное значение нагрузки замечательно показывает этот счётчик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2018, 0:23
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(savelij® @ 4.11.2018, 22:34) *
вероятно, цель была в установке УЗМ с выдержкой 6 мин на холодильник, а на остальных потребителей УЗМ с задержкой включения 10 сек.
Хм.., я бы и холодильник и аквастоп не стал бы мучкарить.. Зачем холодильнику эти 6 минут насилия компрессора, надышаться напоследок (подзамерзнуть) ? Он может к исходу шестой только включиться.. Или вовсе не работать все 6 минут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.11.2018, 0:28
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(vicin)
Спасибо, подобные мысли были, но хотел УЗО оставить везде......
Ну если уж везде, тогда и противопожарное на общем входе с током утечки 0,3А.
Цитата(vicin)
Так может тогда спринты все просто не делать отдельно, просто к розетками завести,
Можно конечно и так, но на сплиты должна быть отдельная линия, что вполне логично с любой стороны.
Однако (как уже говорил "Из России") УЗО на освещение и сплиты не имеют большого смысла, а вот проблемы и неудобства создать при этом могут, т.к. будут блокированы прочие потребители на этих линиях.
Ну представьте...... сплиты заземлены, что уже обеспечивает безопасность.
И если один из них будет иметь неисправность по утечке, то будут отключены и остальные сплиты.
А на улице и в доме жара, но из-за проблемы одного, во всём доме сплиты не смогут работать.
Выражаясь другими словами - Вы теряете автономность работы устройств.
То же самое относится и к освещению.
Мне думается, что это не совсем логический подход, хотя тут Вы сами себе хозяин.....
Цитата(savelij®)
вероятно, цель была в установке УЗМ с выдержкой 6 мин на холодильник, а на остальных потребителей УЗМ с задержкой включения 10 сек.
Вы правильно меня поняли.
Компрессор холодильника очень не желательно включать сразу после отключения (там давление контура замкнутой системы должно выровняться), поэтому и необходима задержка включения на минуты (желательно не менее 4-х минут для бытовых).

Сообщение отредактировал Rezo - 5.11.2018, 0:35


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2018, 0:38
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 5.11.2018, 0:28) *
Ну если уж везде, тогда и противопожарное на общем входе с током утечки 0,3А.
При наличии "везде" (всех УЗО, для всех групп) это уже излишество.


Цитата(Rezo @ 5.11.2018, 0:28) *
И если один из них будет иметь неисправность по утечке, то будут отключены и остальные сплиты.
А вилочку из розетки вынуть ?


Цитата(Rezo @ 5.11.2018, 0:28) *
Вы правильно меня поняли.
Компрессор холодильника очень не желательно включать сразу после отключения
Понял, пропустил, что задержка на включение icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.11.2018, 1:01
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Олега)
А вилочку из розетки вынуть ?
Это которая у каждого сплита?
Можно конечно, но вообще-то сплиты обычно подключаются на колодке.
Только это уже детали.....

PS: От себя добавлю, что розеточное подключение всё же несколько менее надёжное как по токовым контактам, так и по защитному.
Постоянно работницы то там, то тут жалуются, что начинает оборудование бить током.
Уже знаю, что нужно вынуть вилочку, подогнуть на ротетке "усы" защитных контактов и всё будет опять хорошо.
Как бы практика - вещь неплохая в нашей жизни....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2018, 1:56
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 5.11.2018, 1:01) *
подогнуть на ротетке "усы" защитных контактов и всё будет опять хорошо.
По моей практике - давненько про подгибание з/к уже не слышал, честно. ))


Цитата(Rezo @ 5.11.2018, 1:01) *
Это которая у каждого сплита?
Можно конечно, но вообще-то сплиты обычно подключаются на колодке.
Это если все продумано до монтажа, а когда малопонятно что и где, ставят розетку "поблизости". И при выполненной отделке.
В принципе во многих руководствах к бытовым кондиционерам указана именно розетка.
Но я не настаиваю на соединителе, "паршивца" с утечкой можно выявить и "отлучить" автоматом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 5.11.2018, 8:51
Сообщение #30


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(Олега @ 4.11.2018, 15:21) *
Говорят, что печатное издание (10-летней давности) практически не найти в магазине, в фондах РНБ тоже не обнаружил, а топать в иные библиотечки все недосуг..
Где можно взглянуть на раритет безвозмездно (т.е. даром) ?

Книгу было запрещено издавать в электронном виде и публиковать в Интернете. Её распространяла кампания АББ. Однако выдержки из книги опубликованы в моём блоге. В частности:
Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома см. http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html ;
Квартирный щиток для электроустановки квартиры см. http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html ;
Принцип действия устройства дифференциального тока см. http://y-kharechko.livejournal.com/2147.html .

Обновленная информация об УДТ опубликована в книге Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь по низковольтным электроустановкам. Часть 4// Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране труда». – 2015. – № 6. – 160 c. см. http://y-kharechko.livejournal.com/13764.html
Обновленная информация об АВ опубликована в книге Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь по низковольтным электроустановкам. Часть 5// Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране труда». – 2017. – № 2. – 160 c. см. http://y-kharechko.livejournal.com/42969.html .
За этими книгами нужно "топать" в редакцию.

Цитата(Олега @ 4.11.2018, 15:21) *
Просто любопытно, есть в книжке "изюминка" или изложено давно известное ?

Судя по обсуждению здесь и на других форумах книга будет актуальной ещё лет 10-20, поскольку:
конструкция КЩ, которую представляет vicin, неправильная;
в книге было сказано о защите цепей освещения посредством УДТ, которую я практикую с 2000 г. Прошло 9 лет и МЭК принял решение о выполнении такой защиты см. http://y-kharechko.livejournal.com/41303.html . Это требование включено в проект СП Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 5.11.2018, 12:32
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Олега, Противопожарное УЗО само по себе. Просто УЗО, например на 30 мА, само по себе...
Разные функции, разные токи утечки.
vicin, Вы про УЗИП еще не думали, не писали.
Это принесет больше пользы, чем лишнее УЗО.
Вкус, и кошелек, разные у людей...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vicin
сообщение 5.11.2018, 15:09
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 22.5.2018
Пользователь №: 54190



Из России,
Нет, про него не думал и особо не знал, куда он ставится, сразу перед всем в щитке? А что разве УЗМ не делает это же? Или вы предлагаете к примеру в месте УЗМ на холодильник купить УЗИП. Я просто не совсем тонкости понимаю предложенного

Сообщение отредактировал vicin - 5.11.2018, 15:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 5.11.2018, 16:49
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



vicin, УЗИП это УЗИП. Ставится в щитке, ну или как пишите "перед всем в щитке".
УЗМ это УЗМ.
Разные вещи это!!! Не взаимозаменяемые.
Погуглите. Здесь нет смысла объяснять.
Про цену писать тоже нет смысла. Разная.
Аппетит приходит во время еды... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 5.11.2018, 17:59
Сообщение #34





Гости






Цитата(Y.Kharechko @ 5.11.2018, 8:51) *
Квартирный щиток для электроустановки квартиры см. [url=

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, из каких соображений Вы применяете 4-х полюсные АВ для защиты трёхфазных нагрузок и соответственно 2-х полюсные АВ для однофазных нагрузок? Квартира питается от воздушной линии, и поэтому разрываем нулевой провод "на всякий случай"? Или это основано на нормативных документах?
Гораздо чаще в квартирных щитках можно встретить однополюсные автоматы на фазах, где нуль раздается от безобрывной нулевой шинки.
P.S. У меня на даче на 3-х фазном вводе стоит 3-полюсный автомат, и далее тоже, 3-х полюсные и однополюсные для однофазных, а N ( полученый разделением PEN), нигде не рвётся, (кроме как через УЗО и АВДТ, конечно, там, где они есть).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.11.2018, 19:10
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Из России)
УЗИП это УЗИП.....
УЗМ это УЗМ.
Разные вещи это!!! Не взаимозаменяемые.
Всё так, но в варианте автора всё же сделаю некоторое уточнение, чтобы ему (автору) было более понятно.
Цитата(vicin)
.....разве УЗМ не делает это же?
Делает, но на предпоследнем/последнем уровне.
Дело в том, что в целом система УЗИП многоступенчата со своими зонами каждой ступени.
В Вашем случае, тип применяемого устройства контроля напряжения (УЗМ-51) имеет встроенный УЗИП 3-й ступени.
Поэтому формально Вы правы, но только формально и с частичным эффектом защиты, т.к. отсутствуют какая-либо ещё ступень (хотя бы 2-я) УЗИП (хотя по нормативкам они обязаны быть на вводе в случае ВЛ).
А "Из России" видимо имел ввиду полную полноценную систему УЗИП, в чём полностью прав.
В кратце примерно так....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.11.2018, 20:56
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 5.11.2018, 12:32) *
Олега, Противопожарное УЗО само по себе. Просто УЗО, например на 30 мА, само по себе...
Разные функции, разные токи утечки.
Нешто думаете я не в курсе разных токов у УЗОв и где с какими используются ? ))
Я говорил о ненужности более грубой защиты, когда все линии без исключения уже защищены (в том числе и по ПБ, и даже лучше) более чувствительным УЗО 30мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 6.11.2018, 0:11
Сообщение #37





Гости






Вставлю и я свои 3 копейки. По поводу вводного кабеля. 3х6 - за глаза при вводном АВ 25А. На холодильник, если хочется поставить УЗМ, то, на мой взгляд, достаточно УЗМ 16. Устройство то же, а стоит, вроде, дешевле. Общее УЗМ 51 может стоит заменить на УЗМ 50: по информации, вроде функций больше. Смысл в вольтметре тоже не вижу. А вот что мне не понятно, так это куча УЗО в шкафу, с одной стороны, и вывод кондиционеров и освещения из под УЗО, с другой. Только не надо меня уверять, что какие-то НТД не требуют УЗО на освещение и стационарное оборудование. Квартира в этом смысле - место повышенной опасности. Здесь нет (как правило) подготовленных специалистов и, как любят писать на форумах, безопасности много не бывает. У меня, как-то, провод от лампы оторвался и лег на корпус (каким образом оторвался - представить не могу) было не приятно. А я еще на алюминиевой лестнице стоял. В общем, чудеса разные бывают. Хотя, конечно, в последнее время светильники с СД, там часто и металла нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 6.11.2018, 0:58
Сообщение #38


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(Гость_Дачник_* @ 5.11.2018, 17:59) *
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, из каких соображений Вы применяете 4-х полюсные АВ для защиты трёхфазных нагрузок и соответственно 2-х полюсные АВ для однофазных нагрузок? Квартира питается от воздушной линии, и поэтому разрываем нулевой провод "на всякий случай"? Или это основано на нормативных документах?
Гораздо чаще в квартирных щитках можно встретить однополюсные автоматы на фазах, где нуль раздается от безобрывной нулевой шинки.
P.S. У меня на даче на 3-х фазном вводе стоит 3-полюсный автомат, и далее тоже, 3-х полюсные и однополюсные для однофазных, а N ( полученый разделением PEN), нигде не рвётся, (кроме как через УЗО и АВДТ, конечно, там, где они есть).

1. Для отключения всех проводников, находящихся под напряжением, которыми являются фазные проводники и нейтральные проводники. Кроме того, посредством 4-х и 2-х полюсных АВ со всеми защищёнными полюсами более "надёжно" отключаются однофазные КЗ.
Применение 3-х и однополюсных АВ является минимально необходимым условием защиты от КЗ и перегрузок.
Коммутация нейтральных проводников посредством ВДТ и АВДТ не вызывает вопросов, а посредством АВ вызывает.
2. Для электроустановки дачи более подходит статья о ВРУ (ссылка приведена выше).
Кстати, такие вопросы были заданы в комментариях к статьям. Там же опубликованы ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.11.2018, 10:50
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_ВВ_*)
У меня, как-то, провод от лампы оторвался и лег на корпус (каким образом оторвался - представить не могу) было не приятно. А я еще на алюминиевой лестнице стоял. В общем, чудеса разные бывают.
Не приятно было потому, что сплошные нарушения:
1. Напряжение должно было бы быть снято со светильника (выключателем).
2. Светилькик должен был быть заземлён/занулён
3. Лестница не должна быть из токопроводящего матермала.
Даже выполнив только 2-й пункт, никаких проблем бы и не было с Вами, т.к. сработала бы защита.
Кстати!..... Никто не против УЗО как к дополнительной защите.
Вопрос только в целесообразности оного в том или ином случае.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 6.11.2018, 12:00
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Rezo @ 6.11.2018, 11:50) *
Даже выполнив только 2-й пункт, никаких проблем бы и не было с Вами, т.к. сработала бы защита.

Ну не скажите)) Даже при правильно установленной защите во время КЗ на корпус, если проводник упал, то дуга возникает. А кто у нас работает в защитных очках? Редко кто)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения