Сечение кабеля , Кабель по мощности двигателя

Dimka1
сообщение 26.10.2018, 17:35
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3942
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:27) *
У меня ДВА кабеля по 95 кв мм параллельно, одинаковой длины. Суммарно 190 кв мм.


Там, где кабели выходят из короба в открытое пространство, они одинаково греются? Клещами измерь ток. Он одинаков в двух кабелях?
Если они идут рядом друг с другом, то попробуй разнести их подальше друг от друга.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 17:44
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2018
Пользователь №: 54836



Будьте добры напишите из какого источника Вы взяли цифру 240 мм кв.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.10.2018, 18:30
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 16:44) *
Будьте добры напишите из какого источника Вы взяли цифру 240 мм кв.?

Это у вас эта цифра вывалилась. А реально там 190 никогда не было.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 20:34
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2018
Пользователь №: 54836




Я Вас уверяю у меня реально 2кабеля 4×95кв мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.10.2018, 9:17
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 19:34) *
Я Вас уверяю у меня реально 2кабеля 4×95кв мм.

Но те, что вчера, были очень большие.

Я не буду спорить, что в кабельном журнале так и записано.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.11.2018, 10:41
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Два кабеля параллельно одинакового сечения, это обычно геморрой. НИКОГДА в этих кабелях токи не будут одинаковые. Автору достаточно взять токовые клещи и убедится в этом лично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 3.11.2018, 21:18
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Я не буду спорить, что в кабельном журнале так и записано.
А кто нибудь знает как реально измерить сечение секторной жилы? Ведь если в проводах занижают сечения, то почему тоже самое не сделать с кабелями?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.11.2018, 9:06
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 20:18) *
А кто нибудь знает как реально измерить сечение секторной жилы?


(спёр с nov-electro.com)


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BB_*
сообщение 5.11.2018, 20:16
Сообщение #29





Гости






Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:31) *
Может каким либо образом влиять частотник?
Может. Однако. непонятно, почему Вы не отвечаете на вопрос: "Где смотрели?" Поэтому посмотрим в ПУЭ. По табл. 1.3.7 находим, что 1 кабель пропускает max 170А. Даже, если бы можно было бы просто удвоить, то и тогда сечение мало. Однако, у Вас 2 кабеля. Следовательно, необходимо применить снижающий коэффициент. По табл. 1.3.12 - 0,67. Дальше считать не буду. Добавьте еще 2 таких же кабеля как min.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.11.2018, 20:49
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Roman D, спасибо за табличку. Но закон подлости подсказывает, что измеренные на реальной жиле размеры будут отличаться от указанных. Хотелось бы именно измерить. Мне где-то попадалась такая формула - квадрат длины окружности делится на четыре ПИ. Если заглядывают сюда математики - подскажите , из той ли оно оперы?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 5.11.2018, 21:14
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=49941,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 5.11.2018, 22:16
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3942
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(uvk2 @ 5.11.2018, 20:49) *
Roman D, спасибо за табличку. Но закон подлости подсказывает, что измеренные на реальной жиле размеры будут отличаться от указанных. Хотелось бы именно измерить. Мне где-то попадалась такая формула - квадрат длины окружности делится на четыре ПИ. Если заглядывают сюда математики - подскажите , из той ли оно оперы?


Площадь сектора (часть круга)

S=(B^2)*arcsin ( Ш\(2B) ) - для случая вычисления arcsin в радианах
или
S=[(Pi*B^2)/180]*arcsin ( Ш\(2B) ) - для случая вычисления arcsin в градусах


Буквы означают геометрические величины, которые вверху на картинке у Roman D

Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.11.2018, 22:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 8.11.2018, 12:19
Сообщение #33


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Допустимый длительный ток кабеля 95 кв.мм. - 190 А. Получается в идеале каждый кабель загружен 91% (теоретический ток не 240, а 246А). В реалии: cos у асинхронных двигателей не дотягивает до 0.8; кабели изготавливаются с довольно значительным минусовым значением по сечению; нагрузка на кабели не равномерная. В результате кабели перегружены. В своих проектах я никогда не нагружаю даже одиночный кабель больше чем на 70%. Бережёного Бог бережёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 8.11.2018, 12:28
Сообщение #34


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 20:18) *
А кто нибудь знает как реально измерить сечение секторной жилы? Ведь если в проводах занижают сечения, то почему тоже самое не сделать с кабелями?

Если речь о кабеле, то поделите площадь поперечного сечения всех жил на количество секторов)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 8.11.2018, 17:08
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(uvk2 @ 3.11.2018, 23:18) *
А кто нибудь знает как реально измерить сечение секторной жилы? Ведь если в проводах занижают сечения, то почему тоже самое не сделать с кабелями?

Можно сделать так. Опустить 50 мм жилы в узкую стеклянную ёмкость (пробирку) с делениями наполовину наполненную водой и определить объём. Объём делим на 50 и получаем точное сечение.

Сообщение отредактировал Zernomor - 8.11.2018, 17:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.11.2018, 17:18
Сообщение #36





Гости






Цитата(uvk2 @ 5.11.2018, 20:49) *
... Но закон подлости подсказывает, что измеренные на реальной жиле размеры будут отличаться от указанных. Хотелось бы именно измерить. ...

Если есть желание измерить, воспользуйтесь старым дедовским способом: приложите торец сектора к миллиметровке и посчитайте квадратики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Алекспб_*
сообщение 10.11.2018, 11:45
Сообщение #37





Гости






Дмитрий, жаль что так и не указали реальный ток по кабелям...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 10.11.2018, 11:59
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте. А как в таком случае подбирается кабель по потерям? Например от ТП идет ВЛ 0,4кВ АС-50 100 метров, затем заводится в шкаф ШРС, а вот от него нужно запитать нагрузку 50 кВт(от ШРС до нагрузки 20 метров), подобрав соответствующий кабель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.11.2018, 16:20
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



По ПУЭ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения