Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Иван83
сообщение 31.10.2018, 10:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.10.2018
Пользователь №: 54852



Квартира старая, её лет 50, проводка алюминиевая, на вид 2 мм. Стоят керамические счётчики с жучками, то есть медной тонкой проволочкой взамен предохранителя. Раньше всё было нормально, однако сейчас, начали мигать лампочки, как будто кто-то варит. Левая пробка сильно греется и постоянно "шкварчит", когда работает много приборов. Соединения вроде все нормальные на пробках. Выкрутил обе и поставил туда проволочку поменьше, вроде не так стало трещать, но всё равно греется и когда включаешь например компьютер или чайник - слышен щелчок. От холодильника например, такого нет!

Купил одну автоматическую пробку на 16А и поставил на место греющейся. Оплавилась на следующий день, треска вроде не было слышно, но иногда электричество пропадало само по себе.

Поставил обратно с жучком медным. Стоит себе и тихонечко потрескивает иногда. Что делать-то? Хочу поставить керамические нормальные, с предохранителем. Возникает вопрос, а на сколько ампер? 16 или 25. Максимум что бывает включено одновременно: чайник, комп, холодильник, штуки три лампочки накаливания!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.10.2018, 11:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Отключить свет, разобрать пробку. Взять или напильник, или надфиль, или наждак и хорошо до блеска зачистить все контактные соединения, провода, шайбы, винты от нагара и окалины. Прикрутить все обратно. Можно крепления смазать литолом или солидолом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван83
сообщение 31.10.2018, 11:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.10.2018
Пользователь №: 54852



То есть, если даже новые пробки поставить они всё-равно подгорать будут?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 31.10.2018, 11:21
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



У вас два варианта:
1. Вызвать электрика чтоб он всё сделал.
2. Если хоть немного разбираетесь, то делаете сами. Берёте индикаторную отвёртку. Проверяете на пробках где ноль где фаза. Нулевую пробку выбрасываете, и провода соединяете. С фазной либо мучаетесь дальше, либо тоже выбрасываете и вместо неё ставите на дин рейку однополюсный автоматический выключатель.
Либо выкидываете две пробки и ставите двухполюсный автоматический выключатель.
Ну и если хотите покрасивее и правильнее, то автоматический выключатель не на дин рейку ставите а монтируете маленький щиток на 2 модуля.

Сообщение отредактировал razread - 31.10.2018, 11:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.10.2018, 11:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Иван83 @ 31.10.2018, 11:16) *
То есть, если даже новые пробки поставить они всё-равно подгорать будут?


Видел когда нить вилку в утюге горячую? Зачистили и подтянули контакты в вилке и розетке, и вилка теперь не греется. Тоже самое может быть и в пробке, в которую 100 лет никто не заглядывал. Нагрев может быть потому, что в пробке контакт плохой из-за окисления или окалины.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.10.2018, 12:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 31.10.2018, 11:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Выкинуть эти пробки давным-давно уже пора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван83
сообщение 31.10.2018, 18:04
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.10.2018
Пользователь №: 54852



Так и будет, а пока отвёртку поставил 0,5 мм, думается за несколько дней ничего не произойдёт. Нужно чтобы было надёжно, долговечно и недорого. Думаю 16А подойдут! А какие лучше брать? Производитель?

Ой, а самое главное то - такие переделки требуют какого-то разрешения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 31.10.2018, 18:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Бюджетный надёжный вариант - 1 автомат, например, Итон на 16 А. Нулевые жилы, как уже говорили, соединить непосредственно под винт. После счётчика можно делать что угодно.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.10.2018, 19:45
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Часто теряется контакт между резьбовой гильзой Е27 и прижимающей его контактной пластиной. Особенно в условиях повышенной влажности.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.10.2018, 21:01
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Иван83 @ 31.10.2018, 18:04) *
Ой, а самое главное то - такие переделки требуют какого-то разрешения?


Покупать дин рейку, сверлить щит и крепить к нему дин рейку, на нее ставить автоматы. Если длины проводов до автомата хватит, то срывать пломбу на счетчике не придется, если не хватит, то пломбу срывать и наращивать провода. Может еще че нить потребуется на месте. Смотрите сами.

Проще пробку починить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван83
сообщение 31.10.2018, 21:07
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.10.2018
Пользователь №: 54852



Цитата(Dimka1 @ 31.10.2018, 22:01) *
Покупать дин рейку, сверлить щит и крепить к нему дин рейку, на нее ставить автоматы. Если длины проводов до автомата хватит, то срывать пломбу на счетчике не придется, если не хватит, то пломбу срывать и наращивать провода. Может еще че нить потребуется на месте. Смотрите сами.

Проще пробку починить.

Не, не проще - электрик будет автоматы ставить, сам я не разберусь. И толку её чинить - ей лет 50! Там шуруп один так прикипел, что провод только перекусывать нужно - иначе никак! Пускай спец делает на выходных, а сейчас отвёртку воткнул!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 31.10.2018, 21:10
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Иван83 @ 31.10.2018, 21:07) *
Не, не проще - электрик будет автоматы ставить, сам я не разберусь.

Ну раз электрик будет делать, то чё тогда спрашивать?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.10.2018, 21:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван83
сообщение 31.10.2018, 21:13
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.10.2018
Пользователь №: 54852



Дак сам хотел, но понял что не разберусь со всякими там нулями, фазами и т.д. Думал просто новую пробку поставить и дело в шляпе, а чистками заниматься я не спец!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.11.2018, 6:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
а сейчас отвёртку воткнул!
Кошмар.... А почему не штопор? Как-то более созвучный с пробкой инструмент.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.11.2018, 9:56
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11105
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187





По описанию, ухудшился контакт между резьбовой частью и прижимной пластиной.

Отключить напряжение, демонтировать, разобрать, очистить, собрать обратно.
Если открутить-закрутить шесть винтиков - сверхзадача, тему можно закрывать.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.11.2018, 10:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Если уж на то пошло, то зачем чистить - эти все дела в любом хозмаге продаются за копейки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван83
сообщение 1.11.2018, 11:37
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.10.2018
Пользователь №: 54852



Цитата(Roman D @ 1.11.2018, 10:56) *


По описанию, ухудшился контакт между резьбовой частью и прижимной пластиной.

Отключить напряжение, демонтировать, разобрать, очистить, собрать обратно.
Если открутить-закрутить шесть винтиков - сверхзадача, тему можно закрывать.

Они все прикипели, отвёртка не берёт, керосин не отмачивает! Дому лет 50 и там насколько я понял ничего не менялось - последние 20 лет точно! Вот вам и сверх задача!

Вот если бы такие как на вашем фото, тогда проблем нет, а так, у меня там бело ржавая выцветка! Как на затонувших кораблях!

Сообщение отредактировал Иван83 - 1.11.2018, 11:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.11.2018, 11:43
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



и даже сам форфоровый корпус от щитка нельзя открутить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.11.2018, 11:44
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Иван83, тогда только операция!
"Резать! Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!" (с)
См. сообщения о замене хлама на бюджетные автоматы.
И хватит плакаться, пора и попу от стула оторвать...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван83
сообщение 1.11.2018, 12:20
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.10.2018
Пользователь №: 54852



Цитата(Dimka1 @ 1.11.2018, 12:43) *
и даже сам форфоровый корпус от щитка нельзя открутить?

Один шуруп открутил, но при этом треснуло его отверстие на патроне и отпал кусок фарфора. Второй - крутится на месте!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 16:54
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 