Tad, Типа, если тянуть время, то проблема сама вылезет... Если просто отвалится N, то будет видно где... Будем надеяться, без пожара обойдется. Я вообще уже запутался! Напряжение в сети постоянное 235-240.Но по вечерам садится до 210.Оказывается на нашей линии ещё мельничная и мастерская (возможно они включают батареи либо ещё что-то).Вся проблема с прыжками. Возникает только тогда когда включаю электрокотел и все!когда включаю кнопку на котле 4квт то напряжение с 210 становится 250,это как???.Но когда включаю другую кнопку на 8 кВт ,а 4 кВт кнопку выключаю то напряжение садится на 200. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Tad, Типа, если тянуть время, то проблема сама вылезет... Если просто отвалится N, то будет видно где... Будем надеяться, без пожара обойдется. Я вообще уже запутался! Напряжение в сети постоянное 235-240.Но по вечерам садится до 210.Оказывается на нашей линии ещё мельничная и мастерская (возможно они включают батареи либо ещё что-то).Вся проблема с прыжками. Возникает только тогда когда включаю электрокотел и все!когда включаю кнопку на котле 4квт то напряжение с 210 становится 250,это как???.Но когда включаю другую кнопку на 8 кВт ,а 4 кВт кнопку выключаю то напряжение садится на 200. Вернуться в начало страницы Вставить ник +Ответить с цитированием данного сообщения |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
типичная ситуация плохого нуля в трехфазной системе наряжений. Нужно искать дальше слабое место нуля.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
... когда включаю кнопку на котле 4квт то напряжение с 210 становится 250,это как???.Но когда включаю другую кнопку на 8 кВт ,а 4 кВт кнопку выключаю то напряжение садится на 200. типичная ситуация плохого нуля в трехфазной системе наряжений. Нужно искать дальше слабое место нуля. Сказал бы классическая ситуация. Почему я и за подключение N в счетчике одним проводом, будет одним опломбированным контактом меньше. Как на картинке, кто сомневается, что это правильно и рекомендовано производителем, поищу и скан с паспорта. ![]() Сообщение отредактировал Сергей ДД - 28.10.2018, 22:15 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата включаю кнопку на котле 4квт то напряжение с 210 становится 250 У вас тэны в котле все целы?Цитата типичная ситуация плохого нуля Автор, ваша линия чем выполнена - СИП или голый люмень? Нужно обследовать всю линию, начиная от подстанции. Особое внимание обращать на состояние нулевого провода - скрутки, отпайки, сечение... Кто-то здесь описывал подобную ситуацию, так у него в линию нулевого провода были включены вставки из стали.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
У вас тэны в котле все целы?Автор, ваша линия чем выполнена - СИП или голый люмень? Нужно обследовать всю линию, начиная от подстанции. Особое внимание обращать на состояние нулевого провода - скрутки, отпайки, сечение... Кто-то здесь описывал подобную ситуацию, так у него в линию нулевого провода были включены вставки из стали. СИП |
![]() |
|
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
У вас тэны в котле все целы?Автор, ваша линия чем выполнена - СИП или голый люмень? Нужно обследовать всю линию, начиная от подстанции. Особое внимание обращать на состояние нулевого провода - скрутки, отпайки, сечение... Кто-то здесь описывал подобную ситуацию, так у него в линию нулевого провода были включены вставки из стали. Я уже и на котел грешу.Но тэны то греют и на 4квт и на 8 кВт!Но что за ерунда 4 кВт кнопка на вольтметре зашкаливает за 250 выключатель ее включаешь на 8 кВт то максимум если напряжение 230 то падает на 220.Тонда почему 4 кВт когда включаешь так себя ведёт |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2328 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Где искать этот плохой 0?в трансформаторе посмотрели и сказали что все хорошо Не зацикливайтесь ВЫ именно что плохой ноль. Может быть и плохая фаза. Найдите вменяемого электрика , и пусть он вам помереяет напряжение при включении нагрузки как между фазами и нолем, так и просто между фазами. Нагрузку при этих измерениях нужно включать как однофазную так и трехфазную. Искать надо начинать от дома, нехрен лазить от подстанции. Упало у вас напряжение, проверяйте а по улице оно тоже упало или как?. И еще вот живу я в частном доме и напряжение без всякой нагрузки 210 вольт за счастье. Так же добавлю НУ включили вы котел на всю мощность и напряжение у вас 200 вольт, а между фазами то в этот момент сколько? Замеряли? Если бы я включил котел на 8 кВт у меня наверно в розетке осталось не больше 190 вольт. И почему Вы решили что котел не будет греть если в розетке напряжение 200 вольт стало? Сейчас почти вся бытовая техника прекрасно работает и при 190 вольтах, а котел ваш при падении напряжения чуть потеряет в мощности и все. Да и еще когда при включении нагрузки вырастает напряжение, это просто где-то плохой контакт, и плохой контакт может быть как в ноле так и в фазе. Ну протяните просто все контакты , хуже ЕСЛИ плохой контакт именно в самом автомате. В смысле подгорел контакт самого автомата. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Тонда почему 4 кВт когда включаешь так себя ведёт Симметричная трехфазная нагрузка не должна вызывать перекос, даже при плохом нуле. Другое дело если вместо трех тэнов у вас остался один, а остальные перегорели, или того хуже их корпус развалился и то идет через воду на корпус котла. Тут может быть что угодно.