Напряжение на участке дома постоянно садится , Проблемы с напряжением

Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 27.10.2018, 20:00
Сообщение #21





Гости






Цитата(Из России @ 27.10.2018, 17:27) *
Tad, Типа, если тянуть время, то проблема сама вылезет...
Если просто отвалится N, то будет видно где...
Будем надеяться, без пожара обойдется.

Я вообще уже запутался! Напряжение в сети постоянное 235-240.Но по вечерам садится до 210.Оказывается на нашей линии ещё мельничная и мастерская (возможно они включают батареи либо ещё что-то).Вся проблема с прыжками. Возникает только тогда когда включаю электрокотел и все!когда включаю кнопку на котле 4квт то напряжение с 210 становится 250,это как???.Но когда включаю другую кнопку на 8 кВт ,а 4 кВт кнопку выключаю то напряжение садится на 200.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 27.10.2018, 20:02
Сообщение #22





Гости






Цитата(Из России @ 27.10.2018, 17:27) *
Tad, Типа, если тянуть время, то проблема сама вылезет...
Если просто отвалится N, то будет видно где...
Будем надеяться, без пожара обойдется.


Я вообще уже запутался! Напряжение в сети постоянное 235-240.Но по вечерам садится до 210.Оказывается на нашей линии ещё мельничная и мастерская (возможно они включают батареи либо ещё что-то).Вся проблема с прыжками. Возникает только тогда когда включаю электрокотел и все!когда включаю кнопку на котле 4квт то напряжение с 210 становится 250,это как???.Но когда включаю другую кнопку на 8 кВт ,а 4 кВт кнопку выключаю то напряжение садится на 200.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.10.2018, 20:10
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



типичная ситуация плохого нуля в трехфазной системе наряжений. Нужно искать дальше слабое место нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 28.10.2018, 22:13
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость_Руслан_* @ 27.10.2018, 20:00) *
... когда включаю кнопку на котле 4квт то напряжение с 210 становится 250,это как???.Но когда включаю другую кнопку на 8 кВт ,а 4 кВт кнопку выключаю то напряжение садится на 200.



Цитата(Shturman1 @ 27.10.2018, 20:10) *
типичная ситуация плохого нуля в трехфазной системе наряжений. Нужно искать дальше слабое место нуля.

Сказал бы классическая ситуация. Почему я и за подключение N в счетчике одним проводом, будет одним опломбированным контактом меньше. Как на картинке, кто сомневается, что это правильно и рекомендовано производителем, поищу и скан с паспорта.


Сообщение отредактировал Сергей ДД - 28.10.2018, 22:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.10.2018, 18:42
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
включаю кнопку на котле 4квт то напряжение с 210 становится 250
У вас тэны в котле все целы?
Цитата
типичная ситуация плохого нуля
Автор, ваша линия чем выполнена - СИП или голый люмень? Нужно обследовать всю линию, начиная от подстанции. Особое внимание обращать на состояние нулевого провода - скрутки, отпайки, сечение... Кто-то здесь описывал подобную ситуацию, так у него в линию нулевого провода были включены вставки из стали.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 29.10.2018, 23:26
Сообщение #26





Гости






Цитата(uvk2 @ 29.10.2018, 18:42) *
У вас тэны в котле все целы?Автор, ваша линия чем выполнена - СИП или голый люмень? Нужно обследовать всю линию, начиная от подстанции. Особое внимание обращать на состояние нулевого провода - скрутки, отпайки, сечение... Кто-то здесь описывал подобную ситуацию, так у него в линию нулевого провода были включены вставки из стали.

СИП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 29.10.2018, 23:30
Сообщение #27





Гости






Цитата(uvk2 @ 29.10.2018, 18:42) *
У вас тэны в котле все целы?Автор, ваша линия чем выполнена - СИП или голый люмень? Нужно обследовать всю линию, начиная от подстанции. Особое внимание обращать на состояние нулевого провода - скрутки, отпайки, сечение... Кто-то здесь описывал подобную ситуацию, так у него в линию нулевого провода были включены вставки из стали.

Я уже и на котел грешу.Но тэны то греют и на 4квт и на 8 кВт!Но что за ерунда 4 кВт кнопка на вольтметре зашкаливает за 250 выключатель ее включаешь на 8 кВт то максимум если напряжение 230 то падает на 220.Тонда почему 4 кВт когда включаешь так себя ведёт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 29.10.2018, 23:33
Сообщение #28





Гости






Цитата(Shturman1 @ 27.10.2018, 20:10) *
типичная ситуация плохого нуля в трехфазной системе наряжений. Нужно искать дальше слабое место нуля.

Где искать этот плохой 0?в трансформаторе посмотрели и сказали что все хорошо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 30.10.2018, 0:21
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2328
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Руслан_* @ 29.10.2018, 23:33) *
Где искать этот плохой 0?в трансформаторе посмотрели и сказали что все хорошо

ТС вам уже писали, измерьте напряжение по фазам на вводе с разными нагрузками.
У вас есть повторное заземление ( в землю штыри забивали)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 30.10.2018, 2:22
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость_Руслан_* @ 29.10.2018, 23:33) *
Где искать этот плохой 0?в трансформаторе посмотрели и сказали что все хорошо

Начните с себя искать, замер линейных и фазных напряжений. До границы раздела с сетевой, и на границе с сетевой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 30.10.2018, 4:43
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость_Руслан_* @ 29.10.2018, 23:33) *
Где искать этот плохой 0?в трансформаторе посмотрели и сказали что все хорошо

Не зацикливайтесь ВЫ именно что плохой ноль. Может быть и плохая фаза. Найдите вменяемого электрика , и пусть он вам помереяет напряжение при включении нагрузки как между фазами и нолем, так и просто между фазами. Нагрузку при этих измерениях нужно включать как однофазную так и трехфазную. Искать надо начинать от дома, нехрен лазить от подстанции. Упало у вас напряжение, проверяйте а по улице оно тоже упало или как?. И еще вот живу я в частном доме и напряжение без всякой нагрузки 210 вольт за счастье. Так же добавлю НУ включили вы котел на всю мощность и напряжение у вас 200 вольт, а между фазами то в этот момент сколько? Замеряли? Если бы я включил котел на 8 кВт у меня наверно в розетке осталось не больше 190 вольт. И почему Вы решили что котел не будет греть если в розетке напряжение 200 вольт стало? Сейчас почти вся бытовая техника прекрасно работает и при 190 вольтах, а котел ваш при падении напряжения чуть потеряет в мощности и все. Да и еще когда при включении нагрузки вырастает напряжение, это просто где-то плохой контакт, и плохой контакт может быть как в ноле так и в фазе. Ну протяните просто все контакты , хуже ЕСЛИ плохой контакт именно в самом автомате. В смысле подгорел контакт самого автомата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.11.2018, 7:21
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Тонда почему 4 кВт когда включаешь так себя ведёт
Симметричная трехфазная нагрузка не должна вызывать перекос, даже при плохом нуле. Другое дело если вместо трех тэнов у вас остался один, а остальные перегорели, или того хуже их корпус развалился и то идет через воду на корпус котла. Тут может быть что угодно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения