Безопасное примение ВВГнг

ladoga1242
сообщение 26.10.2018, 18:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Привет всем форумчанам!
Приятель собирается утеплять балкон (деревянные бруски, между ними пеноплекс, обшивка пока точно неизвестна, возможно, пластик). Попросил помочь с электропроводкой - хочет замутить обогреватель и освещение.
Вопрос: можно ли применять негорючий ВВГнг (или NYM) без гофры? Я понимаю, что с гофрой понадежнее будет, но в этом случае и пеноплекс придется сильно покоцать (гофра то 20-ка), и, что особенно не хочется, придется продырявить бруски.
Меня интересует Ваше мнение и Ваша практика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 26.10.2018, 18:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Привет всем форумчанам!
Подскажите, ставил ли кто-нибудь подрозетники и распаечные коробки в пеноплекс, обшитый пластиком.
Если да, то как крепили? И что получилось с точки зрения надежности?
Заранее благодарю!
Причина редактирования: объединение тем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.10.2018, 19:35
Сообщение #3





Гости






Цитата(ladoga1242 @ 26.10.2018, 18:21) *
... Попросил помочь с электропроводкой - хочет замутить обогреватель и освещение. ...

Мощность, выделенная на квартиру, позволяет ему это сделать? Или он что-то где-то согласовывал? А то ведь можно на непредсказуемые последствия напороться ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.10.2018, 19:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Открытая проводка в кабельканале по горючим основаниям.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 26.10.2018, 21:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.10.2018, 19:35) *
Мощность, выделенная на квартиру, позволяет ему это сделать? Или он что-то где-то согласовывал? А то ведь можно на непредсказуемые последствия напороться ...

На самом деле всё весьма печально. Дом не особо старый, но на квартиру идёт два двухжильных алюминия, кажется, четверки. Два автомата по 16А.
Приятеля я предупредил, что вместе с обогревателем ничего мощного включать нельзя.
По-хорошему проводку неплохо бы переделать, но она заштукатурена, а ремонт уже сделанicon_sad.gif

Цитата(savelij® @ 26.10.2018, 19:35) *
Открытая проводка в кабельканале по горючим основаниям.

Это требование ПУЭ/ПТЭЭП или Ваше личное предпочтение?
Приятелю было бы проще сделать в коробах, но Вы знаете, эти прекрасные женщины так любят эстетику...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.10.2018, 21:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(ladoga1242 @ 26.10.2018, 21:12) *
Это требование ПУЭ/ПТЭЭП или Ваше личное предпочтение?

Про ПТЭЭП ничего не скажу... даже не знаю каким боком его сюда приткнуть... icon_wink.gif
А вот ныне действующие нормативы не позволяют проложить кабель (хоть в гофре, хоть без неё) внутри горючих оснований...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.10.2018, 22:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Если по нормальному утеплить балкон (2 слоя фольгоизола, а между ними пенопласт потолще) то ничего обогревать не надо. Он же не совмещает этот балкон с залом. Правильно? Остекление какое? Освещение пробросить и харе.
Бабам молчать, а не командовать. А то ищь распустились ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 26.10.2018, 22:32
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



Жена художник и планирует работать на балконе. Соответственно при -20 за бортом обогрев по-любому нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.10.2018, 22:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Надо утеплять всё окромя той стены которая граничит с залом. Правильно? Вот на ней и размещать всю электрику. А творческим людям, да, лучше не перечить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 26.10.2018, 22:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



В наших нормативах по этой теме чёрт ногу сломит. Один из пунктов ПУЕ 2017 можно трактовать как разрешение прокладывать ВВГ НГ (соответствующий конкретному стандарту) непосредственно в горючем основании. Но это не точно icon_smile.gif С гофрой (пластмассовой) заморачиваться смысла не вижу, если хочется понадёжнее - нормальная металлическая труба или 10 мм негорючего материала со всех сторон.

Сообщение отредактировал Инк - 26.10.2018, 22:52


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.10.2018, 10:45
Сообщение #11





Гости






Цитата(Инк @ 26.10.2018, 22:50) *
... Один из пунктов ПУЕ 2017 можно трактовать ...

У Вас (Украина) есть ПУЭ 2017? Не подскажете, где можно скачать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 28.10.2018, 12:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2018, 9:45) *
У Вас (Украина) есть ПУЭ 2017? Не подскажете, где можно скачать?

Год уже как по нему живу. В понимании сложнее предыдущей редакции. На русском языке к сожалению пока нет, подозреваю, что уже и не будет. Пароль для Гугла "ПУЕ 2017 pdf", не помню откуда качал. Если надо, могу на почту скинуть.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.10.2018, 16:37
Сообщение #13





Гости






Цитата(Инк @ 28.10.2018, 12:40) *
... Если надо, могу на почту скинуть.

Спасибо, попробую разобраться!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 29.10.2018, 12:34
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Если хотите по правилам то только в металлической трубе. Либо если прокладываете кабель по горючим материалам то под него нужно подкладывать негорючую основу выступающую на 10 см(не помню точно, нужно книги почитать) от кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ladoga1242
сообщение 29.10.2018, 18:25
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 20.6.2016
Пользователь №: 49452



А если в металлорукаве?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.10.2018, 18:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Почему именно в трубе? Металлический кабель-канал не канает?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 29.10.2018, 22:12
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Канает, если обладает локализующей способностью.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 30.10.2018, 4:53
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(ladoga1242 @ 29.10.2018, 20:25) *
А если в металлорукаве?

Отказать


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.11.2018, 6:58
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
если обладает локализующей способностью.
Расшифруйте. Вот такой к примеру, обладает этой способностью? Как это понять?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.11.2018, 7:03
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



uvk2, в ПУЭ есть таблица толщин металла для обеспечения локализующей способности в зависимости от сечения провода. А СП 31-110-2003 и какой то ГОСТ (не помню номер) уточняют эту таблицу для сечений до 2.5 квадрат. В ПУЭ оно не нормируется, а в СП уточняется, что толщина стенки не должна быть ниже 0.5 мм


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения