Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Привет всем форумчанам!
Приятель собирается утеплять балкон (деревянные бруски, между ними пеноплекс, обшивка пока точно неизвестна, возможно, пластик). Попросил помочь с электропроводкой - хочет замутить обогреватель и освещение. Вопрос: можно ли применять негорючий ВВГнг (или NYM) без гофры? Я понимаю, что с гофрой понадежнее будет, но в этом случае и пеноплекс придется сильно покоцать (гофра то 20-ка), и, что особенно не хочется, придется продырявить бруски. Меня интересует Ваше мнение и Ваша практика. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Привет всем форумчанам!
Подскажите, ставил ли кто-нибудь подрозетники и распаечные коробки в пеноплекс, обшитый пластиком. Если да, то как крепили? И что получилось с точки зрения надежности? Заранее благодарю!
Причина редактирования: объединение тем
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Открытая проводка в кабельканале по горючим основаниям.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Мощность, выделенная на квартиру, позволяет ему это сделать? Или он что-то где-то согласовывал? А то ведь можно на непредсказуемые последствия напороться ... На самом деле всё весьма печально. Дом не особо старый, но на квартиру идёт два двухжильных алюминия, кажется, четверки. Два автомата по 16А. Приятеля я предупредил, что вместе с обогревателем ничего мощного включать нельзя. По-хорошему проводку неплохо бы переделать, но она заштукатурена, а ремонт уже сделан ![]() Открытая проводка в кабельканале по горючим основаниям. Это требование ПУЭ/ПТЭЭП или Ваше личное предпочтение? Приятелю было бы проще сделать в коробах, но Вы знаете, эти прекрасные женщины так любят эстетику... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Это требование ПУЭ/ПТЭЭП или Ваше личное предпочтение? Про ПТЭЭП ничего не скажу... даже не знаю каким боком его сюда приткнуть... ![]() А вот ныне действующие нормативы не позволяют проложить кабель (хоть в гофре, хоть без неё) внутри горючих оснований... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Если по нормальному утеплить балкон (2 слоя фольгоизола, а между ними пенопласт потолще) то ничего обогревать не надо. Он же не совмещает этот балкон с залом. Правильно? Остекление какое? Освещение пробросить и харе.
Бабам молчать, а не командовать. А то ищь распустились ... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
Жена художник и планирует работать на балконе. Соответственно при -20 за бортом обогрев по-любому нужен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Надо утеплять всё окромя той стены которая граничит с залом. Правильно? Вот на ней и размещать всю электрику. А творческим людям, да, лучше не перечить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
В наших нормативах по этой теме чёрт ногу сломит. Один из пунктов ПУЕ 2017 можно трактовать как разрешение прокладывать ВВГ НГ (соответствующий конкретному стандарту) непосредственно в горючем основании. Но это не точно
![]() Сообщение отредактировал Инк - 26.10.2018, 22:52 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
У Вас (Украина) есть ПУЭ 2017? Не подскажете, где можно скачать? Год уже как по нему живу. В понимании сложнее предыдущей редакции. На русском языке к сожалению пока нет, подозреваю, что уже и не будет. Пароль для Гугла "ПУЕ 2017 pdf", не помню откуда качал. Если надо, могу на почту скинуть. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Если хотите по правилам то только в металлической трубе. Либо если прокладываете кабель по горючим материалам то под него нужно подкладывать негорючую основу выступающую на 10 см(не помню точно, нужно книги почитать) от кабеля.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 20.6.2016 Пользователь №: 49452 ![]() |
А если в металлорукаве?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Почему именно в трубе? Металлический кабель-канал не канает?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Канает, если обладает локализующей способностью.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата если обладает локализующей способностью. Расшифруйте. Вот такой к примеру, обладает этой способностью? Как это понять?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
uvk2, в ПУЭ есть таблица толщин металла для обеспечения локализующей способности в зависимости от сечения провода. А СП 31-110-2003 и какой то ГОСТ (не помню номер) уточняют эту таблицу для сечений до 2.5 квадрат. В ПУЭ оно не нормируется, а в СП уточняется, что толщина стенки не должна быть ниже 0.5 мм
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |