Вырубает все автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вырубает все автоматы |
28.10.2018, 14:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.10.2018 Пользователь №: 54839 |
Подскажите пожалуста, что поменять в схеме электропроводки? При любом КЗ в квартире вырубается автомат в квартирном распредщтке, в групповом щите в подъезде на этаже и в общем щите в на весь подъезд. В квартире установлен ВА с50, на этаже ВА с32, на весь подъезд ВА с100. Посоветовали поменять местами с32 на с50, но вместо с32 поставить класс в. Правильно или нет?
Сообщение отредактировал serg128 - 28.10.2018, 14:04 |
|
|
serg128 Вырубает все автоматы 28.10.2018, 14:00
savelij® 1. Никакого отношения к проектированию Ваш вопрос ... 28.10.2018, 23:38
Сергей ДД Цитата(serg128 @ 28.10.2018, 14:00) Подск... 29.10.2018, 0:51
просто Гоша Вместо С50 поставьте С25 (какое электрооборудовани... 29.10.2018, 7:43
razread Выбивает С100?))) Я представляю какое вы там КЗ до... 29.10.2018, 11:23
Сергей ДД Цитата(razread @ 29.10.2018, 11:23) Скоре... 29.10.2018, 15:20
Ixtim Цитата(razread @ 29.10.2018, 11:23) ...се... 29.10.2018, 16:09
Tad Цитата(serg128 @ 28.10.2018, 13:00) Посов... 29.10.2018, 19:58
serg128 вот мои фото. что посоветуете поменять чтобы не вы... 31.10.2018, 9:52
razread У вас в принципе всё нормально. С50 который стоит ... 31.10.2018, 11:13
serg128 Я понимаю, что не правильно... Вы подскажите что с... 1.11.2018, 10:03
razread Цитата(serg128 @ 1.11.2018, 11:03) Я пони... 1.11.2018, 23:57
ВВ Должен Вас огорчить. Современные автоматы (что бы ... 2.11.2018, 0:59
razread Цитата(ВВ @ 2.11.2018, 1:59) А все просто... 2.11.2018, 9:55
___VITOS___ Поставьте вместо своего вводного С50, В50 или А50.... 2.11.2018, 10:17
serg128 Спасибо всем!!! 7.11.2018, 8:20![]() ![]() ![]() |
|