Напряжение на участке дома постоянно садится , Проблемы с напряжением

Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 26.10.2018, 22:33
Сообщение #1





Гости






Всем добрый день.Я очень далек от темы связанной с электричеством,но постараюсь описать то что происходит каждый день.В общем осенью 2017 года подключили 380 на участок.До этого одна фаза была.Подключил для того чтобы пользоваться электромотором.На моем участке 2 дома,в одном живу я с женой во втором родители.В общем котел был подключен на три фазы (12 квт) котёл).Но два дома сидело на одном автомате все и постоянно слабо было напряжение падало.Измеряли на вольтметре постоянно 230 было но по вечерам проседало на 210 и очень редко на 200 холодной зимой и при этом котел работал на 12 квт.И так Мы всю зиму прожили.Пришло лето в принципе все устраивало и напряжения хватало.Но вот сентябре месяце очень сильно начало падать напряжение а в это время мы так и сидели все на одном автомате.В итоге решили пересесть на разные автоматы (думали напряжение потом будет хватать.И тут началось самое интересное сидим мы на разных линиях но когда у родителей что то включается то у нас падает с относительно напряжение в среднем сейчас уже не 230 а 210 максимум и падает на 180-170 это просто при включении чайника.А включаешь бойлер оно с 180 поднимается на 190.А мне как то надо пользоваться котлом для тепла в доме решил я включить его на 4 кВт и резко напряжение с 190 на 250!!!!Беру выключаю кнопку 4 кВт и нажимаю 8 кВт кнопку и напряжение резко 150.Электрик приезжал смотрел дома все ну мы думали 0 пропадает замыкает где то,нет все в порядке.Приезжали с РЭСА посмотрели трансформатор тоже все в порядке на подключении все хорошо.Посмотрели где подключен кабель тоже во всех по 220 идёт в дом.В чем может быть проблема???на линии мы одни сидим от трансформатора.Котел включить невозможно не тянет напряжение скачет.Остался последний вариант это счетчик.А больше уже не знаем в чем дело почему такие скачки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.10.2018, 22:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33) *
...Приезжали с РЭСА посмотрели трансформатор тоже все в порядке на подключении все хорошо.

Напряжение замеряли при максимальной нагрузке на выходе трансформатора и на вводе в Ваш дом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 27.10.2018, 0:26
Сообщение #3





Гости






Замеряли на вводе,на каждой фазе 220 показало.А в прошлом году при подключении 3ех фах было по 250
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 27.10.2018, 2:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2305
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33) *
сидим мы на разных линиях но когда у родителей что то включается то у нас падает

Как понять на разных линиях ?
А у родителей напряжение тоже падает ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.10.2018, 9:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33) *
В общем осенью 2017 года подключили 380 на участок... .Измеряли на вольтметре постоянно 230 было но по вечерам проседало на 210 и очень редко на 200 холодной зимой и при этом котел работал на 12 квт...
Здесь было все нормально.
Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33) *
..... включаешь бойлер оно с 180 поднимается на 190. А мне как то надо пользоваться котлом для тепла в доме решил я включить его на 4 кВт и резко напряжение с 190 на 250!!!!Беру выключаю кнопку 4 кВт и нажимаю 8 кВт кнопку и напряжение резко 150.. ..... ну мы думали 0 пропадает замыкает где то,нет все в порядке ..... на линии мы одни сидим от трансформатора

Вы думаете в правильном направлении, проблемы с 0. Причем скорее всего в линии до вас,между ВРУ и ТП(трансформатором).



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 27.10.2018, 10:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



То же за вариант - плохой нуль.
Ну и ревизию надо делать всего электрооборудования: подтянуть, смазать и пр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 27.10.2018, 10:21
Сообщение #7





Гости






Цитата(eugevict @ 27.10.2018, 2:31) *
Как понять на разных линиях ?
А у родителей напряжение тоже падает ?

Не правильно написал.Не на разных линиях а на разных автоматах.Да и у них оно падает.Но бывает такое что включаешь бойлер либо обогреватель напряжение на вольтметре было 190 и становится резко 200.Это как такое может быть???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 27.10.2018, 10:23
Сообщение #8





Гости






Цитата(Из России @ 27.10.2018, 10:13) *
То же за вариант - плохой нуль.
Ну и ревизию надо делать всего электрооборудования: подтянуть, смазать и пр.

Но если бы был плохой 0,то електррэнергии не было бы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 27.10.2018, 10:28
Сообщение #9





Гости






Цитата(Сергей ДД @ 27.10.2018, 9:18) *
Здесь было все нормально.

Вы думаете в правильном направлении, проблемы с 0. Причем скорее всего в линии до вас,между ВРУ и ТП(трансформатором).

Но если на столбе в подключении показывает по 220.А дома элементарные предметы включаешь.Напрядение 220-230 и потом падает до 160 и это всего лишь чайник или бойлер!Родители сидят на одном автомате а я на другом.Вклбчил в свою розетку вольтметр и наблюдаю такую картину.Я ничего не включаю,а родители включают чайник напряжение 220 и резко 170,и сразу включают бойлер и напряжение 200 становится.Это как???Во первых мы на разных автоматах во вторых как напряжение может подниматься когда электропредмет включается??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zolan77
сообщение 27.10.2018, 11:52
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 811
Регистрация: 8.5.2015
Пользователь №: 45277



Значит проблема у вас на участке. И проблема с нулем.
Вы на разных автоматах, но в одной сети. Кстати, каких автоматах(трех или однофазных)?
Вы бы померили напряжение и у вас и у родителей одновременно, когда включаете чайник - удивились бы)
Для понимания всей картины вам нужно изучить теорию трехфазных сетей.
Всё, что вы можете сделать сейчас - это протянуть все соединения на автоматах и шинах, соблюдая технику безопасности.
Если не знаете как, лучше вызовите электрика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.10.2018, 13:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Гость_Руслан_* @ 27.10.2018, 10:28) *
.... Это как???Во первых мы на разных автоматах во вторых как напряжение может подниматься когда электропредмет включается??



Цитата(Zolan77 @ 27.10.2018, 11:52) *
Всё, что вы можете сделать сейчас - это протянуть все соединения на автоматах и шинах, соблюдая технику безопасности.

Присоединяюсь, и обратите внимание на соединение в 0. Из ваших сообщений:
1 ТП полностью ваша, вы один потребитель( с родителями)
2 Подключение трехфазное.
Ну и посоветовать еще можно проводить замеры на Автоматах, последить там, проверить контур и место соединения, контура с PEN если оно есть.

У себя дома еще можно понаблюдать напряжение между 0 и заземлением, есть ли оно и какое, при изменении на фазах.

Цитата(Гость_Руслан_* @ 27.10.2018, 10:23) *
Но если бы был плохой 0,то електррэнергии не было бы!

При плохом 0, линейные( между двумя фазами) нормальные, а вот фазные относительно 0 (N) плавают или их нет если оборван. И при нагрузке(симметричной) трехфазного потребителя, в 0(N) проводе тока НЕТ.
У Вас 0 есть, но судя по всему плохой контакт. Возможно наложение нескольких дефектов.

Вы поосторожней, с такими неисправностями в трехфазной сети, напряжения от 220 может подниматься до 380В(при определенных условиях). Так что поберегите(отключите) сложно бытовую технику, пока не ликвидировали неполадки.

Сообщение отредактировал Сергей ДД - 27.10.2018, 13:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 27.10.2018, 13:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



A ВОТ интересно у автора все розетки от одной фазы? ТАК ЖЕ ИНТЕРЕСНО ТАКАЯ ШТУКА.Вот автор пишет и с РЕСА к нему приезжали и электрика он вызывал и ЧТО ? Там все такие тупые никто не знает что бывает если ноль отгорает? Ведь не нашли ничего. Так же если я правильно понял автора ПО УЛИЦЕ у него напряжение не падает. Падает именно на его территории после его счетчика. АВТОРУ НУЖНО ПРОСТО ЗВАТЬ ДРУГОГО ЭЛЕКТРИКА. Так же как убедится что плохой именно Ноль? это включить чайник и померять напряжение не только между этой фазой и нолем, но и между этой фазой и любой другой. Ведь напряжение может проседать именно в этой фазе, так тоже бывает. А у человека то может все розетки от одной фазы, Вот он и видит напряжение именно этой фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 27.10.2018, 13:58
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Такая ситуевина может происходить из-за плохого контакта на ТП в точке заземления нейтрали.При повышения нагрузки до определенной мощности,контакт подгорает,появляется нормальный нуль и ваш вольтметр фиксирует повышение напряжения.При появлении еще более высокой нагрузки,контактное соединение перегревается и может нарушаться.Пусть лаборатория замерит контур ТП от самого трансформатора!
P.S.Уважаемые коллеги,если я заблуждаюсь,поправьте меня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 27.10.2018, 14:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2305
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33) *
.Измеряли на вольтметре постоянно 230 было но по вечерам проседало на 210 и очень редко на 200 холодной зимой и при этом котел работал на 12 квт.И так Мы всю зиму прожили.Пришло лето в принципе все устраивало и напряжения хватало.Но вот сентябре месяце очень сильно начало падать напряжение а в это время мы так и сидели все на одном автомате.

Проблемы у ТС начались до разделения т.е. искать надо в ТП или в линии от вводного АВ дома до ТП.
Поясните что за ТП, какой тр-р там установлен ( тип и мощность )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 27.10.2018, 14:24
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Советы написали.
Следовать им или нет - дело Руслана.
Если напишет регион/город, то, возможно, и прийдет кто-то на место. Проблему решит.
Пока дальше гадаем icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 27.10.2018, 14:30
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(шахтер @ 27.10.2018, 13:36) *
Вот автор пишет и с РЕСА к нему приезжали и электрика он вызывал и ЧТО ? Там все такие тупые никто не знает что бывает если ноль отгорает?

Глядя в стеклянный шар, можно предположить следующее. - С сетевой электрики проверили внешним осмотром линию и напряжения на ТП, провели замеры на границе раздела. Сказали " смотри свою сеть" и свалили. Чем занимался приглашенный электрик, ТС не рассказывает.
Все началось со слов ТС с :
Цитата
Но вот сентябре месяце очень сильно начало падать напряжение а в это время мы так и сидели все на одном автомате.В итоге решили пересесть на разные автоматы (думали напряжение потом будет хватать.И тут началось самое

Если этот электрик делал перевод на разные автоматы, а потом искал неисправность, то вряд ли он найдет.

Сообщение отредактировал Сергей ДД - 27.10.2018, 15:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 27.10.2018, 17:00
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Остается только добавить, что проблему надо решать немедленно, так как промедление может быть чревато весьма неприятными последствиями, не конкретизирую во избежание...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 27.10.2018, 17:27
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Tad, Типа, если тянуть время, то проблема сама вылезет...
Если просто отвалится N, то будет видно где...
Будем надеяться, без пожара обойдется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 27.10.2018, 17:32
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Вот и я, в принципе, о том же...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.10.2018, 19:40
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(Гость_Руслан_* @ 26.10.2018, 22:33) *
Остался последний вариант это счетчик.А больше уже не знаем в чем дело почему такие скачки

ну так нужно и ноль на клеммах счетчика смотреть раз во всех местах уже посмотрели. Ведь нулевые клеммы счетчика под пломбой, а именно там может быть плохой контакт . Нужно разпломбировать и проверить. Везде так везде
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения