Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем добрый день.Я очень далек от темы связанной с электричеством,но постараюсь описать то что происходит каждый день.В общем осенью 2017 года подключили 380 на участок.До этого одна фаза была.Подключил для того чтобы пользоваться электромотором.На моем участке 2 дома,в одном живу я с женой во втором родители.В общем котел был подключен на три фазы (12 квт) котёл).Но два дома сидело на одном автомате все и постоянно слабо было напряжение падало.Измеряли на вольтметре постоянно 230 было но по вечерам проседало на 210 и очень редко на 200 холодной зимой и при этом котел работал на 12 квт.И так Мы всю зиму прожили.Пришло лето в принципе все устраивало и напряжения хватало.Но вот сентябре месяце очень сильно начало падать напряжение а в это время мы так и сидели все на одном автомате.В итоге решили пересесть на разные автоматы (думали напряжение потом будет хватать.И тут началось самое интересное сидим мы на разных линиях но когда у родителей что то включается то у нас падает с относительно напряжение в среднем сейчас уже не 230 а 210 максимум и падает на 180-170 это просто при включении чайника.А включаешь бойлер оно с 180 поднимается на 190.А мне как то надо пользоваться котлом для тепла в доме решил я включить его на 4 кВт и резко напряжение с 190 на 250!!!!Беру выключаю кнопку 4 кВт и нажимаю 8 кВт кнопку и напряжение резко 150.Электрик приезжал смотрел дома все ну мы думали 0 пропадает замыкает где то,нет все в порядке.Приезжали с РЭСА посмотрели трансформатор тоже все в порядке на подключении все хорошо.Посмотрели где подключен кабель тоже во всех по 220 идёт в дом.В чем может быть проблема???на линии мы одни сидим от трансформатора.Котел включить невозможно не тянет напряжение скачет.Остался последний вариант это счетчик.А больше уже не знаем в чем дело почему такие скачки
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3939 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Замеряли на вводе,на каждой фазе 220 показало.А в прошлом году при подключении 3ех фах было по 250
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2328 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
В общем осенью 2017 года подключили 380 на участок... .Измеряли на вольтметре постоянно 230 было но по вечерам проседало на 210 и очень редко на 200 холодной зимой и при этом котел работал на 12 квт... Здесь было все нормально...... включаешь бойлер оно с 180 поднимается на 190. А мне как то надо пользоваться котлом для тепла в доме решил я включить его на 4 кВт и резко напряжение с 190 на 250!!!!Беру выключаю кнопку 4 кВт и нажимаю 8 кВт кнопку и напряжение резко 150.. ..... ну мы думали 0 пропадает замыкает где то,нет все в порядке ..... на линии мы одни сидим от трансформатора Вы думаете в правильном направлении, проблемы с 0. Причем скорее всего в линии до вас,между ВРУ и ТП(трансформатором). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
То же за вариант - плохой нуль.
Ну и ревизию надо делать всего электрооборудования: подтянуть, смазать и пр. |
![]() |
|
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Как понять на разных линиях ? А у родителей напряжение тоже падает ? Не правильно написал.Не на разных линиях а на разных автоматах.Да и у них оно падает.Но бывает такое что включаешь бойлер либо обогреватель напряжение на вольтметре было 190 и становится резко 200.Это как такое может быть??? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Руслан_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Здесь было все нормально. Вы думаете в правильном направлении, проблемы с 0. Причем скорее всего в линии до вас,между ВРУ и ТП(трансформатором). Но если на столбе в подключении показывает по 220.А дома элементарные предметы включаешь.Напрядение 220-230 и потом падает до 160 и это всего лишь чайник или бойлер!Родители сидят на одном автомате а я на другом.Вклбчил в свою розетку вольтметр и наблюдаю такую картину.Я ничего не включаю,а родители включают чайник напряжение 220 и резко 170,и сразу включают бойлер и напряжение 200 становится.Это как???Во первых мы на разных автоматах во вторых как напряжение может подниматься когда электропредмет включается?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Значит проблема у вас на участке. И проблема с нулем.
Вы на разных автоматах, но в одной сети. Кстати, каких автоматах(трех или однофазных)? Вы бы померили напряжение и у вас и у родителей одновременно, когда включаете чайник - удивились бы) Для понимания всей картины вам нужно изучить теорию трехфазных сетей. Всё, что вы можете сделать сейчас - это протянуть все соединения на автоматах и шинах, соблюдая технику безопасности. Если не знаете как, лучше вызовите электрика. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
.... Это как???Во первых мы на разных автоматах во вторых как напряжение может подниматься когда электропредмет включается?? Всё, что вы можете сделать сейчас - это протянуть все соединения на автоматах и шинах, соблюдая технику безопасности. Присоединяюсь, и обратите внимание на соединение в 0. Из ваших сообщений: 1 ТП полностью ваша, вы один потребитель( с родителями) 2 Подключение трехфазное. Ну и посоветовать еще можно проводить замеры на Автоматах, последить там, проверить контур и место соединения, контура с PEN если оно есть. У себя дома еще можно понаблюдать напряжение между 0 и заземлением, есть ли оно и какое, при изменении на фазах. Но если бы был плохой 0,то електррэнергии не было бы! При плохом 0, линейные( между двумя фазами) нормальные, а вот фазные относительно 0 (N) плавают или их нет если оборван. И при нагрузке(симметричной) трехфазного потребителя, в 0(N) проводе тока НЕТ. У Вас 0 есть, но судя по всему плохой контакт. Возможно наложение нескольких дефектов. Вы поосторожней, с такими неисправностями в трехфазной сети, напряжения от 220 может подниматься до 380В(при определенных условиях). Так что поберегите(отключите) сложно бытовую технику, пока не ликвидировали неполадки. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 27.10.2018, 13:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
A ВОТ интересно у автора все розетки от одной фазы? ТАК ЖЕ ИНТЕРЕСНО ТАКАЯ ШТУКА.Вот автор пишет и с РЕСА к нему приезжали и электрика он вызывал и ЧТО ? Там все такие тупые никто не знает что бывает если ноль отгорает? Ведь не нашли ничего. Так же если я правильно понял автора ПО УЛИЦЕ у него напряжение не падает. Падает именно на его территории после его счетчика. АВТОРУ НУЖНО ПРОСТО ЗВАТЬ ДРУГОГО ЭЛЕКТРИКА. Так же как убедится что плохой именно Ноль? это включить чайник и померять напряжение не только между этой фазой и нолем, но и между этой фазой и любой другой. Ведь напряжение может проседать именно в этой фазе, так тоже бывает. А у человека то может все розетки от одной фазы, Вот он и видит напряжение именно этой фазы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Такая ситуевина может происходить из-за плохого контакта на ТП в точке заземления нейтрали.При повышения нагрузки до определенной мощности,контакт подгорает,появляется нормальный нуль и ваш вольтметр фиксирует повышение напряжения.При появлении еще более высокой нагрузки,контактное соединение перегревается и может нарушаться.Пусть лаборатория замерит контур ТП от самого трансформатора!
P.S.Уважаемые коллеги,если я заблуждаюсь,поправьте меня. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2328 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
.Измеряли на вольтметре постоянно 230 было но по вечерам проседало на 210 и очень редко на 200 холодной зимой и при этом котел работал на 12 квт.И так Мы всю зиму прожили.Пришло лето в принципе все устраивало и напряжения хватало.Но вот сентябре месяце очень сильно начало падать напряжение а в это время мы так и сидели все на одном автомате. Проблемы у ТС начались до разделения т.е. искать надо в ТП или в линии от вводного АВ дома до ТП. Поясните что за ТП, какой тр-р там установлен ( тип и мощность ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Советы написали.
Следовать им или нет - дело Руслана. Если напишет регион/город, то, возможно, и прийдет кто-то на место. Проблему решит. Пока дальше гадаем ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Вот автор пишет и с РЕСА к нему приезжали и электрика он вызывал и ЧТО ? Там все такие тупые никто не знает что бывает если ноль отгорает? Глядя в стеклянный шар, можно предположить следующее. - С сетевой электрики проверили внешним осмотром линию и напряжения на ТП, провели замеры на границе раздела. Сказали " смотри свою сеть" и свалили. Чем занимался приглашенный электрик, ТС не рассказывает. Все началось со слов ТС с : Цитата Но вот сентябре месяце очень сильно начало падать напряжение а в это время мы так и сидели все на одном автомате.В итоге решили пересесть на разные автоматы (думали напряжение потом будет хватать.И тут началось самое Если этот электрик делал перевод на разные автоматы, а потом искал неисправность, то вряд ли он найдет. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 27.10.2018, 15:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Остается только добавить, что проблему надо решать немедленно, так как промедление может быть чревато весьма неприятными последствиями, не конкретизирую во избежание...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Tad, Типа, если тянуть время, то проблема сама вылезет...
Если просто отвалится N, то будет видно где... Будем надеяться, без пожара обойдется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Вот и я, в принципе, о том же...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Остался последний вариант это счетчик.А больше уже не знаем в чем дело почему такие скачки ну так нужно и ноль на клеммах счетчика смотреть раз во всех местах уже посмотрели. Ведь нулевые клеммы счетчика под пломбой, а именно там может быть плохой контакт . Нужно разпломбировать и проверить. Везде так везде |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |