Посмотрите схему квартирного щита , Нужны коментари :)

Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 18:05
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(protector @ 26.10.2018, 17:48) *
...вот прикидочный расчёт. Для автомата С16 ток к.з должен быть 1.4 × 10 × 16 = 224.
Для линии сечением 2,5 и длиной 30 м ( петля - 60) сопротивление 0,018× 60/2,5 = 0,432.
Допустим при к.з в конце этой линии на лестничном щитке происходит падение до 100 В ( это достаточно большое падение для новостройки) . Тогда ток к.з - 100/0,432 =231.
231>224. Как видим, есть даже на вводной кабель запас.

Вы, уважаемый protector, слишком упрощённо всё считаете! Для начала рекомендую Вам хотя бы поверхностно ознакомиться с содержанием ГОСТ 28249-93 (2003) Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 26.10.2018, 18:44
Сообщение #42


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 18:05) *
Вы, уважаемый protector, слишком упрощённо всё считаете! Для начала рекомендую Вам хотя бы поверхностно ознакомиться с содержанием ГОСТ 28249-93 (2003) Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ

Вы просили прикидочный расчёт, при этом не предоставив своего. Я даже нарочно занизил базисную мощность, понимая, что точка питания петли может выплюнуть при токе 200 А несколько больше, чем 100В. Не советую столь высокомерно делать ссылки на ГОСТы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgv
сообщение 9.11.2018, 14:13
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 54832



Друзья... а я все еще тут icon_smile.gif
Простите icon_smile.gif

Во вложении две схемы. в принцепе одинаковые. в одной "С"4,5-шки, в другой "В"6-шки
Разница по стоимости 2000р

Скажите, сама схема рабочая?
Подскажите, если взять схему в Вшками... где ЛУЧШЕ поставить Сшки в ней?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6.pdf ( 78.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  7.pdf ( 78.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.11.2018, 14:47
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(mgv @ 9.11.2018, 14:13) *
Подскажите, если взять схему в Вшками... где ЛУЧШЕ поставить Сшки в ней?


Сделай дома замеры r петли Фаза-0

Выключи всю нагрузку в квартире. Измерь напряжение при выключенной нагрузке, например E=234В. Дальше возьми утюг, измерь его сопротивление, например R=34 Ом. Воткни утюг в розетку и измерь снова напряжение при включенном утюге, например U=226В
Прикинь сопротивление петли r=(E/U-1)*R=(234/226-1)*34=1.2 Ом
Прикинь максимальный ток КЗ
Iкз=E/r=234/1.2=195А

Дальше вычисляешь соотношение Iкз/Iab для стандартных токов автоматов

Автомат на 10A n10=195/10=19.5
Автомат на 16A n16=195/16=12.2
Автомат на 25A n25=195/25=7.8
Автомат на 32A n32=195/32=6.1

Дльше, берешь С-характеристику автомата и смотришь для n10...n32 время отключения при КЗ
Из нее видно, что автомат С10, С16 отключится за время меньше 0.01сек и их можно ставить, выбрав под него соответствующее сечение провода в квартире.
С25, С32 при КЗ могут отключиться через 0.1...5сек и их нельзя ставить, т.к. за 5 сек изоляция провода погореть может. Берешь B-характеристику и по ней видно, что B25 и B32 при КЗ отключаться через 0.01с и их можно ставить, подобрав провод в квартире по сечению для 25 или 32А

Как то так..,

Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.11.2018, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 9.11.2018, 14:50
Сообщение #45


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(mgv @ 9.11.2018, 15:13) *
Во вложении две схемы. в принцепе одинаковые. в одной "С"4,5-шки, в другой "В"6-шки
Разница по стоимости 2000р

Скажите, сама схема рабочая?
Подскажите, если взять схему в Вшками... где ЛУЧШЕ поставить Сшки в ней?

Ничего себе))) Что между С и В такая разница? Схема вполне рабочая. С-шки поставьте туда где двигательная нагрузка. Хотя большой разницы вы не почувствуете, берите ту схему что дешевле))
Вот только не увидел стиральной машины. И на кондиционеры С10 и 1,5мм кв, не маловато? Посоветуйтесь с кондиционерщиками, нужно знать какая мощность и какие пусковые токи там.

Сообщение отредактировал razread - 9.11.2018, 14:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgv
сообщение 9.11.2018, 16:25
Сообщение #46


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 54832



Спасибо.
Димка1 - попробую провести замеры icon_smile.gif даже интересно icon_smile.gif

Разрид - Да, на кондиционеры будет 2.5мм и С-16А 6кА
Стиралка висеть на "розетки свет санузел" по последней схеме тоже 2.5мм и С-16А 6кА

Во вложении последний фариант и в файле 8.rar.pdf (стареть .pdf останется rar архив)
сам проект в программе 1-2-3Схема от hager

Планирую на этом и собрать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  8.pdf ( 78.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  8.rar.pdf ( 36.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены