Сечение кабеля , Кабель по мощности двигателя

Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 12:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2018
Пользователь №: 54836



Здравствуйте! Помогите подобрать кабель по сечению к эл.двигателю 200kw 380v 340A cosf 0.88. Длина кабеля 80м. В разных таблицах разные данные. Интересуют медные и алюминиевые жилы. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.10.2018, 12:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Это вопрос профессионала? Да здесь чайники иной раз более осмысленные вопросы задают


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.10.2018, 13:32
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Костян челябинский @ 26.10.2018, 12:53) *
Да здесь чайники иной раз более осмысленные вопросы задают

Тип нагревательного прибора выберет модератор. Заранее благодарен.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.10.2018, 13:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 26.10.2018, 17:32) *
Тип нагревательного прибора выберет модератор.

Это Вы на паяльник намекаете??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.10.2018, 13:44
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 26.10.2018, 13:38) *
Это Вы на паяльник намекаете???

Эк брутально. Я про самовар думал.

У нас есть ток и закон Ома. И средняя школа за плечами.
А, да.
Сечение кабеля и его проводимость не всегда соответствуют заявленным производителем.

Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2018, 13:47


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 14:00
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2018
Пользователь №: 54836



Умники!!! Ответьте на вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.10.2018, 14:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Запросто.
Сначала показывайте, какими таблицами пользовались.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.10.2018, 14:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Мы не умники, а многоопытные пользователи электроэнергии которые пожгли не одну кабельную линию. icon_wink.gif
Где те таблицы которые вас так смущают? Где и как будет проложен ваш кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 14:47
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2018
Пользователь №: 54836



Кабель уже проложен, точнеедва в параллель сечение 4×95 аллюминий. Прокладка кобельный тоннель(бетон), троншея, кабельный лоток. Идёт нагрев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.10.2018, 14:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 18:47) *
Идёт нагрев.

Величину нагрева в градусах Цельсия в студию, пожалуйста!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 15:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2018
Пользователь №: 54836



От70 до78
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.10.2018, 16:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3942
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



120..150 кв мм
При 95 кв мм придется обдувать кабель вентилятором
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 16:36
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3861
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Dimka1 @ 26.10.2018, 16:12) *
120..150 кв мм
При 95 кв мм придется обдувать кабель вентилятором

Дима, у ТС сечение алюминия 2 х 95 = 190 мм2. Нестыковочка получается, по идее не должен греться.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 16:46
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Dimka1 @ 26.10.2018, 16:12) *
120..150 кв мм

Причём двумя нитками (2*120 или 2х150)...причём 2х120 это в лютый притык (лучше уж даже 1х240)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.10.2018, 16:49
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3942
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 16:36) *
Дима, у ТС сечение алюминия 2 х 95 = 190 мм2. Нестыковочка получается, по идее не должен греться.


Вань, ну тут может кабели очень близко друг к другу расположены и при больших токах начинается взаимное магнитное влияние и их нагрев. Разносить надо дальше друг от друга.
Может в кабель-канале отвод тепла слабый и греется. Тогда дуть туда надо. Может затяжка контактов слабая и из-за неодинаковости контактных сопротивлений основной ток идет по одному кабелю и вызывает его нагрев, а другой кабель не догружен и нагревается из=за теплопередачи от соседнего прегруженного кабеля. Смотреть надо на месте. Вариантов масса.

При токе 340А и S=150 кв мм Падение напряжения на одной жиле 3,3В Мощность на одной жиле длинной 80 м составляет около 1.1кВт. Три жилы будут рассеивать 3.3кВт (42 Вт\ метр длинны) По существу - теплый пол. Дуть надо будет на кабель или плотно к бетонной стене (теплоотводу) прижать.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2018, 17:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 16:59
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:46) *
Причём двумя нитками (2*120 или 2х150)...причём 2х120 это в лютый притык (лучше уж даже 1х240)

Хотя сорян, это для воздуха=)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.10.2018, 17:14
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



И что интересно, в реале токи в двух параллельных кабелях не равны.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 17:27
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2018
Пользователь №: 54836



У меня ДВА кабеля по 95 кв мм параллельно, одинаковой длины. Суммарно 190 кв мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 17:30
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:27) *
У меня ДВА кабеля по 95 кв мм параллельно, одинаковой длины. Суммарно 190 кв мм.

При работе оборудования замерьте токи в каждом...потом думайте, что делать с той ниткой, где ток меньше
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 17:31
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 26.10.2018
Пользователь №: 54836



Может каким либо образом влиять частотник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения