Посмотрите схему квартирного щита , Нужны коментари :)

mgv
сообщение 25.10.2018, 10:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 54832



Добрый день.
В квартире делаю электрику сам....
Прошу Вашей помощи в оценке схемы шкафа (во вложении)

шкаф на 32 аппарата, при этой схеме есть одно месть icon_sad.gif

соответствие номенала автомата и кабеля
6А - 1,5мм
10А - 2,5мм
16А - 2,5мм
20А - 4мм
32А - 6мм




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.pdf ( 78.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 25.10.2018, 12:18
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Делаете электрику сам? А вы в курсе что вы собираетесь, по вашей схеме, запитать свою квартиру по системе ТТ, это в принципе не запрещено, но вы отходите от классической TN-C-S?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgv
сообщение 25.10.2018, 12:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 54832



На сколько я понимаю ТТ от TN-C-S отличается методом заземления.
В квартире есть L-N-PE
В изначальной схеме N+Pe не было... возможно где то "выше"

На моей схеме Ре не отображается (щит рассчитывался в ПО от хагера), подразумечается что все Ре придут в одну колодку.

А N придут в отдельную колодку для каждой группы УЗО

Сообщение отредактировал mgv - 25.10.2018, 12:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 25.10.2018, 12:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А я радуюсь за производителей автоматов, УЗО и пр. Вот как им хорошо удалось запугать народонаселение, что у них сейчас всё с полок сметают.

А К1 это что и как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgv
сообщение 25.10.2018, 13:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 54832



К1- Реле контроля напряжения. Будет стоять УЗМ-51М

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 25.10.2018, 13:55
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 887
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



[quote name='mgv' date='25.10.2018, 12:46' post='508108'
В изначальной схеме N+Pe не было... возможно где то "выше"
/quote]
Нет не может, так как указано 50 Ом. Значит ТТ. Это допустимо, если во всем доме ТТ, тогда возникает вопрос - почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgv
сообщение 25.10.2018, 14:27
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 54832



icon_rolleyes.gif
Это видимо "мой косяк"
Делал эту схему в ПО "1-2-3 Схема"
ничего не настраивал. В ней собирал щиток из элементов для наглядности удобства расположения.
На 50 Ом даже не обратил внимания icon_sad.gif

Дом только построенный.. Есть предположение что там все же TN-S-C
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 25.10.2018, 15:52
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Так у вас дом или квартира? ТТ допустимая система, и довольно таки безопасная при условии использования УЗО и отдельного контура заземления не связанного вообще с нулём, и выполнении ряда требований по ПУЭ, на вскидку не могу вспомнить эти требования, почитайте ПУЭ. А если это TN-C-S, то в схеме переизбыток УЗО)) и если РЕ вы тяните с этажного щита в котором нет разделения PE и N, то это не безопасно, есть свои нюансы. Только недавно у человека сгорел тюнер и плазменный телевизор из-за того что в щитке обгорел ноль и на его квартирном PE появился потенциал, хорошо его хоть бойлером не пришибло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgv
сообщение 25.10.2018, 16:40
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 54832



Квартира. Из щита идет L-N-Pe

По УЗО: по словам "переизбыток" можно ли понять что я могу поставить вместо 4УЗО+1ДИФ на ВСЕ группы одну УЗО 100А 30мА на входе, а дальше только автоматические выключатели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 25.10.2018, 18:45
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



А в самом щите есть N и PE? Ну я бы поставил в голову 63А 30mA и на сан узел на 10 mA
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 25.10.2018, 22:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(razread @ 25.10.2018, 15:52) *
... А если это TN-C-S, то в схеме переизбыток УЗО))..

по мне так в схеме переизбыток всего, я бы сократил количество аппаратов как минимум вдвое, и вполне бы уместился в 24 модульный шкафчик, если только это не 7-ми квартира 200 квадратов..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgv
сообщение 26.10.2018, 10:19
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 54832



Да и Ре и N
сейчас "пересоберу" и если не сложно попрошу еще посмотреть icon_smile.gif

Хочется и надежно и не сильно дорого и безопасно....

Переработанная схема....
Так вполне рабочий вариант?
icon_smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6.pdf ( 79.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 10:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3260
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(mgv @ 25.10.2018, 14:27) *
...Делал эту схему в ПО "1-2-3 Схема"...
Уважаемый mgv! Сразу хочу Вас предупредить, что пользоваться данной программой нужно весьма осторожно и только после предварительных расчётов схем электроснабжения жилых помещений при помощи более совершенных программ! Иначе можно наломать кучу дров, что мы и видим в Ваших "проектах". Для начала посмотрите хотя бы типовые схемы (клац сюда) электроснабжения жилых помещений и сравните их со своим "творением". Обратите внимание на тип автоматических выключателей, видите везде установлены автоматы типа "В" и это - правильно! На каком основании Вы всюду понатыкали автоматы типа "С" где надо и не надо?! Разберитесь с этим вопросом и сделайте соответствующие правильные выводы, а если что непонятно, лучше переспросите лишний раз. Здесь Вам некоторые "специалисты" начнут втюхивать, что все ставят автоматы типа "С" потому что они самые дешёвые, однако цена - это не основная характеристика автоматического выключателя! Его основная задача - обеспечить надёжное и быстрое (обычно не более 0,4 с) отключение повреждённого участка, чего нельзя сказать о Ваших схемах №7-1 и №7-2, где едва ли не половина электромагнитных расцепителей автоматов типа "С" может вообще никогда не сработать!


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 11:05
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Уффф...Вань, давай дальше пойдём...что за автоматы с характеристикой В, ну их нафиг, там всего-то трёхкратное превышение нужно.
Давай лучше автор А или Z поставит...чтобы прям вообще класс был
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgv
сообщение 26.10.2018, 12:07
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 54832



Иван.
Да. Везде поставил "С"
так как "гдетовинтрнетечитал что С достаточно"
и вторая причина что в серии "домовой" от Шнайдера нет серии В
https://www.schneider-electric.ru/ru/produc...0009%29%29#tabs

Это не правильно? надо ставить В?


Как раз чт бы и избавиться от "дров" и закинул сюда схему с просьбой дать комментарии....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 26.10.2018, 13:16
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3785
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Зачем Вам столько много автоматов? При такой избирательности километр проводов потребуется, что приведет к большим затратам на провода и автоматы.
Затраты посчитали? Сколько по затратам получилось и сколько выделен бюджет на проект?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mgv
сообщение 26.10.2018, 13:27
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 54832



Затраты пока не считал, так как делаю для себя, больше смотрю на "как надо бы" и потом на это искать средства.

количество автоматов из за количества помещений.
3 комнаты + "темная и коридор" + балкон + кухня + санузел+ кондеи (4шт)

ну и хочется что бы ничего не грелось icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 26.10.2018, 13:34
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 53470



Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 11:05) *
Уффф...Вань, давай дальше пойдём...что за автоматы с характеристикой В, ну их нафиг, там всего-то трёхкратное превышение нужно...

А теперь вопрос, уважаемые знатоки, какие ВАХ у характеристик "В" и "С"? и при чём тут "...трёхкратное превышение нужно..."? Не понятен наезд на Ивана
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 13:35
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3260
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 11:05) *
Уффф...Вань, давай дальше пойдём...что за автоматы с характеристикой В, ну их нафиг, там всего-то трёхкратное превышение нужно.
Давай лучше автор А или Z поставит...чтобы прям вообще класс был

Вот, о чём я говорил выше, не прошло и часа, как появился "очень крупный специалист" в области проектирования схем электроснабжения жилых помещений... icon_biggrin.gif

Цитата(mgv @ 26.10.2018, 12:07) *
...Везде поставил "С" так как "гдетовинтрнетечитал что С достаточно"
Это не правильно? надо ставить В?

Уважаемый mgv! Предлагаю Вам скачать бесплатную версию программы "Аврал 3.0" отсюда (тыц) и выполнить с помощью этой несложной программы хотя бы примерные расчёты Вашей схемы.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 13:39
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Vitalich @ 26.10.2018, 13:34) *
А теперь вопрос, уважаемые знатоки, какие ВАХ у характеристик "В" и "С"? и при чём тут "...трёхкратное превышение нужно..."? Не понятен наезд на Ивана

ВАХ или всё-же ВТХ? Гугол в помосчь...

А с Ванькой у нас давняя дружба, особенно в части выбора характеристик автоматических выключателей в быту, ничего с собой не могу поделать видя совет типа "автор, применяйте везде B"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения