Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Земля в сети , нужен совет по НУЛе

Assa
сообщение 25.10.2018, 13:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.10.2018
Пользователь №: 54803



Добрый день, электрики!

Такая вот ситуация! В распределительном шкафу (РШ-0,4 кВ) от одного автомата отходит кабель 5х4 на 3-х фазную промышленную мясорубку (ПМ).
Хотели проверить кабель на сопротивление изоляции и откинули кабеля с ПМ (голый жилы), а другой конец в РШ-0,4 кВ с автомата откинули тоже кабель но оставили нулевой провод в шинке и заземление на корпус. Проверили этот кабель, показания были такие А-N - 0,3 МОм, В-N - 2 ГОм, С-N - 1,8 ГОм, то есть будто бы земля на фазе А, так как не проходит испытание. Взяли тестер поставили на звуковой сигнал проверили фазу А-N - пищит, фаса В-N - молчит, С-N - молчит.
После этого откинули нулевой провод и снова проверили все 3 фазы с нолем тестером, все нормально, проверили Мегомметром все 3 фазы показывают 2,5 ГОм, то есть кабель нормальный.
Как это понимать что у меня не так? но этот аппарат работает. Просто хочу понять в чем причина.
Система заземления TN-C-S.

Сообщение отредактировал Assa - 25.10.2018, 16:25
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.10.2018, 15:32
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11190
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Три раза читал


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 25.10.2018, 16:02
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Так если 5х4 почему только про ноль говорите, что с землёй?
И по вашему рассказу получается что нарушена изоляция в кабеле на фазе А в месте разделки, вы его подвигали и отдалили повреждённый участок от корпуса. Пробуйте подключить обратно и прозвонить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalich
сообщение 26.10.2018, 16:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 11.1.2018
Пользователь №: 53470



Цитата(Assa @ 25.10.2018, 13:24) *
... проверили Мегомметром все 3 фазы показывают 2,5 ГОм, то есть кабель нормальный...

Относительно нуля или земли? Опять же, согласен с razread/: "почему только про ноль говорите, что с землёй?"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 10:31
Rambler's Top100     