Попал в затруднительную ситуацию.
Клиент вызвал с жалобой, что у него металлическая крыша искрит об газовую трубу. После детального анализа была установлена причина, нет нуля на вводе. Как выяснилось ранее были проблемы с искрениями в других местах и легких ударов током. Приглашенные специалисты пробовали лечить монтажом заземляющих устройств и системой выравнивания потенциалов. Штырей на колотили не слабо и все окутали дополнительными желто зелеными проводниками. Объект гостиница. Ввод выполнен кабелем АВВГ 4х35мм, по деревянным и ЖБ опорам, где то метров 300 - 400 напрямую в ТП. В ТП пока нет доступа. После осмотра линии визуально, был определен проблемный пролет. Пролет проходил через ветки дерева, возле гостиницы. И в некоторых местах обнаружились явные оплавления. По договоренности с клиентом, проблемный участок был демонтирован и на его место установлен новый кабель. После вскрытия оплавленых мест демонтированного кабеля оказалось, что оплавления кабеля вызваны внешним воздействием, а не внутренним, изоляция жил исправна как и сами жилы, проверено визуально и прозвонкой , повреждена только внешняя оболочка. Кабель ранее был подвешен на тросовке. Как оказалось тросовка по неизвестным причинам сильно нагрелась, предполагаю КЗ от постороннего источника и вплавилась в оболочку. Тросовка была только частично с одного краю. Замененный пролет проблему не решил. Вопрос как можно без контактным способом, не вскрывая кабель, определить место или хотя бы проблемный пролет? Из оборудования, есть несколько недорогих кабельных искателей . Но на такую длину боюсь они не справятся. Есть надежда, что обрыв находится в ТП, но слабая. Так как кабель уложен как попало. Местами без троса. Есть такая идея. Заземлить кабель с обоих сторон, кроме нуля со стороны ТП. На него подать фазу, через лампочку. И бесконтактным пробником определить где пропадет переменная наводка. Как думаете прокатит? Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2018, 17:03 |
|
|
rosck Обрыв нуля в кабельной линии 20.10.2018, 16:35
Dimka1 В кабеле 2 исправные жилы, а третья оборвана.
На ... 20.10.2018, 17:55
rosck Цитата(Dimka1 @ 20.10.2018, 17:55) Длины ... 20.10.2018, 18:50
Dimka1 Цитата(rosck @ 20.10.2018, 18:50) Размеры... 20.10.2018, 18:56
Ixtim Цитата(rosck @ 20.10.2018, 19:50) Интерес... 20.10.2018, 19:01
DaaN Доступа в ТП дождитесь.
Даже дешевый кабелеискател... 20.10.2018, 17:57
Ixtim Цитата(rosck @ 20.10.2018, 17:35) ...Есть... 20.10.2018, 18:29
rosck Все понял. Есть но есть еще одна проблема. На одно... 20.10.2018, 19:39
просто Гоша Вызывайте лабораторию, представителей снабжающей о... 20.10.2018, 20:56
razread А почему вы сразу решили что то менять и что то ис... 22.10.2018, 10:21
rosck Цитата(razread @ 22.10.2018, 11:21) А поч... 22.10.2018, 15:04
Ixtim Цитата(rosck @ 22.10.2018, 16:04) ...Вижу... 22.10.2018, 15:38

rosck Цитата(Ixtim @ 22.10.2018, 15:38) по сабж... 22.10.2018, 16:05

ЛЕША Цитата(rosck @ 22.10.2018, 20:05) И есть ... 22.10.2018, 16:20

Ixtim Цитата(rosck @ 22.10.2018, 16:05) А я пон... 22.10.2018, 16:20
Dimka1 Цитата(rosck @ 22.10.2018, 15:04) Напраши... 22.10.2018, 19:28
razread Цитата(rosck @ 22.10.2018, 15:04) Напраши... 22.10.2018, 19:29
Гость сочувствующий Цитата(razread @ 22.10.2018, 19:29) ...
П... 30.10.2018, 6:43
razread Цитата(Гость сочувствующий @ 30.10.2018, 7... 30.10.2018, 22:20
Из России rosck, У газовой магистрали должны быть изолирующи... 22.10.2018, 15:14
rosck Цитата(Из России @ 22.10.2018, 15:14) ros... 22.10.2018, 15:28
ЛЕША Да, на вводе должны быть установлены ИФСки на газо... 22.10.2018, 15:28
Гость сочувствующий Цитата(rosck @ 20.10.2018, 16:35) ...
Ест... 22.10.2018, 16:38
rosck Цитата(Гость сочувствующий @ 22.10.2018, 16... 22.10.2018, 17:06
Aleksandrspb К вышеуказанному.
"При оборванном нуле большо... 28.10.2018, 12:35
rosck Цитата(Aleksandrspb @ 28.10.2018, 13:35) ... 29.10.2018, 4:22
Олега Цитата(rosck @ 29.10.2018, 4:22) .. Попро... 31.10.2018, 7:53
Aleksandrspb Ноноль отгорел- может контакт а может и пусковые- ... 30.10.2018, 11:07
rosck Цитата(Aleksandrspb @ 30.10.2018, 11:07) ... 31.10.2018, 5:09
Aleksandrspb Цитата(rosck @ 31.10.2018, 5:09) Это на с... 1.11.2018, 11:48
Roman D Примерно так и бывает, когда с землёй не всё в пор... 4.11.2018, 8:58
Олега Что-то в озвучке матерков маловато ? 5.11.2018, 2:15![]() ![]() ![]() |
|