Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Срабатывает УЗО при подключении антенны

Гость_К_*
сообщение 19.10.2018, 23:46
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Сам вопрос будет в конце, опишу подробно ситуацию.

Телевизор LG с плоским экраном имеет вилку с заземлением, подключён в розетку с заземлением. При включении антенного кабеля в разъём выбивает УЗО.

Если в розетке отключить провод заземления, то при подключении антенны телевизор работает, УЗО не выбивает. Дольше 10 секунд не пробовал, не уверен в правильности решения.

Фаза, ноль , земля до щитка идут раздельно. В самом щитке в подъезде мои ноль и земля приходят на одну колодку автомата. Пробовали подключить землю на отдельную общую колодку в щитке— УЗО срабатывает сразу от любого потребителя. На общей колодке, с которой пробовали соединить землю, находятся также нулевые провода (на колодку приходят вместе земля и ноль от пожарного насоса, устройств на чердаке и прочего общедомового оборудования). Нулевой и заземляющий кабели в общем стояке раздельны, соединяются только на колодке, закреплённой на щите без изоляции с щитом. Кто-то назвал это занулением, кто—то — TN-C-S. Не знаю насколько это правильно.

Проводку, антенные кабели прозванивали, проверяли, нет замыканий, напряжения на антенне и щите тоже нет.

Было 4 электрика в течение недели, но никто не сказал, что уверен в решении с телевизором и в схеме в щите.

Вопросы:
1. Какой вариант в данном случае наиболее правильный и безопасный в подключении телевизора:
— убрать землю из розетки питания телевизора
— установить на антенну изолятор земли
2. Прокомментируйте ситуацию с общим электрощитом, нужно ли разделять в нем все нули и заземления, имеет ли это смысл, если на других этажах ситуация аналогичная.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.10.2018, 1:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(К @ 19.10.2018, 23:46) *
Вопросы:

Ответы.
1. Установка изолятора земли решит проблему. Можно купить, можно сделать на коленке за пару минут... icon_wink.gif
2. Прокомментировать могу только возможную причину... это: либо наличие гальванической связи между корпусом ТВ и штеккером антенны, либо достаточно большая ёмкость между указанными двумя точками. Чтобы не лезть в схему ТВ, лучше выполнить пункт 1.

Что же касаемо щита, то не очень понятна фраза - "мои ноль и земля приходят на одну колодку автомата", ибо "земля" не должна идти с автомата, а должна быть подключена к корпусу щита.

Желаете продолжить про щит, тогда читаемое фото щита в студию.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.10.2018, 19:15
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 20.10.2018, 1:59) *
Ответы.
1. Установка изолятора земли решит проблему. Можно купить, можно сделать на коленке за пару минут... icon_wink.gif
2. Прокомментировать могу только возможную причину... это: либо наличие гальванической связи между корпусом ТВ и штеккером антенны, либо достаточно большая ёмкость между указанными двумя точками. Чтобы не лезть в схему ТВ, лучше выполнить пункт 1.

Что же касаемо щита, то не очень понятна фраза - "мои ноль и земля приходят на одну колодку автомата", ибо "земля" не должна идти с автомата, а должна быть подключена к корпусу щита.

Желаете продолжить про щит, тогда читаемое фото щита в студию.


Спасибо. Проблема решилась другим способом. Не могу найти как закрыть тему.
Лучше ее удалить, она была написана неграмотно, чтобы люди не допускали ошибок, читая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 20.10.2018, 20:34
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Лучший способ для этого не закрытие темы, а описание грамотного способа решения вопроса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.10.2018, 22:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 20.10.2018, 19:15) *
Спасибо. Проблема решилась другим способом. Не могу найти как закрыть тему.
Лучше ее удалить, она была написана неграмотно, чтобы люди не допускали ошибок, читая.

Чтобы люди не допускали чужих ошибок, нужно о них знать.
Напишите, где и в чём накосячили, а тему закроем для обсуждения, чтобы злые языки не острили без меры.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 2:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены