Гость_Гость_Дилетант_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Сегодня в моём окружении прозвучал следующий вопрос: "Какой трансформатор ЛУЧШЕ: Д/Y или Y/Y ? И почему ?". Я, конечно, дилетант, но меня смутил вопрос. Насколько мне известно, они не лучше и не хуже друг друга, а просто нужны для разных целей. Тем не менее, ответ вроде бы найден и даже найдено обоснование. Объясните мне, пожалуйста, товарищи специалисты, зачем нужны Д/Y и Y/Y и какой из них "лучше".
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3977 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Тем не менее, ответ вроде бы найден и даже найдено обоснование... Уважаемый гость Дилетант! Вот с этого места, пожалуйста, расскажите нам подробнее, какой ответ и какое обоснование Вы нашли? (желательно бы и ссылочку увидеть на руководящие документы).-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ответ был получен, насколько мне известно, у представителя завода-производителя трансформаторов. Дословно: "Трансформаторы треугольник-звезда лучше трансформаторов звезда-звезда по причине большей устойчивости первых к токам короткого замыкания". Ссылок, естессно, нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3977 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ответ был получен, насколько мне известно, у представителя завода-производителя трансформаторов... А этим представителем, судя по ответу, скорее всего была уборщица тётя Дуся, или сторож дядя Вася? ![]() Встречный вопрос: а почему до сих пор не запретили применение "плохих" трансформаторов с группой Y/Y-0 ? Читайте учебную литературу по силовым трансформаторам - найдёте много чего интересного! В том числе, для чего применяют расщепление обмоток трансформаторов и многое другое... Чтобы найти более-менее вразумительный ответ на заданный Вами вопрос, предлагаю изучить подраздел 2.9. "Особенности работы насыщенных однофазных и трёхфазных трансформаторов" (стр. 194) из учебника для бакалавров доктора технических наук И.П.Копылова "Электрические машины", 2-е изд. перерераб. и доп., М: 2015 г. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.10.2018, 14:56 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Дословно: "Трансформаторы треугольник-звезда лучше трансформаторов звезда-звезда по причине большей устойчивости первых к токам короткого замыкания". Ссылок, естессно, нет. Вопрос решается правельно выбраной защитой. А если ее нет то к токам КЗ будет неустойчив и тот и другой. Сообщение отредактировал rosck - 15.10.2018, 18:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Если в двух словах, то разница между ними в сопротивлениях обмоток. У Д/У сопротивление обмоток ниже чем у У/У, и легче выбрать защиту по 0,4 кВ. Также на сколько я помню при соединении обмоток в Д можно погасить токи 3 и 6 гармоники.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 19.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 11468 ![]() |
Если в двух словах, то разница между ними в сопротивлениях обмоток. У Д/У сопротивление обмоток ниже чем у У/У, и легче выбрать защиту по 0,4 кВ. Также на сколько я помню при соединении обмоток в Д можно погасить токи 3 и 6 гармоники. Если мне не изменяет память, то там разница только в сопротивлении нулевой последовательности (но разница эта большая), и если много однофазных потребителей (жилой дом например) и все они на удалении от тр-ра, то для чувствительности АВ лучше будет Д/У. (ну это конечно если автор говорил что тр-р с НН 0,4 кВ) Поправите если не прав. Сообщение отредактировал YoungProfi - 16.10.2018, 11:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Помню как то читал книженцию по трансом, там было написано, что разница у них в цене, Д-токи короткого замыкания выше и Д- не так боится перекоса по фазам
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Если Д/У реально лучше тогда зачем вообще нужен У/У ? Даже если предположить, что он дешевле, то с учетом того, что он хуже по некоторым показателям, в будущем придётся заплатить за компенсацию этих недостатков или за их следствия. В конечном итоге эксплуатация У/У может оказаться даже дороже. Видимо, придётся читать книжки по трансформаторам в надежде отыскать там ответ..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Ну у нас на подстанции завода стоит 2 транса, один У/У, второй Д/У, проблем нет не с одним, не с другим. Разве,что одна один нюанс, что в параллель не могу работать
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |