На фото конденсаторов, показанных уважаемым Слава, можно рассмотреть номинальное напряжение 250 В (амплитудное). Если их применять в однофазной сети 220...230 В (действующее), где амплитудное значение напряжения равно 311...325 В, результат будет таким же, как на этом фото!
![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На фото конденсаторов, показанных уважаемым Слава, можно рассмотреть номинальное напряжение 250 В (амплитудное). Если их применять в однофазной сети 220...230 В (действующее), где амплитудное значение напряжения равно 311...325 В, результат будет таким же, как на этом фото! Ваня. чем можешь объяснить следующее:![]() ГОСТ 1282-88 (СТ СЭВ 294-84) Конденсаторы для повышения коэффициента мощности. Общие технические условия 1.6. Номинальное напряжение конденсатора - действующее значение синусоидального переменного напряжения при номинальной частоте, на которое рассчитан конденсатор. Или из ГОСТ Р МЭК 60384-14-2004: 1.5.10 номинальное напряжение (rated voltage): Номинальное напряжение - это либо эффективное значение рабочего напряжения номинальной частоты, либо рабочее постоянное напряжение, которое можно длительно подавать на выводы конденсатора при любой температуре между нижней и верхней температурами категории. Это означает, что у конденсаторов, на которые распространяется настоящий стандарт, напряжение категории равно номинальному напряжению. Я смекаю, раз кондёры К78-17 самовосстанавливающиеся, то нечего даже их и менять - постоят недельку и восстановятся (если коротят - положить на полку) ![]() На фото конденсаторов, показанных... можно рассмотреть.. ..только один и тот же конденсатор. См.#21. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Совершенно согласен - на страничке ничто не мешает.
А что такое "колобок"? Никак не врублюсь в эти кривые смайлики ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Все как у человеков. В данном конкретном случае подмигивающий смайл (wink) означил прикол.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
ГОСТ 1282-88 (СТ СЭВ 294-84): 1.6. Номинальное напряжение конденсатора - действующее значение синусоидального переменного напряжения при номинальной частоте, на которое рассчитан конденсатор. ГОСТ Р МЭК 60384-14-2004: 1.5.10 номинальное напряжение (rated voltage): Номинальное напряжение - это либо эффективное значение рабочего напряжения номинальной частоты, либо рабочее постоянное напряжение, которое можно длительно подавать на выводы конденсатора при любой температуре между нижней и верхней температурами категории... Два весьма серьёзных документа, приведённых уважаемым Олега, не доверять которым невозможно, хором утверждают, что на конденсаторах указывается (или должно указываться) номинальное рабочее напряжение, эквивалентное действующему (эффективному) напряжению, но никак не амплитудное, как говорил Ваня-дурачок в посте #22. Однако результат, показанный на фото уважаемого Слава в посте #18 свидетельствует о том, что данный конденсатор скорее всего "не знал" об этих ГОСТах, вот и накрылся медным тазиком... ![]() Поэтому все здравомыслящие электрики, которые как и этот конденсатор, тоже не знают положений приведённых выше стандартов, выбирают конденсаторы по амплитудному напряжению! Повторяю, что для сети переменного напряжения 220...230 В (действующего или эффективного) это напряжение должно быть не ниже 311...325 В, т.е. выбираются конденсаторы с ближайшим бОльшим стандартным напряжением равным 350 В или ещё выше (имея в виду, что многие производители не только конденсаторов, но и других компонентов, выдают желаемое за действительное)! Ярким подтверждением сказанного является рекламный трюк о самовосстанавливающихся (пишется с двумя буквами "с") плёночных конденсаторах (подчеркнул умышленно), потому как можно было бы ещё поверить в самовосстанавливающиеся конденсаторы с жидким или газообразным диэлектриком... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. многие производители ... выдают желаемое за действительное.. Ярким подтверждением сказанного является рекламный трюк о самовосстанавливающихся (пишется с двумя буквами "с") плёночных конденсаторах (подчеркнул умышленно), потому как можно было бы ещё поверить в самовосстанавливающиеся конденсаторы с жидким или газообразным диэлектриком... Как известно "![]() Надеюсь, поучения по "сс" не ко мне. )) Да и не филологический здесь форум, Ваня.. Поэтому все здравомыслящие электрики, которые как и этот конденсатор, тоже не знают положений приведённых выше стандартов, выбирают конденсаторы по амплитудному напряжению! Правильно Ваня, это те, которые как и ты Не знают, что разные стандарты для разных конденсаторов (разного назначения). И в сети ты начитался именно про амплитудный подход к номинальному напряжению, который имеет место быть в ГОСТ, но к кондерам для электронной аппаратуры (хотя часть из них тоже по действующему). Два весьма серьёзных документа,... не доверять которым невозможно.. И действительно, кто мы с тобой супротив документов, Вань ? ![]() Я тебе добавлю в копилку, до кучи, именно для данных кондеров: ГОСТ 27390-87. Конденсаторы самовосстанавливающиеся для повышения коэффициента мощности. 1.1. Термины и определения - по ГОСТ 1282-79* (*ГОСТ 1282-88) со следующими дополнениями. 1.1.5. Наибольшее напряжение конденсатора - наибольшее допустимое действующее значение напряжения на выводах конденсатора. результат, показанный на фото уважаемого Слава в посте #18 свидетельствует о том, что данный конденсатор скорее всего "не знал" об этих ГОСТах, вот и накрылся медным тазиком.. Неведомо, в каких условиях работал именно этот кондюк. Соответствовал ли своему ГОСТ. Возможно, производственный брак. Свежекупленная и моментально сгоревшая лампочка с указанием на борту номинального напряжения 220-230В на повод бежать разыскивать лампу на 320В
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Надеюсь, поучения по "сс" не ко мне... Это замечание, уважаемый Олега, касается не лично Вас, а приведённой Вами рекламы конденсаторов, имеющих способность самовосстановления чудесным образом (поэтому я и обратил внимание на эту грамматическую ошибку - двух слов написАть грамотно не могут, а пытаются "впарить" доверчивому покупателю свою продукцию сомнительного качества!)....И в сети ты начитался именно про амплитудный подход к номинальному напряжению, который имеет место быть в ГОСТ, но к кондерам для электронной аппаратуры... Уважаемый Олега, прочитав Ваши опусы на данную тему, некоторые неискушённые читатели могут подумать, что напряжение в электронной аппаратуре действительно коренным образом отличается от напряжения в обычной бытовой (квартирной) электросети, поэтому существуют и разные ГОСТы! ![]() А Ваня-дурачок, не зная никаких ГОСТов, ещё до существования интернета пользовался и до сих пор пользуется старым, проверенным на практике дедовским способом выбора конденсаторов, диодов и прочих компонентов электрических схем по амплитудному значению напряжения, умноженному на коэффициент запаса прочности, и ещё ни разу не пожалел об этом! ![]() Уважаемый Олега, Вы можете в своём ЖЭКе рассказывать всем байки о том, как подбирать конденсаторы по действующему напряжению, а переубедить меня в этом вопросе Вам не удастся! ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 10.10.2018, 10:51 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Претензии по грамматике направляй непосредственно на сайт... Их учить - что мёртвого лечить! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. прочитав Ваши опусы на данную тему, некоторые неискушённые читатели могут подумать, что напряжение в электронной аппаратуре действительно коренным образом отличается от напряжения в обычной бытовой (квартирной) электросети, поэтому существуют и разные ГОСТы! Даже неискушенные читатели легко поймут, что величина напряжения сети тут ни при чем, а, в зависимости от назначения, конденсаторы имеют различное (при том же номинале на боку) допустимое напряжение на выводах, по-разному испытываются.Их учить - что мёртвого лечить! Как раз с ними-то намного легче, недолго буковку добавить..![]() А некоторым хоть кол на голове... ![]() ..переубедить меня в этом вопросе Вам не удастся! А Ваня-дурачок, не зная никаких ГОСТов, .. И это правильно, когда ничего не знаешь и знать не желаешь ![]() Один "крупный специалист в области большой и малой энергетики" тебе Ваня в помощь: "Читайте, просвещайтесь, набирайтесь ума-разума и больше не болтайте о том, о чём не имеете малейшего представления! .. почитайте.. для общего развития, чтобы не трепать языком о том, о чём Вам известно всего лишь понаслышке в общих чертах, как впрочем и в других отраслях энергетики.." И от меня. Вань, ты не останавливайся на достигнутом - в сети перенапряжения всяческие бывают, ты уж выбирай еще по-толщее.. Хорошему нет предела ))) Олега, прочитав Ваши опусы.. Ты не опусы читай, а первоисточники, тебе они не просто так приведены.Сообщение отредактировал Олега - 10.10.2018, 12:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |